大家都知道消毒总体积V=V1+V2+V3,V3=系统循环总风量×30%(新风补充量)×10%(维持正压新风补充量)×37.75(臭氧半衰期预算值)。。选择臭氧发生器的臭氧发生量W=CV÷(1-S)[S=62.25%]。。我公司选用臭氧发生器臭氧发生量规格550g/h,总消毒面积为2874.62m3。。。那么问题来了:
1、上述公式中30%什么意思?是指我的HVAC系统新风口阀门开度为30%吗,如果不是,怎么理解?
2、同理10%什么意思?
3、净化区域要达到10ppm,也就是19.63mg/h,需要开启臭氧发生器的理论时间H是多少?
4、理论时间H达到后,为什么臭氧发生器都是开启一个小时或者以上?如果20分钟就达到10ppm了是否可以关闭臭氧发生器?另外在臭氧发生器开启1小时后,还需要密闭循环30分钟吗?
5、按理论计算多长时间臭氧浓度可以降到安全标准0.1ppm。
请各位大神进行专业的指导,小弟勿喷~~
不明白的可以微信Ptbaichen110,QQ 384665856,电话也可以18119896263

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-4-12 08:36:12 | 显示全部楼层
1/30%不是你的开度,而是你设计的时候对整个车间的新风比例,比如采用30%的新风和70%的回风,
2/10%的保持微正压,如果是30%和70%的回风,那么室内和室外的压力是一样的,所以室内加一点压力,保持正压
3、多长时间能达到10ppm呢?这个,首先可以根据你的消毒体积,臭氧产生能力进行估算,实际上,可以检测出来,不是我说多长时间达到,而是你测出来多长时间达到,至于他的消毒效果么,呵呵一笑而过吧
4、保持一段时间,是靠这个浓度下的臭氧去进行实际意义上的消毒,就好像巴氏消毒,温度达到80度左右后保持一段时间,而不是说达到80度就消毒结束了
5、臭氧多长时间可以衰减至可接受,我们说5分钟你信么?难道进去拿鼻子“听听”有没有异味么?去测吧皮卡丘

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
大呆子 + 5 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-4-11 23:30:40 | 显示全部楼层
也来学习一下
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-4-12 08:03:28 | 显示全部楼层
臭氧验证估计有点麻烦,不知道有谁真正验证成功过

点评

我们做过挑战,臭氧根本杀不死。。。浓度倒是可以达到。。  详情 回复 发表于 2016-4-12 08:29
理论编制的多,实际真正能做到的少  详情 回复 发表于 2016-4-12 08:22
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-12 08:22:38 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2016-4-12 08:03
臭氧验证估计有点麻烦,不知道有谁真正验证成功过

理论编制的多,实际真正能做到的少
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-12 08:23:16 | 显示全部楼层
过来学习一下
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-4-12 08:29:27 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2016-4-12 08:03
臭氧验证估计有点麻烦,不知道有谁真正验证成功过

我们做过挑战,臭氧根本杀不死。。。浓度倒是可以达到。。而且,似乎臭氧本身也不是杀菌用的,只是消毒而已吧

点评

10~2的白念和金葡能杀死,枯草从来没成功过!  发表于 2016-4-18 16:42
空调的没做过挑战,倒是做过一个臭氧消毒柜的,挑战成功  详情 回复 发表于 2016-4-16 11:41
空调的没做过挑战,倒是做过一个臭氧消毒柜的,挑战成功  详情 回复 发表于 2016-4-16 11:40
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-12 08:29:50 | 显示全部楼层
不是专业的,也来谈谈看法
上面一大堆,只是用来计算臭氧发生器产量选型的(而且只是03验证指南上其中一种计算方法,还有别的方法),跟臭氧消毒验证有什么关系呢。。。。
臭氧消毒验证是你实际去检测多久达到臭氧消毒浓度以及关键房间、最差条件房间能否达到臭氧消毒浓度
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-12 08:33:01 | 显示全部楼层

过来学习一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-12 08:35:32 | 显示全部楼层
过来看看,学习一下
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-4-12 08:43:48 | 显示全部楼层
这个估算实际意义不大,因为那个公式来自于验证指南,与你的臭氧实际差距应该不小的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-4-12 08:43:51 | 显示全部楼层
建议你先检测一下你们的臭氧发生器的产能吧,发生器的产能水分很大,表明550g,能达到80%就算好的了。另外,V3公式中为什么要乘以37.75?V3是补充新风的体积,也就是漏风量。

点评

一个小时衰变62%左右 所以这个37是有效的臭氧  发表于 2016-4-16 08:55
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-12 08:46:13 | 显示全部楼层
不是专业的。问题一、二03版验证指南里使用它来进行臭氧选型的。问题三、四是指你的消毒区域浓度达到大于10ppm后维持该浓度30min或1h,你们自己定义。问题五,可以根据臭氧半衰期进行大致计算,并结合实际检测臭氧浓度,确定排风时间。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-12 08:54:12 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2016-4-12 08:29
我们做过挑战,臭氧根本杀不死。。。浓度倒是可以达到。。而且,似乎臭氧本身也不是杀菌用的,只是消毒而 ...

气体的穿透性太差,基本可以认为没有
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-12 08:58:19 | 显示全部楼层
感觉还是不太懂
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-12 09:01:12 | 显示全部楼层
学习下,也不是很了解
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-12 09:09:33 | 显示全部楼层
可以用臭氧检测仪对洁净区各房间臭氧浓度进行检测,检测仪能直接显示房间臭氧的浓度。当然你同时也要准备一套防毒面具,保证检测人员的安全。一般情况是最差房间的臭氧浓度达到10ppm后,开始对消毒的时间进行计时。当然如果你要做得完美点,还得用生物指示条进行挑战试验。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-12 09:18:37 | 显示全部楼层
不太了解,学习学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-12 09:26:36 | 显示全部楼层
不懂  过来学习一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-12 09:48:49 | 显示全部楼层
建议看下《消毒管理办法》、《验证指南》;多学习下空调系统知识。
1、 2以有人答;
3、净化区域要达到10ppm,也就是19.63mg/h,需要开启臭氧发生器的理论时间H是多少?这个理论量都算错了,开启时间《验证指南》有指导值;
4、理论时间H达到后,为什么臭氧发生器都是开启一个小时或者以上?如果20分钟就达到10ppm了是否可以关闭臭氧发生器(臭氧有衰减)?另外在臭氧发生器开启1小时后,还需要密闭循环30分钟吗(这循环指的是空调循环)?
5、按理论计算多长时间臭氧浓度可以降到安全标准0.1ppm(无法计算,因为要补充新风)。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 03:22

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表