请问,空调验证过程中风量换气次数、压差、检漏的顺序,我总认为检漏应该先做,风量换气次数和压差应该在检漏之后,不然先做风量和压差再做检漏后一旦检漏不合格那不合格高效需要更换,更换高效后的风口房间压差尤其是风量换气次数都需要重新做,大家分享一下你们的高见,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-28 11:21:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 爱雨山 于 2017-9-28 11:23 编辑
yongge 发表于 2016-3-19 10:12
压差是通过回风和排风来调的

我觉得应该先调压差,再测风量
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-19 10:05:45 | 显示全部楼层
先检漏,再测风量,最后调压差

点评

我个人看来先要进行新风量、新风比测试,因为新风比一旦不合格就会涉及调整新风阀就会影响回风量。进而会对压差产生影响,而高效完整性和压差测试的顺序没有先后之说,因为你更换高效的时候不需要调整风阀  发表于 2021-10-31 17:38
你说的风量是总送风量吧?要不调完压差个房间的风量又变了  详情 回复 发表于 2016-3-19 10:07
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-3-19 10:07:54 | 显示全部楼层
yongge 发表于 2016-3-19 10:05
先检漏,再测风量,最后调压差

你说的风量是总送风量吧?要不调完压差个房间的风量又变了

点评

压差是通过回风和排风来调的  详情 回复 发表于 2016-3-19 10:12
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-19 10:12:31 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2016-3-19 10:07
你说的风量是总送风量吧?要不调完压差个房间的风量又变了

压差是通过回风和排风来调的

点评

是啊,所以我问你说的风量是不是说的总送风亮啊  详情 回复 发表于 2016-3-19 10:18
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-3-19 10:18:09 | 显示全部楼层
yongge 发表于 2016-3-19 10:12
压差是通过回风和排风来调的

是啊,所以我问你说的风量是不是说的总送风亮啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-19 12:10:21 | 显示全部楼层
ISO 14644 已经给出测试顺序
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-3-19 14:39:57 | 显示全部楼层
野性之吻 发表于 2016-3-19 12:10
ISO 14644 已经给出测试顺序

顺序是什么?

点评

详见iso 14644-3  详情 回复 发表于 2016-3-19 19:25
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-3-19 18:06:20 | 显示全部楼层
yongge 发表于 2016-3-19 10:05
先检漏,再测风量,最后调压差

哦,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-19 19:25:27 | 显示全部楼层

详见iso 14644-3  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-19 22:55:24 | 显示全部楼层
先检漏 ,再测风量/风速。最后才通过回风调压差。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-21 15:29:42 | 显示全部楼层
顺序肯定是先检漏,再做综合性能。如果不检漏的话,数据没有保障的。
新人一枚/学习学习
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-22 07:06:38 | 显示全部楼层
同意,过程中也是这样实施的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-1-16 10:40:29 | 显示全部楼层
先测一遍风量,保证风量满足的情况下,进行高效检漏,然后再继续测风量,调压差
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-1-23 09:59:56 | 显示全部楼层
分为两个模式:
1、新系统安装:总风量首先控制,测每个送风口风量,保证肯定能达到房间换气次数,还要有余量(高效会使风量减小);然后安装高效,做检漏;再重新测风量,之后调压差,一般情况不调节送风口了,调节排风、回风。如果设计有些问题,压差不好调节时,还是要再调整送风量,这个工作量很大了,没个几天调不好的。
2、日常监测:因为本身系统是一个正常运行状态,送风应该是不变的(日常检查维护正常的话);检漏先做,如有漏的进行更换,更换后测风量;再测压差。这个时候基本都只是微调,日常监测是保证系统正常运行的手段。就好比正常生产一样,要有个结果表明产品质量是符合要求的。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-24 21:18:59 | 显示全部楼层
验证过程中,先检漏,可是在空调设备的验收中你得测总送风量啊
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-14 12:57:44 | 显示全部楼层
对,先检漏,再测风量,再调整压差。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-21 11:22:40 | 显示全部楼层
学习了,马上就要做这些了!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-27 09:11:01 | 显示全部楼层
测风量,检漏,调压差
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-22 15:23:47 | 显示全部楼层
这个顺序有没有明确的规定呀
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-12-27 08:55

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表