蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2066|回复: 9
收起左侧

[文件系统] 10版对于同一级别的功能性房间的压差梯度要求是多少

[复制链接]
药徒
发表于 2016-3-17 10:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
压差过高,调节困难,浪费能源;压差过低,可能造成压差效果不良或无效。
请从质量和法规角度上看一下怎样平衡?设定多少压差梯度合适?即能够符合法规要求又能实施落地。
大家有什么见解也可一同讨论和学习,谢谢。

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-3-17 10:37:40 | 显示全部楼层
我记得是5pa 啊  
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-3-17 10:40:18 | 显示全部楼层
不同级别有要求
同一级别只需要有适宜的即可
不建议统一规定
只要方向正确效果可行即可
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-3-17 10:58:04 | 显示全部楼层
没有明确要求,只说根据需要保持压差梯度,通常是5Pa左右
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-17 11:05:28 | 显示全部楼层
同一级别,应该大于5pa
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-17 11:24:29 | 显示全部楼层
同一级别, 没有规定
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-3-17 11:33:49 | 显示全部楼层
不同洁净级别,不小于10pa,
同一洁净度,不小于5pa,不过现在也有建议不小于10pa
其他的情况自己做梯度就是。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-3-18 10:48:14 | 显示全部楼层
开心陪你 发表于 2016-3-17 11:24
同一级别, 没有规定

没有规定的话,低于五帕可以吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-18 10:53:46 | 显示全部楼层
淘宝店:弗陆自动化
亲们,有需要用到净化空调自控方面的末端做配套的,可以到我司网店来选型,了解价格
手机:13917006096陆
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-18 11:07:50 | 显示全部楼层
新版GMP没有明确规定,一般的做法是按照原来规定的5Pa,只要能确保操作间相互不妨碍不会造成污染后交叉污染就行,具体的可根据各公司实际情况自行决定,只要有数据支撑就行。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-12 03:42

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表