今天突然发现固体制剂空调系统图纸上的同一个房间既有排风又有回风,一下子没太明白,为什么会是这样的设计?有什么好处?本人觉得如果是可以回,为什么要排呢?如果是不可以回,哪又为什么不是全排啊?那位大师指点一下?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-2-24 14:12:55 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

局部排风?

点评

查了一下局部排风的概念,应该不算局部排风  详情 回复 发表于 2016-2-24 14:17
应该算吧,什么情况下局部排风呢?  详情 回复 发表于 2016-2-24 14:13
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-2-24 14:13:57 | 显示全部楼层

应该算吧,什么情况下局部排风呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-24 14:15:04 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

产尘大的房间会直排。

点评

这样设计的初衷和好处想知道?  详情 回复 发表于 2016-2-24 14:21
对的,这间房间是内包装间,但是疑问在为什么会既有排风又有回风?  详情 回复 发表于 2016-2-24 14:20
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-24 14:15:49 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

这是风量没算好么。。。

点评

不清楚啊 ,看到图纸有点想不明白,所以看看论坛里面的的高人有没有碰到这种情况?求解惑  详情 回复 发表于 2016-2-24 14:19
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-2-24 14:17:18 | 显示全部楼层

查了一下局部排风的概念,应该不算局部排风
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-2-24 14:19:01 | 显示全部楼层
Sword 发表于 2016-2-24 14:15
这是风量没算好么。。。

不清楚啊 ,看到图纸有点想不明白,所以看看论坛里面的的高人有没有碰到这种情况?求解惑
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-2-24 14:19:50 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

某些房间,可能做多种药品。通常用回风,但是某些条件下就需要用到排风。

点评

恩,突然间恍然大悟了,那就是用回风的话排风管,排风的话回风关?  详情 回复 发表于 2016-2-24 14:23
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-2-24 14:20:47 | 显示全部楼层
xyfengling 发表于 2016-2-24 14:15
产尘大的房间会直排。

对的,这间房间是内包装间,但是疑问在为什么会既有排风又有回风?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-2-24 14:21:57 | 显示全部楼层
xyfengling 发表于 2016-2-24 14:15
产尘大的房间会直排。

这样设计的初衷和好处想知道?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-2-24 14:23:55 | 显示全部楼层
红茶. 发表于 2016-2-24 14:19
某些房间,可能做多种药品。通常用回风,但是某些条件下就需要用到排风。

恩,突然间恍然大悟了,那就是用回风的话排风管,排风的话回风关?

点评

嗯。  详情 回复 发表于 2016-2-24 14:24
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-2-24 14:24:28 | 显示全部楼层
fudan13 发表于 2016-2-24 14:23
恩,突然间恍然大悟了,那就是用回风的话排风管,排风的话回风关?

嗯。

点评

明白了,谢谢红茶大师,我还以为设计的时候某个设计师一拍脑袋就设计成这样了  详情 回复 发表于 2016-2-24 14:26
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-2-24 14:26:11 | 显示全部楼层

明白了,谢谢红茶大师,我还以为设计的时候某个设计师一拍脑袋就设计成这样了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-24 14:58:55 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

我觉得粉尘大的房间就会直排的,但回风?是不是会多品种共线生产啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-24 15:01:12 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

我们很多设计都是有有排风也有回风的,可以工艺来确定
可能在不同的工艺阶段,采取不同的方式
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-24 15:01:33 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

空调系统还有带这个功能的啊,才听说,学习了,之前只见过空调系统配合消防,或再加一个直排的风管,用来排烟道的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-24 15:03:30 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

高手在民间
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-24 15:05:55 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

是不是直排呀,这个房间有特殊要求吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-24 15:26:10 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

新风量比例有要求,另外部分局域的空气风险大等等情况均需要排风,完全排风使用新风耗能大必要性也小。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-24 15:27:55 | 显示全部楼层
那就是没有产尘可以回风的话把排风管,产尘时需要排风的话把回风关。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-1-3 02:02

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表