[石头968] DCS 软件的IQ/OQ做完后,PQ/PV 与设备做的不合格,怎么办?

[复制链接]
药徒
发表于 2015-11-20 10:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
DCS 软件的IQ/OQ做完后,PQ/PV 与设备做的不合格,怎么办?居然有些设备连到DCS,有设备没有连到DCS(比方说三合一设备),PLC的数据没有与DCS相连接!?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-11-20 10:44:56 | 显示全部楼层
有些设备连到DCS,有的设备没有连到DCS?
应该是DQIQOQ要做的吧?不可能等到PQPV才发现。

点评

当初安装设备的公司延期,DCS的供应商没有布线,工程总监就说用三合一的设备里的PLC来代替三合一的数据,而不是DCS的数据,因为没有布线。最近我们现场QA在预生产时发现,换句话说是在PQ/PV 时发现。  详情 回复 发表于 2015-11-20 13:32
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-20 11:00:19 | 显示全部楼层
没有充分的调试直接进入Q肯定是这样,其实IOQ没必要着急,调试好了,那些都是纸面 上的事。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-20 11:01:05 | 显示全部楼层
项目管理及其失败。

计算机系统验证不是只做文件,不是文件做好了就行;文件只是个记录而已。

再我们开始IQ/OQ之前,供应商是要调试的,调试结束,供应商要自己测试一遍证明没有问题了,再交给我们用户做各种的确认测试。即使项目工期很紧,供应商的系统有问题,我们不得不同意带着问题进入下一阶段,那也是我们都知情。

象你的例子,重新来吧。从供应商调试开始,再来一遍,用户监督紧一些。没有什么好办法。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-20 11:03:18 | 显示全部楼层
IQOQ是供应商与企业一起完成
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-11-20 13:32:19 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-11-20 10:44
有些设备连到DCS,有的设备没有连到DCS?
应该是DQIQOQ要做的吧?不可能等到PQPV才发现。

当初安装设备的公司延期,DCS的供应商没有布线,工程总监就说用三合一的设备里的PLC来代替三合一的数据,而不是DCS的数据,因为没有布线。最近我们现场QA在预生产时发现,换句话说是在PQ/PV 时发现。

点评

不影响产品质量,就pass 整改缺陷项,完善控制系统,对产品质量无影响,就pass 工程上的事儿,工程解决!  详情 回复 发表于 2015-11-20 14:15
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-11-20 14:15:19 | 显示全部楼层
Jason 发表于 2015-11-20 13:32
当初安装设备的公司延期,DCS的供应商没有布线,工程总监就说用三合一的设备里的PLC来代替三合一的数据, ...

不影响产品质量,就pass
整改缺陷项,完善控制系统,对产品质量无影响,就pass
工程上的事儿,工程解决!

点评

FDA 来检查时,问这几台设备没有DCS数据,DCS验证的文件拿出来,无法园URS,这个验证有效吗?而最近三合一设备是有些温度的数据问题,是有影响产品的质量!现场QA要求对照DCS的数据才发现没有连接DCS,而客户检查出T  详情 回复 发表于 2015-11-20 16:06
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-11-20 16:06:18 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-11-20 14:15
不影响产品质量,就pass
整改缺陷项,完善控制系统,对产品质量无影响,就pass
工程上的事儿,工程解决 ...

FDA 来检查时,问这几台设备没有DCS数据,DCS验证的文件拿出来,无法园URS,这个验证有效吗?而最近三合一设备是有些温度的数据问题,是有影响产品的质量!现场QA要求对照DCS的数据才发现没有连接DCS,而客户检查出TCU的数据是一个不同温度,PLC又是不同数据,批次记录的数据也是另外一个数据,这3个数据都不一致!怎么办呢?

点评

哪能怎么办,偏差、CAPA、变更,再确认与再验证。  详情 回复 发表于 2015-11-20 23:20
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-11-20 23:20:37 | 显示全部楼层
Jason 发表于 2015-11-20 16:06
FDA 来检查时,问这几台设备没有DCS数据,DCS验证的文件拿出来,无法园URS,这个验证有效吗?而最近三合 ...

哪能怎么办,偏差、CAPA、变更,再确认与再验证。

点评

你说做DCS的厂家回复:当时在做通讯的时候,贵司并未提到三合一设备需要通讯连接;如需通讯,需按变更处理,并且需要贵司提供三合一设备数据、从站地址,数据地址,类型等。另外通讯电缆、布线也不在我们的工作范围  详情 回复 发表于 2015-11-24 15:33
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-11-24 15:33:12 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-11-20 23:20
哪能怎么办,偏差、CAPA、变更,再确认与再验证。

你说做DCS的厂家回复:当时在做通讯的时候,贵司并未提到三合一设备需要通讯连接;如需通讯,需按变更处理,并且需要贵司提供三合一设备数据、从站地址,数据地址,类型等。另外通讯电缆、布线也不在我们的工作范围内。怎么是其他反应釜及氢化釜都有做,三合一设备不做,这不是很奇怪!如何与Emerson公司交流?谢谢。

点评

看当初的URS、合同中的技术条件要求,都包括哪些设备需要接入DCS,应该有清单的。如果当初没有明确要求,那就麻烦了,二次改造,需要增加一部分费用了。  详情 回复 发表于 2015-11-24 15:54
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-11-24 15:54:50 | 显示全部楼层
Jason 发表于 2015-11-24 15:33
你说做DCS的厂家回复:当时在做通讯的时候,贵司并未提到三合一设备需要通讯连接;如需通讯,需按变更处 ...

看当初的URS、合同中的技术条件要求,都包括哪些设备需要接入DCS,应该有清单的。如果当初没有明确要求,那就麻烦了,二次改造,需要增加一部分费用了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-11-24 16:43:41 | 显示全部楼层
Based on the page 8/39 on URS (SSP PCS): Control various process parameters in reactors and other vessels as well as monitor….

Filter-dryer (三合一设备)belongs to Other vessels. Therefore, it did include  the filter-dryer. URS 并没有写得详细及没有清单!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-16 17:28:35 | 显示全部楼层
觉得你说的应该属于IQ的内容,安装未完成,OQ竟然完成了?圈子里的大神,关于DCS的PQ应该怎么做呢
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-6-1 10:30:59 | 显示全部楼层
不接入DCS也没毛病,没有法律规定一定要用DCS
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-9 22:52

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表