蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4601|回复: 39
收起左侧

[验证管理] 大家都用什么烟雾发生器

[复制链接]
发表于 2015-11-13 09:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教各位大神,你们有做洁净室房间的自净测试或恢复测试吗?是使用什么尘源呢?有什么好的仪器或方法介绍一下,谢谢!
抛砖引玉一下,我们公司用的是水雾发生器来产生烟雾,但烟雾发生量不足,产生的烟雾不能覆盖整个洁净室,不知大家有什么好点子
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-13 09:32:30 | 显示全部楼层
一般生个煤炉什么的,多加点湿柴,产烟量杠杠的。其实我也不太清楚,只知道是手提的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-13 09:48:48 | 显示全部楼层
我见过PAO的,可以在空调系统负压段发烟,就可以覆盖整个洁净室。但是这样的话测出来的自净时间就不是单个房间的,而是整个空调系统的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-13 09:59:51 | 显示全部楼层
我爱二师姐 发表于 2015-11-13 09:32
一般生个煤炉什么的,多加点湿柴,产烟量杠杠的。其实我也不太清楚,只知道是手提的。

真逗,这是回到解放前吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-13 10:24:46 | 显示全部楼层
水雾比较好,不明白问什么要遍布整个房间?测漏风点么?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-11-13 10:39:52 | 显示全部楼层
工作QQ 发表于 2015-11-13 10:24
水雾比较好,不明白问什么要遍布整个房间?测漏风点么?

测试房间的自净/恢复时间
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-13 10:57:47 | 显示全部楼层
自净一般PAO比较好用
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-13 11:11:26 | 显示全部楼层
龙少爷 发表于 2015-11-13 10:39
测试房间的自净/恢复时间

水雾会不会自己消失了(比如凝结成水)?

点评

太上执符https://www.31339.cc/bid_916611/  发表于 2020-9-11 18:36
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-11-13 11:35:26 | 显示全部楼层
青云 发表于 2015-11-13 10:57
自净一般PAO比较好用

PAO一般用于高效泄漏率测试的。用PAO做自净会不会洁净室造成较大污染啊,毕竟不好清洁啊

点评

泄漏率测试造成的污染要比自净的污染还要严重,所以可以接受的  详情 回复 发表于 2015-11-13 13:00
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-11-13 11:37:28 | 显示全部楼层
xtwyzxy 发表于 2015-11-13 11:11
水雾会不会自己消失了(比如凝结成水)?

水雾最终可以蒸发掉,不会对洁净室造成污染,较少凝结成水
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-13 11:38:19 | 显示全部楼层
现在测流向一般用水雾的,测自净时间一般用PAO

点评

某某https://www.73563.cc/aid/xs290663/  发表于 2020-9-11 18:36
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-11-13 11:47:16 | 显示全部楼层
用PAO做自净测试,不好清洁啊。你们是用PAO做自净嚒?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-11-13 13:00:08 | 显示全部楼层
水雾发生器来产生烟雾不是做气流流型用的吗,做自净不好;自净用PAO的就好
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-13 13:00:21 | 显示全部楼层
龙少爷 发表于 2015-11-13 11:35
PAO一般用于高效泄漏率测试的。用PAO做自净会不会洁净室造成较大污染啊,毕竟不好清洁啊

泄漏率测试造成的污染要比自净的污染还要严重,所以可以接受的

点评

大佬宠妻不腻https://www.81275.cc/bqg/1183220/  发表于 2020-9-11 18:35
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-11-13 13:31:05 | 显示全部楼层
北重楼 发表于 2015-11-13 13:00
水雾发生器来产生烟雾不是做气流流型用的吗,做自净不好;自净用PAO的就好

深入一点探讨,用PAO来做尘源,你是用尘埃粒子机来测环境的尘埃还是用光度计?谢谢

点评

用光度计好一些  详情 回复 发表于 2015-11-13 13:39
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-11-13 13:36:08 | 显示全部楼层
青云 发表于 2015-11-13 13:00
泄漏率测试造成的污染要比自净的污染还要严重,所以可以接受的

谢谢你的指导。车间估计不能接受这种污染,除非是停产改造期间。
再次请教一下,你们的这种自净测试是按再验证定期做做,还是首验证/变更验证这种只做一次?

点评

定期再验证的时候也是采用这种模式的,检漏这种整个区域的都能接受,这种只有个别房间的却接受不了,想的也是太多了  详情 回复 发表于 2015-11-13 14:06
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-11-13 13:39:46 | 显示全部楼层
龙少爷 发表于 2015-11-13 13:31
深入一点探讨,用PAO来做尘源,你是用尘埃粒子机来测环境的尘埃还是用光度计?谢谢

用光度计好一些
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-11-13 13:44:52 | 显示全部楼层

,谢谢了
那你标准怎么定:挑战的发烟浓度多少合适?光度计扫描头放在回风口?

点评

可以考虑按100:1的浓度来,具体好像参照国标来检测的;我们的当时是请第三方检测  详情 回复 发表于 2015-11-13 13:56
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-11-13 13:56:46 | 显示全部楼层
龙少爷 发表于 2015-11-13 13:44
,谢谢了
那你标准怎么定:挑战的发烟浓度多少合适?光度计扫描头放在回风口?

可以考虑按100:1的浓度来,具体好像参照国标来检测的;我们的当时是请第三方检测
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-11-13 14:06:13 | 显示全部楼层
北重楼 发表于 2015-11-13 13:56
可以考虑按100:1的浓度来,具体好像参照国标来检测的;我们的当时是请第三方检测

1. 能否大概讲一下,你们当时使用的挑战浓度大概有多少,参考一下
2. 你们是按首验证时做的吧,没有重大变更不需要定期做吧?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-9 00:06

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表