蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 6301|回复: 10
收起左侧

[设施设备] 高效检漏的上游浓度

[复制链接]
发表于 2015-10-22 08:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 錯過の殇 于 2015-10-22 08:28 编辑

最近车间里在做某个设备验证,这个设备会从房间吸风然后经过高效送到设备内部,在做高效检漏时发烟设备全开上游浓度一直达不到检测要求,
经过测试,发烟设备没问题,在其他地方上做高效检漏测试正常。
初步判断此待验证设备正常运行时风速过高引起的,想降低风速做测试,但做验证的人要求检漏测试时设备要在正常运行状态下。

以上,求教高效检漏时风速有规定么,范围几何?还是必须在设备正常状态下?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-22 08:39:31 | 显示全部楼层
正常状态      
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-22 08:44:50 | 显示全部楼层
冷发烟对于一些内部空间较大的设备确实不给力啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-22 08:52:39 | 显示全部楼层
风速要用正常的。冷发烟好像一般就能测到5000风量左右的高效。太大了,上游浓度根本起不来。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-22 08:57:06 | 显示全部楼层
是你的测试仪器达不到验证需求
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-22 09:59:43 | 显示全部楼层
可以把热发搬到那个吸风口
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-22 11:13:17 | 显示全部楼层
设置上游不是有三种方法么
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-22 11:15:56 | 显示全部楼层
高效前后端不是都有DOP接口吗!!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-29 18:05:58 | 显示全部楼层
一、你的设备可能是小的,便携式对高风速的是达不到测试需要求的。
二、这个验证方案是不是有问题,这个检测方案是不是有问题。
三、这个设备上的高效可能有问题,出现了漏的情况
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-29 21:15:52 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-31 17:44:11 | 显示全部楼层
感觉dop检漏问题太多,实操性差
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-20 20:35

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。