发表于 2015-9-22 13:46:54 | 显示全部楼层
还是呼吸器一个堵了,通气量不够,15T的至少要1个20英寸单芯的呼吸器,正常你们充氮的应该是不会罐憋了,氮气补充根据水位变化来的,最可能就是纯水罐补水的时候,呼吸器其中一个堵了,补氮气的那个呼吸器(氮气过滤)阀门刚好关闭或通气量不够,造成的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-22 13:57:13 | 显示全部楼层
增长见识了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-22 14:14:29 | 显示全部楼层
应该定期检测空气滤芯
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-22 14:17:24 | 显示全部楼层
罐内的水温高吗?如果循环管道小,用水少,水温会升高的,水温高了,产生的蒸汽自然就增多了。如果是水温度,导致的水蒸汽量增加,这个时候对呼吸器的加热温度要升高,你可以参考一下注射用水的呼吸器加热温度。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-22 14:18:15 | 显示全部楼层
学习了各位莆友的见解,很受启发!看来,最好还是在考察设备时多注意,买质量好一些的吧,以防呼吸器受堵时不会瘪呀。
看来,呼吸器每周检漏还是很有必要的

点评

不可能每周都检测的。日常正确的维护很重要。定期监测滤芯的完整性、定期灭菌,需要对滤芯进行电加热保持滤芯干燥。他这个就是呼吸器湿了,不能呼吸,因为循环泵造成储罐负压把储罐给吸憋了。  详情 回复 发表于 2015-9-23 09:46
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-9-22 14:47:24 | 显示全部楼层
建议:1.检查呼吸器的控制阀门。
      2.呼吸器的呼吸孔应该独立使用,而且不能有过长的管道。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-22 16:54:21 | 显示全部楼层
墨石 发表于 2015-9-22 13:36
装两个呼吸器的作用是什么?看描述有一个呼吸器堵了,另外一个正常。是否这个时候呼吸器规格就偏小了。

是的,偏小。现在的问题,为啥呼吸器滤芯堵了呢
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-22 16:55:01 | 显示全部楼层
Mikechen 发表于 2015-9-22 13:46
还是呼吸器一个堵了,通气量不够,15T的至少要1个20英寸单芯的呼吸器,正常你们充氮的应该是不会罐憋了,氮 ...

是的,不排除这种情况、
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-22 16:59:27 | 显示全部楼层
一个堵死了,另外一个虽然通的但因为“嘴”太小,最后罐还是“瘪”死了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-23 09:26:24 | 显示全部楼层
呼吸器进水了,或者堵塞了,或者这次买的滤芯材质有问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-23 09:30:42 | 显示全部楼层
经常出这种事,呼吸器没有呼吸功能了,大家一定要关注
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-9-23 09:37:23 | 显示全部楼层
呼吸器不喘气了,让你的循环泵给抽憋了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-23 09:43:38 | 显示全部楼层
哈哈,憋了,排除问题后,这罐还能用吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-23 09:45:56 | 显示全部楼层
形成负压,抽瘪了呗
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-9-23 09:46:50 | 显示全部楼层
1831 发表于 2015-9-22 14:18
学习了各位莆友的见解,很受启发!看来,最好还是在考察设备时多注意,买质量好一些的吧,以防呼吸器受堵时 ...

不可能每周都检测的。日常正确的维护很重要。定期监测滤芯的完整性、定期灭菌,需要对滤芯进行电加热保持滤芯干燥。他这个就是呼吸器湿了,不能呼吸,因为循环泵造成储罐负压把储罐给吸憋了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-23 10:06:29 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2015-9-23 09:46
不可能每周都检测的。日常正确的维护很重要。定期监测滤芯的完整性、定期灭菌,需要对滤芯进行电加热保持 ...

谢谢您!我们是无菌产品,真的是每周检漏一次的!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-23 10:08:48 | 显示全部楼层
1831 发表于 2015-9-23 10:06
谢谢您!我们是无菌产品,真的是每周检漏一次的!

补充一下,我们是全年生产,不停运的。
我想关于检漏周期可能每家企业都不一样,这个还是由自己验证来定吧,您说是不是?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-23 10:49:55 | 显示全部楼层
1)你的储罐配置的是2个呼吸器,事故发生后有一个呼吸器进水;可以看出你的储罐高位液位控制已失效;呼吸器进水,加热夹头又没有开启,造成储罐内补气量不足,容易产生罐体内负压;2)纯化水输送泵采用变频控制,由回水口流量大小控制输送泵的频率;当用水点用水量大时,回水口回水流量小,泵的频率升高,瞬时输出流量大,造成罐体内短时间的负压过大,罐体压瘪。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-23 10:58:09 | 显示全部楼层
储罐消毒采用什么方式?呼吸器内有水,检查储罐高液位控制是否失效?建议你到呼吸器夹套在储罐消毒后及时开启?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-23 13:09:42 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2015-9-22 08:47
有水,把它给堵了,抽水就相当于抽真空,把罐压扁了,呼吸器要加干燥装置

同意该观点,我们的纯化水储罐的呼吸器也不好用,但是罐体还是完好的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-31 23:01

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表