 楼主| 发表于 2015-9-7 22:01:21 | 显示全部楼层
jordaniscz 发表于 2015-9-7 21:41
压差的设计这里,就遵循GMP那个5 和10以及对风险控制的原则就可以了。
调节压差的时候,一般是根据回风 ...

那设计时的绝对压差就是拍脑门拍出来的呗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-9 08:24:16 | 显示全部楼层
u12shark 发表于 2015-9-7 22:01
那设计时的绝对压差就是拍脑门拍出来的呗?

那你说5pa。10pa这个要求是不是拍脑门拍出来的呢?风险控制是不是拍的呢?

其实按照这种理解,风险控制无非就是头脑风暴,5pa,10pa也无非就是专家们推算认为。其实也算是拍脑门。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
u12shark + 2 神马都是浮云

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-9 14:51:18 | 显示全部楼层
风速 风压 截面积 空气密度 泄露 然后都知道了上公式套 我觉得这事儿不能干。。。。影响因素太多的话 算了也不准 理论值之所以叫理论 是因为假设很多达不到的条件都能满足。。。就好像绝对真空 谁还没事儿出大气层玩儿啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-9 16:42:30 | 显示全部楼层
我一直觉得设计院就是拍脑袋出来的,直到我看到我们公司的图纸之后,更加确定他们就是拍脑袋了。想是多少就是多少。或者你说多少是多少。不过拍脑袋还是有原则的,按照GMP要求的10去做的。梯度出来了,小梯度就5pa
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-28 17:28:01 | 显示全部楼层
我想是楼主本末倒置了,把已知条件未知结果,搞反了,增加了设计难度;
一般情况下,送风量容易确定,压差分布需要在设计时预先设定的(可不是拍脑门定的),再根据正压风量计算回、排风量,最后再汇总总送风量确定系统漏风量(通常取8%),再根据实际情况计算风阻、冷热负荷等参数,以便设备选型,并指导调试;
我看到的暖通设计资料,先是根据洁净基本确定换气次数(此处略去具体参数),和房间容积,再根据工艺特点和操作间功能确定压差分布,根据房间维持正压换气次数(一般取10Pa对应1.5次/h)计算所需要的正压风量,最后计算回风、排风量=送风量-正压风量。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-29 08:57:33 | 显示全部楼层
发个空调净化系统风量计算表,供参考。

空调净化系统风量计算表x.zip

13.31 KB, 下载次数: 56

点评

非常受用,谢谢。看完这表,我是否可以理解为,漏风量其实就是用来维持正压压差的?根据伯努利方程,有了漏风量其实就能计算出压差?  详情 回复 发表于 2015-9-29 09:34
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-9-29 09:34:23 | 显示全部楼层
hhp 发表于 2015-9-29 08:57
发个空调净化系统风量计算表,供参考。

非常受用,谢谢。看完这表,我是否可以理解为,漏风量其实就是用来维持正压压差的?根据伯努利方程,有了漏风量其实就能计算出压差?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-29 10:53:07 | 显示全部楼层
u12shark 发表于 2015-9-29 09:34
非常受用,谢谢。看完这表,我是否可以理解为,漏风量其实就是用来维持正压压差的?根据伯努利方程,有了 ...

你一定要计算压差吗?我认为对于设计和调试没有实际意义,理论计算过程复杂误差也比较大。
漏风量和压差没有直接关系;漏风量是根据系统实际情况,一般取8%,用于计算空调机组总送风量;
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-29 11:26:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 werewolfman 于 2015-9-29 11:32 编辑
hhp 发表于 2015-9-28 17:28
我想是楼主本末倒置了,把已知条件未知结果,搞反了,增加了设计难度;
一般情况下,送风量容易确定,压差 ...

根据房间维持正压换气次数(一般取10Pa对应1.5次/h)能告知这来源是那里么,谢谢!我也很好奇,个人觉得楼主应该问的问题是这个问题了。

我找到来源了,不知道是不是。《中央空调常用数据速查手册》机械工业出版社2005年6月第1版
P89   4.3 换气次数
表4-7  保持正压所需的换气次数

点评

嗯,哈哈,你懂我!  详情 回复 发表于 2015-9-30 09:20
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-29 13:28:15 | 显示全部楼层
werewolfman 发表于 2015-9-29 11:26
根据房间维持正压换气次数(一般取10Pa对应1.5次/h)能告知这来源是那里么,谢谢!我也很好奇,个人觉得 ...

保持房间正压所需的换气次数是个经验数据,有相关的手册可查;(对于洁净厂房一般取正压10Pa对应1.5次/h)
我参考的是工程常用数据速查手册丛书 《暖通空调工程常用数据速查手册》P206,表3-13

点评

懂了,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-9-30 09:21
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-29 13:40:08 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-9-30 09:20:49 | 显示全部楼层
werewolfman 发表于 2015-9-29 11:26
根据房间维持正压换气次数(一般取10Pa对应1.5次/h)能告知这来源是那里么,谢谢!我也很好奇,个人觉得 ...

嗯,哈哈,你懂我!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-9-30 09:21:01 | 显示全部楼层
hhp 发表于 2015-9-29 13:28
保持房间正压所需的换气次数是个经验数据,有相关的手册可查;(对于洁净厂房一般取正压10Pa对应1.5次/h ...

懂了,谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-30 09:36:34 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-30 10:27:25 | 显示全部楼层
u12shark 发表于 2015-9-29 09:34
非常受用,谢谢。看完这表,我是否可以理解为,漏风量其实就是用来维持正压压差的?根据伯努利方程,有了 ...

先拍脑袋或者说叫根据风险评估确定压差,然后才能计算风量,当然计算风量的时候要加上保险系数,比如计算出来的风量需要10000,那设备选型是就需要12000。所以确实你搞反了。而且压差是10的要求的话,在设计时一般按照15来设计。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-30 10:40:15 | 显示全部楼层
为什么要计算这个绝对压力了,现场实际测试就出来了.
不是更简单的.

点评

这个是在设计里面是需要体现的,竣工图里面有个压差图,就是相对外界的压差,也不叫绝对压差。  发表于 2015-9-30 11:00
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-30 14:56:21 | 显示全部楼层
算他的目的是什么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-4 13:21:32 | 显示全部楼层
压差要设计的,先房间之间的压差,再有送回风量。。。你搞返了。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-4 16:36:49 | 显示全部楼层
那如果压差不符合要求怎么办呢。是不是调整送风量和回风量,可是这两个值是不是在建造的时候就已经确定的?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-17 04:53

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表