[大容量] C+A中A级需要一直开着吗?

[复制链接]
药徒
发表于 2015-7-18 09:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如题,如果不是一直开,需要什么工作?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-18 09:09:44 | 显示全部楼层
如果是RABS系统,层流罩不需要一直开着,生产前30分钟开启就可以了,但是需要做自净时间的验证

点评

B+A的A级需要一直开着吗?  详情 回复 发表于 2015-7-18 10:26
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-18 09:29:20 | 显示全部楼层
yingying727 发表于 2015-7-18 09:09
如果是RABS系统,层流罩不需要一直开着,生产前30分钟开启就可以了,但是需要做自净时间的验证

自净时间验证需要做那些项目?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-18 09:31:04 | 显示全部楼层
跟环境定级一样的项目
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-18 09:37:47 | 显示全部楼层
yingying727 发表于 2015-7-18 09:31
跟环境定级一样的项目

我这里自净一般做的尘埃粒子,但是A级下设备、物品怎么保证,A级停止后就不能保证A级环境了,开启后送的空气达到A级,设备表面不会改变,需要再清洁消毒?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-18 09:43:55 | 显示全部楼层
118317474 发表于 2015-7-18 09:37
我这里自净一般做的尘埃粒子,但是A级下设备、物品怎么保证,A级停止后就不能保证A级环境了,开启后送的空 ...

生产完成之后A级是没有物品的,这是清场的要求,设备的话,本身又不是灭菌,生产前在消毒一次就好了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-18 10:26:37 | 显示全部楼层
yingying727 发表于 2015-7-18 09:09
如果是RABS系统,层流罩不需要一直开着,生产前30分钟开启就可以了,但是需要做自净时间的验证

B+A的A级需要一直开着吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-18 10:30:09 | 显示全部楼层
nunqing 发表于 2015-7-18 10:26
B+A的A级需要一直开着吗?

我接触的B+A级的都是开着的,毕竟动态A环境不太好保持

点评

是值班风机还是象正常一样? C+A的情况我觉得还是起码值班风机吧  详情 回复 发表于 2015-7-18 10:40
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-18 10:40:40 | 显示全部楼层
yingying727 发表于 2015-7-18 10:30
我接触的B+A级的都是开着的,毕竟动态A环境不太好保持

是值班风机还是象正常一样?           C+A的情况我觉得还是起码值班风机吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-18 10:47:57 | 显示全部楼层
C+A中如果是RABS系统的话,仅仅设备层流,跟空调系统不是一起的,没有值班风机的说法吧;
现在很少有跟整个空调系统一起的开放式层流了,这个人员直接进去操作的话,风险性太大
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-7-18 21:43:22 | 显示全部楼层
需要验证,是否有在线粒子监测。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-19 08:41:19 | 显示全部楼层
yhdaizy@163.com 发表于 2015-7-18 21:43
需要验证,是否有在线粒子监测。

没有在线粒子监控

点评

那就验证吧  详情 回复 发表于 2015-7-19 10:37
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-19 09:20:10 | 显示全部楼层
C+A中的A其实可以不用一直开,那么肯定要做下确认的,一个是自净确认,另外就是微生物取样。B+A的中部分A也可以(如器具暂存的A,灭菌后室的A),但是风险要大些,不差钱就没必要那么搞了,省得麻烦。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-7-19 10:37:06 | 显示全部楼层
118317474 发表于 2015-7-19 08:41
没有在线粒子监控

那就验证吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-19 12:16:28 | 显示全部楼层
yingying727 发表于 2015-7-18 09:09
如果是RABS系统,层流罩不需要一直开着,生产前30分钟开启就可以了,但是需要做自净时间的验证

层主真知灼见
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-19 12:17:30 | 显示全部楼层
118317474 发表于 2015-7-18 09:29
自净时间验证需要做那些项目?

自净时间需要发烟至A及静态100倍浓度,然后开启层流,看15min内能否达标
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-19 17:06:33 | 显示全部楼层
十佳庄主 发表于 2015-7-19 12:17
自净时间需要发烟至A及静态100倍浓度,然后开启层流,看15min内能否达标

层流做这种自净测试有意义吗?设备表面如何处理?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-22 11:26:46 | 显示全部楼层
学习学习,好久没做无菌制剂了
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-5-2 21:09:26 | 显示全部楼层
非常感谢分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-15 06:02

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表