蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 14239|回复: 67
收起左侧

[设施设备] 洁净厂房,D、C级区域,新风不变,回风减少,压差没问题,会如何?

  [复制链接]
药徒
发表于 2015-7-17 11:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
洁净厂房,D、C级区域,新风不变,回风减少,压差没问题,会如何?技术男们,赶紧来抢答!
背景:我们有一个C级、D级的洁净区,发现压差太小,工程师傅决定减少该房间的回风来解决这个问题,我同意了。后来想想,换气次数我们平时都用新风量来计算,那貌似跟回风没什么关系。那么回风要来干嘛? 请多指教,谢谢。


补充内容 (2015-7-17 14:34):
不好意思,各位,需要补充一下,换气次数是用高效出风口的送风量来计算。我写成新风量是因为我平时理解的送风就是单个房间的新风……意思是一个意思,但确实有必要纠正一下自己的说法: 换气次数由送风量来控制
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-17 11:52:51 | 显示全部楼层
新风控制换气次数;
回风控制压差;
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-17 12:00:34 | 显示全部楼层
你是新风不变还是送风不变?新风不变,回风减少,那你送风量减少了,然后你的换气次数减少了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-17 12:05:16 | 显示全部楼层
送风量=回风+排风(漏风),压差变小要找原因的,看看是新风量减小了还是送风量减小了或者是排风风量变大了,不能盲目的去调整。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-17 12:13:11 | 显示全部楼层
守望天堂 发表于 2015-7-17 12:00
你是新风不变还是送风不变?新风不变,回风减少,那你送风量减少了,然后你的换气次数减少了

新风不变,回风减少,但是压差保持了之后,排风多了啊,新风不变换气次数就不会变,我可以这么理解吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-17 12:13:40 | 显示全部楼层
zoneh 发表于 2015-7-17 11:52
新风控制换气次数;
回风控制压差;

你的意思是? 新风不变,回风变小,不会影响换气次数?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-17 12:16:50 | 显示全部楼层
hgjlsongfa 发表于 2015-7-17 12:13
你的意思是? 新风不变,回风变小,不会影响换气次数?

不会,或者可以忽略不计
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-17 12:32:23 | 显示全部楼层
房间的换气次数用新风量来计算,不对吧?!换气次数就是换气次数,和是不是新风有什么关系?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-7-17 12:42:13 | 显示全部楼层
送风=回风+新风+排风
送风不变的情况下,减少回风,新风一定会增加,即使新风阀开度没变化,新风量也变了。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-17 12:53:14 | 显示全部楼层

新风控制换气次数;
回风控制压差;
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-17 13:00:53 | 显示全部楼层
同意石头老师的说法
送风=回风+新风+排风
送风不变的情况下,减少回风,新风一定会增加,即使新风阀开度没变化,新风量也变了。
房间压差如果整体上变小的话,你要查是哪部分影响,新换的过滤器阻力大了还是哪部分过风量减小了,新风是补压头的,可以把新风阀稍微开大一点来解决。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-17 13:01:25 | 显示全部楼层
新风控制换气次数啊????你说全新风系统吗???

送风控制换气次数啊。别误导啊。送风是回风+新风。

像你们这种在机组上把回风关小了。压差肯定会上来的,原因就是空调的风机控制送风量,降低了回风,风机一定要从别的地方补充减掉的回风,那就只有新风了。新风阀没重新调节,也会送机箱的缝隙或者依靠增加新风的速度来补充这部分风。但是还是建议把新风阀稍微再开大一点。对机组来说比较好。

等你调完风,房间的换气次数是不会出现大变化的。因为前面说过了,送风量是由风机决定的。风机不调节频率。送风量就不会变。

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-7-17 13:09:32 | 显示全部楼层
可能会使换气次数减小。你既然有回风就不是新风控制换气次数,而是送风控制换气次数。新风和送风完全是两个概念。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-17 13:25:15 | 显示全部楼层
hgjlsongfa 发表于 2015-7-17 12:13
新风不变,回风减少,但是压差保持了之后,排风多了啊,新风不变换气次数就不会变,我可以这么理解吗?

换气次数怎么算的啊?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-17 13:40:29 | 显示全部楼层
看看,学习下,再思考
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-17 13:57:03 | 显示全部楼层
楼主的问题漏了一个条件:回风较少,是只将回风阀门关小点?还是把回风整成直排?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-17 14:21:18 | 显示全部楼层
差点被楼主误导了啊,幸好一群牛人出来解答
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-17 14:36:28 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-7-17 12:42
送风=回风+新风+排风
送风不变的情况下,减少回风,新风一定会增加,即使新风阀开度没变化,新风量也变了。 ...

送风不变的情况下,减少回风,新风一定会增加。我明白了,送风不变,回风减少,为了维持这个送风量,新风的量要增加来弥补回风的损失。
那我想问:新风量多了,会影响什么?

点评

新风量太大,需要的回风就少了,那么压差就会非常高。 但是一般新风是被动吸入,新风阀、回风阀的开度是按照比例调节好的,新风阀也不能开得过大。  详情 回复 发表于 2015-7-17 15:20
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-17 14:38:15 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2015-7-17 13:09
可能会使换气次数减小。你既然有回风就不是新风控制换气次数,而是送风控制换气次数。新风和送风完全是两个 ...

嗯,我已经补充说明了,是我没说好,我纠正了。谢谢你们。 但是针对您的回答,我个人觉得不会影响换气次数啊。看了石头老师的解答后似乎是有道理的。

点评

会影响换气次数的。你回风阀关小了,回风就少了。如果你的换气次数比较高,回风阀关小点影响不是很大。  详情 回复 发表于 2015-7-17 16:10
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-17 14:39:36 | 显示全部楼层
守望天堂 发表于 2015-7-17 13:25
换气次数怎么算的啊?

应该说是:送风不变,回风如果减少的话,房间压差会提高,那么漏掉的风(排风)就会多了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-5 01:27

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表