发表于 2017-1-7 10:10:50 | 显示全部楼层
hmc850611 发表于 2015-7-16 16:39
无论是《国家局答疑》还是《实施指南》都是建议使用PAO的,只有GB-50591-2010是允许悬浮粒子检漏法的。
尘 ...

请问您的联系方式是多少哦,我们公司悬浮粒子检测多次不合格???想请您跟我分析下。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-1-15 22:33:35 | 显示全部楼层
yhdaizy@163.com 发表于 2015-7-16 13:43
PAO是挑战的方法。 价格在15万左右(一个发生器一个光度计),PAO油是损耗品, 仪器校验1年5500吧

请问哪里有提供相应的发烟器的校验服务的呢??非常感谢!!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-1-15 22:35:50 | 显示全部楼层
守望天堂 发表于 2015-7-16 14:08
PAO有冷发和热发呢,ATI的全套20来万,校验费用较高。PAO油是耗材,进口的一桶也不便宜

校验服务是否包括发烟装置(比如ATI-4B)????
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-1-15 22:37:55 | 显示全部楼层
kanyang123123 发表于 2015-7-17 10:35
肯定是用PAO更具权威性  国家规定将在2017年后所有的PAO检漏数据必须要是有资质的单位检漏  有就是说自己公 ...

??这个能不能再次指导一下,非常感谢!