蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2050|回复: 11
收起左侧

[小容量] 臭氧灭菌浓度检测

[复制链接]
发表于 2015-7-14 18:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
问下,车间臭氧灭菌时,检测其浓度都在什么位置,我们的是有个车间是全回风,因为回风管道上没有检测口,检测仪器也不方便放在回风处,所以就选在房间回风管的最远端;还有个车间风是全排的,这个检测位置选在了楼顶的排风口,请问这样可以不?还有消毒时设备部把新风阀开了20%,说了为了维持房间正压,因为风管和房间肯定会漏风…
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-14 21:14:07 | 显示全部楼层
消毒时设备部把新风阀开了20%,         关闭新风进行内循环不就行了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-14 21:14:55 | 显示全部楼层
就测一个点?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-14 21:18:48 | 显示全部楼层
臭氧只能用做消毒,很难达到灭菌要求。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-15 07:58:53 | 显示全部楼层
可选最差环境  换气次数最小的房间、风管近末端的试试
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-15 08:07:55 | 显示全部楼层
xf29854289 发表于 2015-7-15 07:58
可选最差环境  换气次数最小的房间、风管近末端的试试

恩,是这样做的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-15 08:18:04 | 显示全部楼层
至少换气次数最小的房间和关键房间,排风、新风好像要关掉的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-7-15 08:45:37 | 显示全部楼层
通臭氧新风、排风要关了,低频运行。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-15 09:03:23 | 显示全部楼层
通过验证,找到最差点,放在最差点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-15 09:40:07 | 显示全部楼层
最差环境  换气次数最小的房间、风管近末端
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-15 16:06:46 | 显示全部楼层
求检测仪器型号、价格、精度
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-5-2 21:37:11 | 显示全部楼层
学习借鉴,感谢楼主
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-21 13:29

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表