发表于 2017-10-10 08:10:31 | 显示全部楼层
beihan 发表于 2017-10-7 15:01
那是蒸汽灭菌了

个人认为,巴氏就够了
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-10 20:19:55 | 显示全部楼层
某某某 发表于 2015-7-14 16:02
指南:厂房和设备里面有说, 80±3℃,并且巴氏消毒本来就是60-82,半小时消毒。

你好!可以明确一下指南里哪一章节?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-10 20:28:23 | 显示全部楼层
路过学习一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-28 07:07:31 | 显示全部楼层
这个温度和时间,应该和需要消毒设备数量和管道长度有关,设备多,管道长初始温度高一些,保证后面的设备和管道都能达到巴氏消毒的温度要求
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-28 08:04:41 | 显示全部楼层
43744832 发表于 2015-10-20 21:38
“巴氏”消毒与 “80” 度 谐音

原来如此  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-28 08:06:12 | 显示全部楼层
游灬骑灬兵 发表于 2015-10-22 08:21
能保证各处温度都80以上吗?70多度可以吗?

既然你规定了80,各个点,都要高于80,尤其是总回,一般总回温度最低
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-11-28 08:21:44 | 显示全部楼层
43744832 发表于 2015-10-20 21:38
“巴氏”消毒与 “80” 度 谐音

“80”在英语、法语、俄语中该怎样发音呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-12 15:04:38 | 显示全部楼层
43744832 发表于 2015-10-20 21:38
“巴氏”消毒与 “80” 度 谐音

还好发明者姓“巴”


论坛发金币帖子任意门
https://www.ouryao.com/forum.php? ... &fromuid=295574
论坛秘笈:每周赚1000积分不再是神话
https://www.ouryao.com/forum.php? ... &fromuid=295574
新手30分钟赚取200积分标准操作规程
https://www.ouryao.com/forum.php? ... &fromuid=295574
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-7 17:20:06 | 显示全部楼层
WHO里边有明确的规定了,可以70℃以上即可。考虑到80℃以上时间久了会有红锈产生。

点评

能告诉一下具体是在WHO的哪个法规或指南文件吗?  详情 回复 发表于 2021-12-6 14:27
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-11 20:55:12 | 显示全部楼层
555555555555555555555
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-11 08:56:44 | 显示全部楼层
duke580 发表于 2017-9-27 14:15
为啥还听到说121度的

有条件的话,用过热水灭菌效果最好,特别是梅雨季节的非最终灭菌口服液生产。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-15 15:44:32 | 显示全部楼层
温度越低,微生物繁殖越慢,温度越高,微生物繁殖越快,但温度过高,微生物就开始死亡,在书上看到的这么一句话。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-15 18:42:18 来自手机 | 显示全部楼层
管道进行保温,以回水温度达到80为消毒开始时间
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-12-16 08:59:09 | 显示全部楼层
我们公司也是80度半小时,能达到效果
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-21 10:26:00 | 显示全部楼层
你看看关于微生物的相关知识
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-22 22:52:36 来自手机 | 显示全部楼层
不是很明白,要好好看看
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-24 14:03:17 | 显示全部楼层
GMP指南,水系统3.4.9周期性消毒/灭菌中描述:最直接的消毒方法是加热分配系统中的循环工艺水至80±3℃,并在验证周期的时间内保持此温度。经证明使用热消毒是非常有效的,如果设计得合适,也是非常经济的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-24 14:11:20 | 显示全部楼层
43744832 发表于 2015-10-20 21:38
“巴氏”消毒与 “80” 度 谐音

人家只是开了个玩笑,各位不解风情
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-11 13:48:22 | 显示全部楼层
小小男人 发表于 2017-6-14 10:45
需要经过验证来做挑战时间

请问如何做挑战时间呢,真心求教。 同时引申如何做巴氏消毒的效果有效性验证。  我之前看过你的水系统验证的总结很好
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-12-6 14:27:33 | 显示全部楼层
叶雨霖志 发表于 2018-9-7 17:20
WHO里边有明确的规定了,可以70℃以上即可。考虑到80℃以上时间久了会有红锈产生。

能告诉一下具体是在WHO的哪个法规或指南文件吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-26 19:45

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表