求各位同仁们进行科普解惑呀~~
1.车间物流通道处为防火门,为防止外来人员可进入车间,车间目前设置了门禁,最近有人反馈这样的方式可能与消防安全不相符,求科普一下,防火门到底是否允许安装门禁?
2.大家车间的洁净区是否安装有顶部镶嵌的消防喇叭?网格状的表层如何进行日常清洁呢?
3.消防箱的安装高度应如何确定?是与彩板下边缘高度齐平呢,还是距彩板下边缘高50mm呢?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-6-24 22:18:02 | 显示全部楼层
防火门一般不共用,不能装门禁。
网格状的表层如何进行日常清洁,简单擦拭,一般不装在操作间,检查的人一般就睁一只眼闭一只眼就过去了
消防箱的安装高度应距彩板下边缘高20-50(看是干什么用的,灭火器可以低一点,消防水栓等以便于操作为宜。)
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-6-25 08:20:05 | 显示全部楼层
yhdaizy@163.com 发表于 2015-6-24 22:18
防火门一般不共用,不能装门禁。
网格状的表层如何进行日常清洁,简单擦拭,一般不装在操作间,检查的人一 ...

关于消防箱的高度,有没有什么法规进行规定呢?我没有找到相关的材料~
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-25 08:45:49 | 显示全部楼层
jiajing886 发表于 2015-6-25 08:20
关于消防箱的高度,有没有什么法规进行规定呢?我没有找到相关的材料~

可以参考:消防给水及消火栓系统技术规范 (GB50974-2014)和 室内消火栓安装 图集 (04S202)