[空调系统] 洁净区灌装间温度偏高分析原因

[复制链接]
药徒
发表于 2015-6-9 17:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
灌装间是C级下的局部A级,A级的风来源于灌装间C级的回风,大概80%的风去了A级吧,开机一段时间后,灌装间的温度就飙到30+了,空调的送风温度大概也就21度,各位大神分析一下怎么回事啊,是灌装机的产热造成的,还是别的原因
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-9 17:41:38 | 显示全部楼层
新风量小吧,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-9 19:41:43 | 显示全部楼层
一般灌装机自带的排风风机都比较小,检查一下,换个大频率的风机,看看效果,再看看烘箱风压是否有倒灌,如果不是再考虑别的因素逐一排除
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-9 19:45:16 | 显示全部楼层
“A级的风来源于灌装间C级的回风”?不能吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-9 21:13:28 | 显示全部楼层
如果设备风来源于房间,那么房间换气次数确认的时候是否包括了设备所占用的面积
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-6-9 22:02:43 | 显示全部楼层
什么剂型啊?
难道是隧道烘箱高温段、冷却段、灌装间压差失衡了?可能性不大,但是房间短时间到30度,好像这个原因居多。
灌装间换气次数多少?A级区风是怎么循环的?

回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-9 22:06:01 | 显示全部楼层
换气次数太低了吧。调大送风量风量,增加换气次。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-9 22:07:17 | 显示全部楼层
sunwng 发表于 2015-6-9 19:45
“A级的风来源于灌装间C级的回风”?不能吧

应该是从房间取得风吧
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-9 22:23:34 | 显示全部楼层

应该是A级层流的风机产生的大量热量没有被置换走。你可以做个试验,不开层流,房间温度是否升高;如果不变,再开层流看看温度变化?
  如果确实是层流风机产热:
1.可以增加送风量,增加换气次数、降低送风温度。
2.在房间的回风和层流的进风之间,增加干盘管降温措施。
  应该可以解决你的问题了。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-6-9 23:15:46 | 显示全部楼层
FFU产热造成的吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-10 06:17:05 | 显示全部楼层
送风温度16 17度就OK了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-6-10 06:24:09 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-6-9 22:02
什么剂型啊?
难道是隧道烘箱高温段、冷却段、灌装间压差失衡了?可能性不大,但是房间短时间到30度,好像 ...

我认为是3~1000微米光子太多了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-10 08:08:39 | 显示全部楼层
你是小水针吧? 有火焰吗?能不热么?房间设计换气次数时没考虑到设备产热……
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-10 08:11:43 | 显示全部楼层
层流罩数量不少吧?风机也发热。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-6-10 08:31:45 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2015-6-9 23:15
FFU产热造成的吧。

一会儿就30度,FFU不会吧?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-10 09:46:26 | 显示全部楼层
我认为与层流风机产热没有关系,毕竟单台风机功率不过0.55kw,温升不至于那么快。洗瓶间隧道灭菌烘箱对灌封间的温度影响可能性更大些。
洗瓶灭菌间一般设计为D级,灌封间C级,洗瓶灭菌间产热应该相对灌封间为负压,压差至少大于10Pa,所以先要看看压差表,排除洗瓶灭菌间的热风倒灌对灌封间的影响;
建议从以下几方面逐一排查:
1、洗瓶间、灌封间是否共用一套空调净化系统?洗瓶间是回风还是排风?如果是回风,洗瓶间产热会增加空调净化系统热负荷;建议洗瓶灭菌间采取全排风;
2、检查隧道灭菌烘箱各段压差表示值是否异常,检查排风风机运行是否正常;
3、检查冷却段高效过滤器是否脏堵,瓶子没有有效冷却。
4、如果是水针,灌封火焰产热高温的烟气需要排风全部排出,排风机运行是否正常;

回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-6-10 15:20:08 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-6-10 08:31
一会儿就30度,FFU不会吧?
开机一段时间
,楼主也没说是多久。。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-6-10 21:53:18 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2015-6-10 15:20
,楼主也没说是多久。。

一会儿呗
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-6-10 21:55:35 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-6-10 21:53
一会儿呗

,天上一天,地上一年。。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-6-10 22:39:43 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2015-6-10 21:55
,天上一天,地上一年。。

一光年?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-29 00:34

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表