(四)库房每个作业出入口及风机出风口至少布置5个测点,库房中每组货架或建筑结构的风向死角位置至少布置3个测点。每个作业出入口和风机出口都布5个点?太多了吧?死角也要,那一个库房出了常规的9个点,另外还有这么多点? 我想问只有什么库房是这个附录的范围?半成品库房算吗?还是只是成品库房?

(五)每个冷藏车箱体内测点数量不得少于9个,每增加20立方米增加9个测点,不足20立方米的按20立方米计算。 这条的意思是不是说默认9个点的冷藏车箱体的体积是20立方米以内?


回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-6 18:59:16 | 显示全部楼层
我们也有一个常温库要做布点,谁能解释一下到底布点规则是什么样子的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-6-6 20:17:50 | 显示全部楼层
规则是一样的,常温库,关键考虑的是四季变化和极端天气
GSP来说是成品库,但关键来说半成品放不好,成品质量也不好,原料库也是了。看热敏了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-6 20:24:08 | 显示全部楼层
yhdaizy@163.com 发表于 2015-6-6 20:17
规则是一样的,常温库,关键考虑的是四季变化和极端天气
GSP来说是成品库,但关键来说半成品放不好,成品质 ...

其实问题关键点是那个布点的问题。。。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-6-6 20:31:58 | 显示全部楼层
hgjlsongfa 发表于 2015-6-6 20:24
其实问题关键点是那个布点的问题。。。

空间分布原则,3乘3高低点,温度监控点,门附近,风机近点,风机远点,温度监控点,库房再打还可以4乘4,高中低点
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-6 20:42:52 | 显示全部楼层
yhdaizy@163.com 发表于 2015-6-6 20:31
空间分布原则,3乘3高低点,温度监控点,门附近,风机近点,风机远点,温度监控点,库房再打还可以4乘4, ...

第四条那里写着的,GSP的规定,我问的是怎么解读,不是问你平时怎么做。晕。。。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-6 20:43:48 | 显示全部楼层
yhdaizy@163.com 发表于 2015-6-6 20:31
空间分布原则,3乘3高低点,温度监控点,门附近,风机近点,风机远点,温度监控点,库房再打还可以4乘4, ...

每个作业口,风机口  5个点。。,
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-6 20:44:37 | 显示全部楼层
yhdaizy@163.com 发表于 2015-6-6 20:31
空间分布原则,3乘3高低点,温度监控点,门附近,风机近点,风机远点,温度监控点,库房再打还可以4乘4, ...

每组货架风向死角布至少3个点
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-6-6 20:45:11 | 显示全部楼层
hgjlsongfa 发表于 2015-6-6 20:42
第四条那里写着的,GSP的规定,我问的是怎么解读,不是问你平时怎么做。晕。。。

是库房就那么做
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-6 20:47:18 | 显示全部楼层
yhdaizy@163.com 发表于 2015-6-6 20:45
是库房就那么做

你们风机出风口布5个点?????
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-6-6 21:08:45 | 显示全部楼层
拜读各位的大作
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-6-7 08:16:57 | 显示全部楼层
(五)每个冷藏车箱体内测点数量不得少于9个,每增加20立方米增加9个测点,不足20立方米的按20立方米计算。 这条的意思是不是说默认9个点的冷藏车箱体的体积是20立方米以内?

这个只能说在验证的时候按高里要求
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-7 08:19:49 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2015-6-7 08:16
(五)每个冷藏车箱体内测点数量不得少于9个,每增加20立方米增加9个测点,不足20立方米的按20立方米计算。 ...

嗯,如果我一个冷藏车30立方米  那我应该18个点,是吧?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-7 08:21:26 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2015-6-7 08:16
(五)每个冷藏车箱体内测点数量不得少于9个,每增加20立方米增加9个测点,不足20立方米的按20立方米计算。 ...

最纠结是那个作业口和出风口,布5个点?你们有这么干吗?一个出风口布5个点,意义何在?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-6-7 08:23:17 | 显示全部楼层
是哈,出风口的面积能有多大,五个点有点过份
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-7 13:58:53 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2015-6-7 08:16
(五)每个冷藏车箱体内测点数量不得少于9个,每增加20立方米增加9个测点,不足20立方米的按20立方米计算。 ...

冷库布点有什么好用的仪器设备介绍吗

点评

这个没有,建议你发一个主帖求购,会有供应商找你的  详情 回复 发表于 2015-6-7 16:10
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-6-7 16:10:45 | 显示全部楼层
hgjlsongfa 发表于 2015-6-7 13:58
冷库布点有什么好用的仪器设备介绍吗

这个没有,建议你发一个主帖求购,会有供应商找你的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-16 12:10:08 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2015-6-7 08:23
是哈,出风口的面积能有多大,五个点有点过份

这个布点数量我可以照执行,但是想知道目的是什么,可接受标准还是按照库房标准吗? 举个栗子:库房要求6-8℃,风机出口很可能比较低啊,难道还按照这个要求?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-16 12:11:05 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2015-6-7 08:23
是哈,出风口的面积能有多大,五个点有点过份

有例如门口: 作业口,放5个也没问题,但是可接受标准怎么定?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-16 12:11:30 | 显示全部楼层
hgjlsongfa 发表于 2015-7-16 12:11
有例如门口: 作业口,放5个也没问题,但是可接受标准怎么定?

分分钟就超过规定的温度的啊,开门之后,特别是开门时间长了之后。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-23 19:25

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表