近期碰到一个系统改造的任务。
了解下来压缩空气和纯水系统的管道的改造都是用手工焊接。
还好现在还没开始,上来求教各位朋友。
是不是必须用自动焊?
有没有什么经济实惠的做法?
多谢~
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-5-27 14:25:47 | 显示全部楼层
经济的方法是做保温,说是自动焊接。要不就重新做管路。没有取巧的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-27 14:29:46 | 显示全部楼层
yhdaizy@163.com 发表于 2015-5-27 14:25
经济的方法是做保温,说是自动焊接。要不就重新做管路。没有取巧的。

多谢回复,实际施工中是不是会存在一些自动焊机摆不下的位置,必须用手工焊的情况,水就是普通纯化水。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-27 14:37:04 | 显示全部楼层
没有说必须要用自动焊接,纯化水都可以手动焊接的,但是需要给每个焊缝拍照。实际上如果焊工是高手的话,焊接的质量不会比自动焊接差的。

点评

为什么要给每个焊接点拍照?  详情 回复 发表于 2018-11-13 08:54
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-5-27 15:03:26 | 显示全部楼层
这可是个技术活,自动焊效果好,干得快,为啥不用呢?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-27 15:07:15 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2015-5-27 15:03
这可是个技术活,自动焊效果好,干得快,为啥不用呢?

问题是手工焊合规吗?
我也想自动焊啊

点评

这是指南的原话  详情 回复 发表于 2015-5-27 15:37
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-5-27 15:37:26 | 显示全部楼层
八千里河山 发表于 2015-5-27 15:07
问题是手工焊合规吗?
我也想自动焊啊

这是指南的原话
QQ截图20150527153639.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-27 15:37:55 | 显示全部楼层
有焊工证就可以了......
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-27 15:40:44 | 显示全部楼层
你可以把<2010年 药品GMP指南:厂房设施与设备>中的水系统部分仔仔细细地查一遍, 看有哪句写必须要自动焊不
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-27 15:43:57 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2015-5-27 15:37
这是指南的原话

多谢前辈指导,我刚接手,还没和施工单位碰过面,就怕碰上一帮无证上岗拿个焊枪瞎比划完了还没内窥镜记录的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-27 15:50:42 | 显示全部楼层
碰上正常,有照片也不一定是你那个焊缝的照片,啥样的队伍都有啊!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-27 15:58:57 | 显示全部楼层
郦无悔 发表于 2015-5-27 15:40
你可以把中的水系统部分仔仔细细地查一遍, 看有哪句写必须要自动焊不

多谢,就这巴掌大一块……
完全没提到“焊接”
155856uptlgv4sd40ggbjb.jpg

点评

是实施指南  详情 回复 发表于 2018-11-13 09:40
我说的不是GMP条款的原文, 是这本书, 蓝皮书~~~ 也就是cph2345给你截个图看的那本书~~~  详情 回复 发表于 2015-5-27 16:32
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-27 16:14:23 | 显示全部楼层
谢大侠来了 发表于 2015-5-27 14:37
没有说必须要用自动焊接,纯化水都可以手动焊接的,但是需要给每个焊缝拍照。实际上如果焊工是高手的话,焊 ...

多谢前辈。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-27 16:18:52 | 显示全部楼层
jordaniscz 发表于 2015-5-27 15:50
碰上正常,有照片也不一定是你那个焊缝的照片,啥样的队伍都有啊!

多谢前辈。
供应商水平良莠不齐,知名企业也有做的一团糟的时候,人艰不拆.
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-27 16:32:02 | 显示全部楼层
八千里河山 发表于 2015-5-27 15:58
多谢,就这巴掌大一块……
完全没提到“焊接”

我说的不是GMP条款的原文, 是<2010年 药品GMP指南:厂房设施与设备>这本书, 蓝皮书~~~
也就是cph2345给你截个图看的那本书~~~
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-27 17:26:29 | 显示全部楼层
郦无悔 发表于 2015-5-27 16:32
我说的不是GMP条款的原文, 是这本书, 蓝皮书~~~
也就是cph2345给你截个图看的那本书~~~

是这份吗?
172628n2ygfbaqybafq7fr.jpg

点评

YES 蓝皮的, 6本GMP指南之一  详情 回复 发表于 2015-5-27 18:06
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-27 18:06:09 | 显示全部楼层
八千里河山 发表于 2015-5-27 17:26
是这份吗?

YES
蓝皮的, 6本GMP指南之一
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-5-28 10:02:23 | 显示全部楼层
八千里河山 发表于 2015-5-27 14:29
多谢回复,实际施工中是不是会存在一些自动焊机摆不下的位置,必须用手工焊的情况,水就是普通纯化水。

管路设计好了就不会,纯化水就是纯化水,没有普通纯化水
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-5-28 10:12:52 | 显示全部楼层
楼主可以联系我 tel 13913888986 QQ475394153 详聊   自动焊   有证上岗  有内窥镜记录  要啥有啥     
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-28 10:13:31 | 显示全部楼层
八千里河山 发表于 2015-5-27 14:29
多谢回复,实际施工中是不是会存在一些自动焊机摆不下的位置,必须用手工焊的情况,水就是普通纯化水。

会,但手工焊必须100%检查焊缝,自动焊只需20%抽检!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-12 20:52

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表