蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3366|回复: 11
收起左侧

[小容量] 工衣清洗灭菌后传到B区后的A级层流保护有没有必要

[复制链接]
发表于 2015-5-25 11:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教各位一个问题,就是无菌制剂车间的B区的工衣清洗灭菌之后,需要在湿热灭菌柜的B区出口端做A级层流保护么,意义何在?
器具灭菌之后在B区做层流保护,是因为针头软管的使用环境就是B区背景下的A级,但是B区的工衣自始至终都没有在B区背景下的A级使用过,求大神答疑
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-25 11:10:19 | 显示全部楼层
其实关键是你的灭菌柜是灭菌衣服专用吗,如果专用可以不设层流
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-5-25 11:18:33 | 显示全部楼层
JIAOZHX 发表于 2015-5-25 11:10
其实关键是你的灭菌柜是灭菌衣服专用吗,如果专用可以不设层流

是专用的,器具和工衣的灭菌柜是分开的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-25 11:21:59 | 显示全部楼层
但是你要知道,如果哪一天器具的灭菌柜坏了怎么办
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-25 11:55:09 | 显示全部楼层
我这边使用呼吸袋保护。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-25 13:27:27 | 显示全部楼层
没必要吧,那洁净服也不是A级洁净服啊?那是B级洁净服,存放在B级为啥不行呢?

另外从灭菌柜出来,再转到穿无菌服房间的过程,衣服一样无法避免在B级暴露
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-25 13:58:20 | 显示全部楼层
我们使用有的,无菌服是灭菌后直接使用就不必,但一般都是前一天灭菌后存放再使用,而且多数蒸汽灭菌后无菌服不是干燥状态,在B级下存放还是有风险的,对洁净衣的要求使不得给环境带来污染,所以如果有一段时间存放那么存放环境比使用环境高一点应该是合适的,而且还有风干的功能,当然,不设从法规上讲似乎能解释,外衣检查员要你证明呢,你做存放条件确认要考虑的因素会很多的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-3 16:54:32 | 显示全部楼层
另外从灭菌柜出来,再转到穿无菌服房间的过程,衣服一样无法避免在B级暴露
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-5 13:36:15 | 显示全部楼层
也有点搞不明白
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-5 13:45:57 | 显示全部楼层
我就想知道,你们灭完菌是怎么干燥的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-11-20 12:44:42 | 显示全部楼层
我们的没有在A级下存放,直接转到B级更衣室存放,存放时限进行了验证。
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-5-2 21:33:40 | 显示全部楼层
谢谢大家分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 18:35

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表