看到有的文献中公式如下:W=NV(1+X)/(1-S)
式中 W———臭氧总量(g/h);
N———洁净空间所需的臭氧浓度(mg/m3);
V———洁净空间总体积,即生产洁净区与空调系统风道体积的总和(m3);
S———臭氧的衰减率,一般约为40%;
X———补充新风(消毒时,系统为维持洁净室压差所需的新风)所造成的臭氧损失的百分率,约为15%~30%。

对其公式有几点不懂之处:①洁净空间所需的臭氧浓度(mg/m3),洁净级别不一样,那么臭氧的浓度是不是也不一样?那具体的数值有没有规定?
                      ②其中对于补充新风X的数值,是如何确定?这个15%~30%的范围是如何得到的,在实际应用中怎么确定具体的数值。
                      ③V中洁净区的空间体积可以很容易确定,但是空调净化系统的管道的体积如何确定?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-22 16:36:28 | 显示全部楼层
1、所需臭氧浓度就是一般能杀死微生物的剂量,好像是10-20ppm左右吧;2、这个就是一个参考值,可以通过新风比和空气中臭氧浓度粗略计算,一般就使用推荐值,验证合格就可以;3、风管的体积可以计算,最好让净化公司提供给你数据。以上是个人观点,仅供参考!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-3 15:00:12 | 显示全部楼层
很详细了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-6-16 12:30:39 | 显示全部楼层
★风★ 发表于 2015-5-22 16:36
1、所需臭氧浓度就是一般能杀死微生物的剂量,好像是10-20ppm左右吧;2、这个就是一个参考值,可以通过新风 ...

10ppm=19.63mg/m3
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-18 14:18:20 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-3 11:34:35 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-11 15:58:53 | 显示全部楼层
臭氧浓度
D级10PPm(20mg/m3)
C级15PPm(30mg/m3)
C级20PPm(40mg/m3)
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-1-2 20:52

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表