蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 下棋找高手
收起左侧

[设施设备] 互锁问题

  [复制链接]
药徒
 楼主| 发表于 2015-5-12 10:40:14 | 显示全部楼层
Enjoy 发表于 2015-5-12 10:04
互锁门,一个锁,其他的都不能开,两门三门四门甚至更多们都是的~~~~~特殊要求的除外~~~~

搞不明白,刚来一个新车间,原来这么设计的,四个门,两个门是洗衣房的,一个门是进入同样级别区域的门,还有一个是更衣缓冲间的门,这四个门围成一个环形的区域。互锁有主次之分吗,超出我的认识范畴。
分享按钮

点评

有4个门的这个房间是什么作用的?  详情 回复 发表于 2015-5-12 10:53
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-12 10:53:09 | 显示全部楼层
都是一个开,别的就开不了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-12 10:53:58 | 显示全部楼层
下棋找高手 发表于 2015-5-12 10:40
搞不明白,刚来一个新车间,原来这么设计的,四个门,两个门是洗衣房的,一个门是进入同样级别区域的门, ...

有4个门的这个房间是什么作用的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-12 10:57:05 | 显示全部楼层
一直理解为“同一个房间在一个时间点上最多开启一扇门”,请大神更正。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-12 10:59:54 | 显示全部楼层
Enjoy 发表于 2015-5-12 10:53
有4个门的这个房间是什么作用的?

没有用,就是一个环形区域,多出来的。其实就是一个缓冲的地方,只能这么理解了。

点评

还是不应该允许多扇门同时开启,避免“直通”~~  详情 回复 发表于 2015-5-12 11:06
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-12 11:01:15 | 显示全部楼层
小小虫 发表于 2015-5-12 10:57
一直理解为“同一个房间在一个时间点上最多开启一扇门”,请大神更正。

对,我也是这么,理解的,最好有专业的人士GMP专家或者设备厂家来解释一下。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-12 11:06:50 | 显示全部楼层
下棋找高手 发表于 2015-5-12 10:59
没有用,就是一个环形区域,多出来的。其实就是一个缓冲的地方,只能这么理解了。

还是不应该允许多扇门同时开启,避免“直通”~~
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-12 11:13:37 | 显示全部楼层
互锁滥用,有钱任性吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-12 12:49:29 | 显示全部楼层
洁净级别不同的(缓冲间:更衣、物料进等)互锁,其余的没有必要
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-12 13:24:53 | 显示全部楼层
911.zhj 发表于 2015-5-12 12:49
洁净级别不同的(缓冲间:更衣、物料进等)互锁,其余的没有必要

同意你的观点,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-12 13:32:35 | 显示全部楼层
只要是同一个房间只能同时打开一个门,就这么简单。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-12 13:35:06 | 显示全部楼层
范彪 发表于 2015-5-12 13:32
只要是同一个房间只能同时打开一个门,就这么简单。

同意你的观点,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-12 14:06:40 | 显示全部楼层
无论是三联锁还是四联锁,一个门打开,其他都无法打开
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-12 14:09:06 | 显示全部楼层
这个需要请高人来解释了,我也不懂,正好可以学习下!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-12 14:16:16 | 显示全部楼层
skf 发表于 2015-5-12 14:06
无论是三联锁还是四联锁,一个门打开,其他都无法打开

偶也是这么认为的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-12 14:34:02 | 显示全部楼层
一般就是气锁间的要求,多数是一开一关,有的设计为了节省空间,共用一个气锁间,就出现的多门,应先评估交叉风险,如果可以,和安装厂家提出来就可以了,我们当初经历的厂家说五门连锁的没问题呢,不知道真假,后来没用
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-12 22:46:12 | 显示全部楼层
3-4个门,那房间都是门组成了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-13 08:40:54 | 显示全部楼层
xs1233 发表于 2015-5-12 14:34
一般就是气锁间的要求,多数是一开一关,有的设计为了节省空间,共用一个气锁间,就出现的多门,应先评估交 ...

呵呵,我们是四连锁,我自认为纯属滥用,最后还给我一个一拖三(四)的解释。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-13 08:42:57 | 显示全部楼层
紫苏叶 发表于 2015-5-12 22:46
3-4个门,那房间都是门组成了

对,这个区域的确有四个门,不能称为房间吧,就是个小走廊吧,因为除了走路外没有任何东西(奥,有个手消毒器)。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-13 08:58:57 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2015-5-11 21:52
只要一个门开,其它都不能开,不过我不知道有那个门需要这样控制,还没碰到过

无菌人流几个门就是啊

点评

设计的不一样吧,我们进B级的就是单门一边进,另一边退  详情 回复 发表于 2015-5-13 10:30
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-4 18:44

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。