蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2670|回复: 14
收起左侧

[工程设计与设备选型] 求助:风管制作接缝是什么意思?

[复制链接]
药徒
发表于 2015-5-10 10:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如图所示 这个拼接缝 是什么意思?? 不明白
2222.png
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-10 12:33:30 | 显示全部楼层
就是用两块以上板材通过钣金加工咬合连接到一起的加工接缝,实际上就是要求每段风管底边宽度小于900mm时只能一块板卷成,不能拼接,900-1800mm之间最多只能有2块板材纵向拼接.....

点评

哦哦 貌似 明白点了呢 现在 有些想不出 管道咬合处是什么样子了  详情 回复 发表于 2015-5-10 13:03
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-10 13:03:22 | 显示全部楼层
coriolan 发表于 2015-5-10 12:33
就是用两块以上板材通过钣金加工咬合连接到一起的加工接缝,实际上就是要求每段风管底边宽度小于900mm时只能 ...

哦哦  貌似 明白点了呢  

现在 有些想不出 管道咬合处是什么样子了

点评

就是镀锌钢板两边接头折叠一下通过敲打或者其他外力压到一起  详情 回复 发表于 2015-5-10 15:27
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-10 15:27:26 | 显示全部楼层
野性之吻 发表于 2015-5-10 13:03
哦哦  貌似 明白点了呢  

现在 有些想不出 管道咬合处是什么样子了

就是镀锌钢板两边接头折叠一下通过敲打或者其他外力压到一起

点评

那就是在四个角 其中一个呗 然后 不能有其他拼接 小于900的 就是说 不能打补丁 大点的 只能打一个补丁 或者什么的呗 是不  详情 回复 发表于 2015-5-11 08:08
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-11 08:08:09 | 显示全部楼层
coriolan 发表于 2015-5-10 15:27
就是镀锌钢板两边接头折叠一下通过敲打或者其他外力压到一起

那就是在四个角 其中一个呗   然后 不能有其他拼接  小于900的   就是说 不能打补丁   
大点的 只能打一个补丁 或者什么的呗  是不
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-5-11 09:38:46 | 显示全部楼层
找个风管主管道看看就知道了。

点评

现在没有了 不好找了  详情 回复 发表于 2015-5-11 10:09
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-11 10:09:35 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2015-5-11 09:38
找个风管主管道看看就知道了。

现在没有了  不好找了  

点评

自己跑夹层看看,装上了还可以看,有问题了还可以拆下来哟。费时费力而已。  详情 回复 发表于 2015-5-11 10:21
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-5-11 10:21:44 | 显示全部楼层
野性之吻 发表于 2015-5-11 10:09
现在没有了  不好找了

自己跑夹层看看,装上了还可以看,有问题了还可以拆下来哟。费时费力而已。

点评

懒 开玩笑 请问个问题 空调臭氧消毒周期 固体 测静态 假设一个月测微生物合格 3次都合格 那么我就定了1个月为一个消毒周期 可这一个月 是完全就只是有检测微生物的人员在里面么 可不可以有其  详情 回复 发表于 2015-5-11 10:31
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-11 10:31:09 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2015-5-11 10:21
自己跑夹层看看,装上了还可以看,有问题了还可以拆下来哟。费时费力而已。

懒  

开玩笑

请问个问题  空调臭氧消毒周期   固体 测静态  假设一个月测微生物合格  3次都合格  那么我就定了1个月为一个消毒周期   可这一个月  是完全就只是有检测微生物的人员在里面么   可不可以有其他的活动?
还有就是 我消毒周期没做完 可不可以做工艺验证

点评

静态做消毒周期我认为是没有任何意义。建议你做动态的,可以做工艺验证呀。你评估一下就是了。工艺验证的时候增加动态监测项目,证明你做工艺验证的时候环境是合格的不就行了。  详情 回复 发表于 2015-5-11 10:42
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-5-11 10:42:30 | 显示全部楼层
野性之吻 发表于 2015-5-11 10:31
懒  

开玩笑

静态做消毒周期我认为是没有任何意义。建议你做动态的,可以做工艺验证呀。你评估一下就是了。工艺验证的时候增加动态监测项目,证明你做工艺验证的时候环境是合格的不就行了。

点评

这个怎么做呢? 假设1个月静态都合格 那我就 28 29 30号做工艺验证(连续3个周期都这样?)? 如果合格 就没有问题 不合格 在评估为啥不合格?  详情 回复 发表于 2015-5-11 10:44
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-11 10:44:49 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2015-5-11 10:42
静态做消毒周期我认为是没有任何意义。建议你做动态的,可以做工艺验证呀。你评估一下就是了。工艺验证的 ...

这个怎么做呢?  
假设1个月静态都合格  那我就 28  29  30号做工艺验证(连续3个周期都这样?)? 如果合格 就没有问题  不合格 在评估为啥不合格?   
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-5-11 11:00:12 | 显示全部楼层
可以这么做,不过工艺验证安排在最后那几天没有必要。你的消毒周期要做动态的,静态的没有多大用处。

点评

那不安排在后面 那也不知道啥时候不合格啊  详情 回复 发表于 2015-5-11 11:08
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-11 11:08:08 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2015-5-11 11:00
可以这么做,不过工艺验证安排在最后那几天没有必要。你的消毒周期要做动态的,静态的没有多大用处。

那不安排在后面   那也不知道啥时候不合格啊

点评

这个验证不一定就是找到那个不合格的。你先期定个消毒周期,来验证超过这个消毒周期的结果是合格的,就可以了。没必要找到那个不合格时间。你做静态的结果也是没有代表性的。  详情 回复 发表于 2015-5-11 11:18
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-5-11 11:18:49 | 显示全部楼层
野性之吻 发表于 2015-5-11 11:08
那不安排在后面   那也不知道啥时候不合格啊

这个验证不一定就是找到那个不合格的。你先期定个消毒周期,来验证超过这个消毒周期的结果是合格的,就可以了。没必要找到那个不合格时间。你做静态的结果也是没有代表性的。

点评

动态 和工艺一起做 工艺做完了 动态也没检测 这也没啥意义啊? 检的不还是静态么?  详情 回复 发表于 2015-5-11 12:06
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-11 12:06:55 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2015-5-11 11:18
这个验证不一定就是找到那个不合格的。你先期定个消毒周期,来验证超过这个消毒周期的结果是合格的,就可 ...

动态  和工艺一起做  工艺做完了 动态也没检测  这也没啥意义啊? 检的不还是静态么?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-6 22:25

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表