口服固体制剂车间存在多品种共线生产,空调分区的原则是什么?设计按照工序分区,但分别为两个制粒室和压片室,可能存在生产不同品种。
各位共同探讨。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-25 10:45:07 | 显示全部楼层
按工序分区单设空调,并不能够解决“因共线生产导致的被污染的风险”。
不同时/同时而不在一个功能间/功能间单独设置人物流/功能间到走廊之间设置前室/气压控制/工艺密闭生产或者设置局排除尘/有效的清洁  等等,这些。
向您学习!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-25 12:28:06 | 显示全部楼层
1、按产品的特性及工艺的要求,避免交叉污染。
2、节能方面,比如对温湿度有较高要求,可以单独设计一台空调。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-25 12:53:31 | 显示全部楼层
中间有技术夹层,设立吸尘器,粉尘即时带走,单向节流,只出不进
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-3-25 12:56:25 | 显示全部楼层
1.如果要做空调分区的话,建议是一个房间一个空调,估计这么做的可能性不大
2.使用一个空调的话,产尘房间除有捕尘设备进行捕尘以外,还应该有前室(气锁间)来防止粉尘的扩散。
3.如果同时制两个颗粒,和压两批片子的话,就房间就需要分开设计,每个都有自己独立的气锁。距离隔的也要远一些。
产品共线,主要是要防止产品之间的交叉污染、混淆和差错,这个是重点考虑的地方
应该在分区设计的同时,最大的考虑设置防止这三个问题的出现的措施和设施。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-13 14:39:32 | 显示全部楼层
温州日丰科技有限公司  专业卫生级高洁净阀门管件  www.reifung.cn  王毅猛 18167298173  QQ 2308626004
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 12:53

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表