[复制链接]
药徒
发表于 2015-2-27 15:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 沁人绿茶 于 2015-2-27 15:07 编辑

做个小调查,无菌制剂,企业停产的时候空调系统看看现在到底什么现状。
单选投票, 共有 21 人参与投票

投票已经结束

76.19% (16)
19.05% (4)
4.76% (1)
您所在的用户组没有投票权限
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-27 15:23:15 | 显示全部楼层
无菌制剂,企业停产的时候空调系统停机
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-2-27 15:26:01 | 显示全部楼层
现在似乎很多检查员并不认可值班模式的说法,长期停产,肯定毫无疑问的是停掉空调,但是短期,三天内,你们为什么要弄个值班模式出来?

点评

值班模式,就是保持静态,没有人,没有设备运行,没有主要的污染源,相对保持静态洁净度比较容易,压差梯度、温湿度控制好就行了,不需要换气次数保证。  详情 回复 发表于 2015-2-27 16:27
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药徒
发表于 2015-2-27 15:59:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-27 16:02:34 | 显示全部楼层
停产了还开空调?

点评

那你们怎么处理的?如何跟检查员解释的?  详情 回复 发表于 2015-2-27 16:16
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-2-27 16:16:07 | 显示全部楼层
Whats 发表于 2015-2-27 16:02
停产了还开空调?

那你们怎么处理的?如何跟检查员解释的?

点评

无菌产品短期停产空调不停,长时间停产,停机后再开机生产灭菌、检测合格,按SOP要求操作。  详情 回复 发表于 2015-2-27 23:28
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-2-27 16:25:45 | 显示全部楼层
3天短了一些,5天或7天以上,停机。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-2-27 16:27:40 | 显示全部楼层
uiofer 发表于 2015-2-27 15:26
现在似乎很多检查员并不认可值班模式的说法,长期停产,肯定毫无疑问的是停掉空调,但是短期,三天内,你们 ...

值班模式,就是保持静态,没有人,没有设备运行,没有主要的污染源,相对保持静态洁净度比较容易,压差梯度、温湿度控制好就行了,不需要换气次数保证。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-27 17:09:12 | 显示全部楼层
个人意见:空调系统的进风口有一个在停机时自动关闭的开关、车间每个房间可以关门,所以可以不用什么值班模式吧,直接停机运行不行吗?但在验证及文件中要规定停用多久要进行验证。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-27 17:26:42 | 显示全部楼层
没有接触过,不敢发表意见。听有经验的同事说:停产期间开启值班风机保持压差。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-2-27 17:40:20 | 显示全部楼层
ryujiang 发表于 2015-2-27 15:59
给蒋公讲解讲解不认可值班模式的理由

因为很多公司并没有压差和温湿度的连续监控系统,大多数公司的值班模式下,恢复后是不需要再进行任何处理的,最多就是在做下卫生。因此,你无法知道在值班模式下,房间内的压差是否还能够维持,如果没有压差的维持,就有可能出现低级别污染高级别的情况。

点评

是的,没有压差和温湿度自动记录,如何证明值班模式的效果?  详情 回复 发表于 2015-2-27 17:46
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-27 17:46:53 | 显示全部楼层
uiofer 发表于 2015-2-27 17:40
因为很多公司并没有压差和温湿度的连续监控系统,大多数公司的值班模式下,恢复后是不需要再进行任何 ...

是的,没有压差和温湿度自动记录,如何证明值班模式的效果?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-27 18:32:08 | 显示全部楼层
cgycxd 发表于 2015-2-27 17:46
是的,没有压差和温湿度自动记录,如何证明值班模式的效果?

实践证明:只要你空调系统正常,CD级别的洁净区空调停机后也没什么问题。所以你文件可以规定不停机,要不然你验证不好做,更避免了你做假验证,所以,每个工作日通风运行2h,然后其它时间停就行了,当然也可以不通风运行。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-2-27 18:33:46 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-27 18:34:01 | 显示全部楼层
对于AB级,如果没有做过风险评估,没有经过确认,产品容易长菌的话,建议还是通风运行(湿度太高的情况下,适当的除湿一下)。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-27 18:37:51 | 显示全部楼层
也不知道谁没事那么蛋疼,提出来空调不能停机的,搞得大家都做假。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-27 23:28:37 | 显示全部楼层
开羽 发表于 2015-2-27 16:16
那你们怎么处理的?如何跟检查员解释的?

无菌产品短期停产空调不停,长时间停产,停机后再开机生产灭菌、检测合格,按SOP要求操作。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-28 00:32:41 | 显示全部楼层
请教一下 那口服固体制剂车间一定要有值班风机吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-28 08:46:14 | 显示全部楼层
钱多就没问题!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-13 20:15

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表