hmc850611 发表于 2015-2-16 08:46 指南上规定初效初阻力应该小于50Pa。
ruan10000 发表于 2015-2-15 12:22 只要低于初阻力就得调查原因了啊
uiofer 发表于 2015-2-15 16:20 很多企业都会用初阻力和压差的变化,来做为一个初效过滤器的监测条件,不同公司制订的标准不同。我个人认为 ...
aflyfish 发表于 2015-2-15 21:24 我来系统的分析下: 如果这个初效压差是70pa稳定一段时间后掉到50的话,那么你从以下几个方面分析: ...
beiwei5du 发表于 2016-2-23 19:38 初阻力是厂家提供,还是安装时候测定??其实个人初阻力和送风速度是有一定的关系。
lzc2326 发表于 2015-2-15 13:22 单位顺手多打了个M 属于长期低于初阻力,操作人员已经检查过滤袋,未发现异常