发表于 2015-2-15 11:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
譬如初效过滤器初阻力为70Mpa,当前为50Mpa,个人认为是不正常的。
要不就是过滤器破了,要不就是过滤器安装不密封,要不就是风机送风系统出故障(如皮带松动等)

但是公司文件有这么一个规定:
“当发现过滤器低于初阻力的一半时,需检查过滤器是否损坏...”

个人认为不合理,应该一低于初阻力就马上检查,而不是等到一半的时候,
这表述给人感觉压力只要低于初阻力不到一半均属正常

欢迎大家讨论!


回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-15 12:20:01 | 显示全部楼层
1、Mpa?这么大?天啦!!
2、压差波动,那是正常,但如果连续低于初阻力,很可能就是风机等出现问题或者滤袋破损等。
3、要注意趋势,岗位人员在做记录时应当与前一次或前一天的记录数据进行对比,或者复核人要注意。
4、不光是压差陡减,陡增也要注意。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-2-15 16:20:16 | 显示全部楼层
很多企业都会用初阻力和压差的变化,来做为一个初效过滤器的监测条件,不同公司制订的标准不同。我个人认为低于压差低于初阻力就需要检查的做法,但是需要有几个前提条件,第一,很多公司在记录初阻力的时候,是过滤器一更换就会记录初阻力,但是实际上,初阻力需要系统稳定一段时间后,才是稳定的,而非马上就会稳定,这个时候记录的结果是有偏差的。第二,使用的压差计的示值范围应尽可能的接近初阻力的范围和精度等级高的压差计。第三,过滤器上的压差是有波动的,在波动的时候不要急着记录,而是需要稳定的时候在记录。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-15 12:22:39 | 显示全部楼层
只要低于初阻力就得调查原因了啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-15 12:57:39 | 显示全部楼层
压差单位是否搞错了?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-15 13:04:24 | 显示全部楼层
单位不对头~~然后~低于初阻力的一半才调查明显晚了~
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-2-15 13:22:36 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2015-2-15 12:20
1、Mpa?这么大?天啦!!
2、压差波动,那是正常,但如果连续低于初阻力,很可能就是风机等出现问题或者滤袋 ...

单位顺手多打了个M

属于长期低于初阻力,操作人员已经检查过滤袋,未发现异常

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-15 13:27:23 | 显示全部楼层
lzc2326 发表于 2015-2-15 13:22
单位顺手多打了个M

属于长期低于初阻力,操作人员已经检查过滤袋,未发现异常

如果你其它的都查了,你的高效是不是堵了,或者你的初效压差检测管不在原来的位置了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-2-15 14:06:37 | 显示全部楼层
我觉得应该是要求低于初阻力就调查   
回复

使用道具 举报

发表于 2015-2-15 14:56:22 | 显示全部楼层
一般情况下,压差小于初始值就应该更换。
应看下过滤器安装是否到位,压差测试管也要查看下,是否有堵或位置不对。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-15 14:58:35 | 显示全部楼层
实测值低于初阻力肯定有问题,如果检查滤袋没有问题,那就要对系统进行测试。如果中效阻力异常偏大而洁净区测试无异常,则有可能问题仅仅出现在初效段;如果洁净测试异常,那就麻烦了,要对系统全面检测。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-15 15:25:30 | 显示全部楼层
毫无疑问,你是对的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-15 15:28:21 | 显示全部楼层
还有个情况,你的新风口的百叶或防虫网是不是出问题了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-15 16:18:40 | 显示全部楼层
我们初效-45,中效-90.这正常么?
初效12,中效9,正常没,压差有标准没????
你那个是正常现象,没关系的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-15 16:46:59 | 显示全部楼层
根据AHU情况和过滤器的型号及厂家而定的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-2-15 17:04:20 | 显示全部楼层
uiofer 发表于 2015-2-15 16:20
很多企业都会用初阻力和压差的变化,来做为一个初效过滤器的监测条件,不同公司制订的标准不同。我个人认为 ...

对哦,初阻力的合理判定也是一个需要注意的地方
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-15 17:06:44 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-2-15 17:12:26 | 显示全部楼层
hbfda 发表于 2015-2-15 14:58
实测值低于初阻力肯定有问题,如果检查滤袋没有问题,那就要对系统进行测试。如果中效阻力异常偏大而洁净区 ...

帅哥,人家说的是初效,不是高效段的!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-15 21:07:44 | 显示全部楼层
uiofer 发表于 2015-2-15 16:20
很多企业都会用初阻力和压差的变化,来做为一个初效过滤器的监测条件,不同公司制订的标准不同。我个人认为 ...

稳定时间是多久?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-15 21:24:04 | 显示全部楼层
我来系统的分析下:
     如果这个初效压差是70pa稳定一段时间后掉到50的话,那么你从以下几个方面分析:
1、滤袋是否有破损,滤袋的密封条(滤袋与框架之间的部分)是否有松动导致漏风;
2、滤袋质量是否有问题,有没有在其它空调发生过类似现象;如果有,那么滤袋质量真有问题;
3、新风口的防虫网堵塞了,导致新风减小,故初效压差减小;
4、新风电动阀卡主了,不能全开或达到指定的开度,导致新风量减小,初效压差减小;
5、新风百叶可能坏了,因为新风量较大的情况下,质量不好的新风百叶也可能会塌掉,影响新风量,导致初效压差减小;
6、皮带松动;
7、变频器异常,频率降低;
8、中效过滤器严重赌赛,导致进风量减小,
9、高效过滤器赌赛,导致进风量减小;
10、回风阀出现异常,比如说阀门被开大了,新回风比例变动。同时也要检查管路上的防火阀。
以上10条出现异常,洁净区的压差也会跟着出现异常,比较容易判断。
11、压差表出现异常,换个表试试就知道了;
12、检测压差的皮管可能出现松动,位置发生变化,不同的位置检测的压差是有差别的;
13、滤袋被撑开了,即你原来的滤袋没有被吹开或者滤袋是横袋,部分滤袋没有得到合理利用,过一段时间后被撑开了。
14、还有可能是版主说的,不稳定,或者你表的量程大了,一格10pa,当时读数的时候没读准呢。
建议:建议以后的空调系统在新送回排风管道上安装风量桶,方便又实用。
        暂时想到这么多,又可能还有其他原因,请楼下的补充。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-23 23:38

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表