蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3856|回复: 19
收起左侧

[空调系统] 各位公司空调取风问题

[复制链接]
药徒
发表于 2015-1-13 09:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
冬天东北天气温度低,各位空调系统如何取风?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-1-13 09:29:23 | 显示全部楼层
不明白,难道你想为了节省能源只取室内风,那新风来源于何方?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-13 09:36:21 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2015-1-13 09:29
不明白,难道你想为了节省能源只取室内风,那新风来源于何方?

主要天气冷取室外风加热管容易冻,取室内风就是把初效的检修门打开

点评

初效检修门取风如何保证新风比和室内压差?室外取风应该没问题,只要加热管一直循环不停就可以了,我也是在北方,没问题的。如果还是冻得话,建议将新风口开在室内,但是在进机组前一定得有阀门控制。  详情 回复 发表于 2015-1-13 09:50
大概明白了,你就想先把新风预热一下,如果只是这样,应该也可以吧  详情 回复 发表于 2015-1-13 09:38
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-1-13 09:38:25 | 显示全部楼层
那情,真真 发表于 2015-1-13 09:36
主要天气冷取室外风加热管容易冻,取室内风就是把初效的检修门打开

大概明白了,你就想先把新风预热一下,如果只是这样,应该也可以吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-13 09:50:00 | 显示全部楼层
那情,真真 发表于 2015-1-13 09:36
主要天气冷取室外风加热管容易冻,取室内风就是把初效的检修门打开

初效检修门取风如何保证新风比和室内压差?室外取风应该没问题,只要加热管一直循环不停就可以了,我也是在北方,没问题的。如果还是冻得话,建议将新风口开在室内,但是在进机组前一定得有阀门控制。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-13 09:57:59 | 显示全部楼层
hmc850611 发表于 2015-1-13 09:50
初效检修门取风如何保证新风比和室内压差?室外取风应该没问题,只要加热管一直循环不停就可以了,我也是 ...

现在我建议是取室外风,但是公司里好多人反对。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-13 10:00:09 | 显示全部楼层
那情,真真 发表于 2015-1-13 09:57
现在我建议是取室外风,但是公司里好多人反对。

主要是现在室内压差能合格,我说检修门的功能不是取风用的,

点评

可以加一个新风处理机组的,用于新风预过滤、加热处理的。  详情 回复 发表于 2015-1-13 10:06
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-13 10:02:11 | 显示全部楼层
应该室外取新风,室内风量有限一般不够用!!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-13 10:04:30 | 显示全部楼层
wgt-王 发表于 2015-1-13 10:02
应该室外取新风,室内风量有限一般不够用!!

室外取风但是预热管会冻呀
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-13 10:06:37 | 显示全部楼层
那情,真真 发表于 2015-1-13 10:00
主要是现在室内压差能合格,我说检修门的功能不是取风用的,

可以加一个新风处理机组的,用于新风预过滤、加热处理的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-13 10:09:35 | 显示全部楼层
hmc850611 发表于 2015-1-13 10:06
可以加一个新风处理机组的,用于新风预过滤、加热处理的。

我再请教个问题,新风口开在室内怎么开,是不是有两个新风口一个取室内风的一个取室外风的,冬天冷了取室内新风,夏天就直接取室外风,取风口由阀门控制?

点评

你说的这种方式应该也是可以的吧,我们是只在室内取风,新风口在空调机组上,这样做的弊端就是空调机房会是负压,需要对空调机房进行补风。  详情 回复 发表于 2015-1-13 10:15
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-13 10:13:45 | 显示全部楼层
那情,真真 发表于 2015-1-13 10:04
室外取风但是预热管会冻呀

你的预热管是蒸汽加热还是热水加热?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-13 10:15:23 | 显示全部楼层
那情,真真 发表于 2015-1-13 10:09
我再请教个问题,新风口开在室内怎么开,是不是有两个新风口一个取室内风的一个取室外风的,冬天冷了取室 ...

你说的这种方式应该也是可以的吧,我们是只在室内取风,新风口在空调机组上,这样做的弊端就是空调机房会是负压,需要对空调机房进行补风。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-13 10:25:16 | 显示全部楼层
wgt-王 发表于 2015-1-13 10:13
你的预热管是蒸汽加热还是热水加热?

蒸汽加热
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-13 10:26:51 | 显示全部楼层
hmc850611 发表于 2015-1-13 10:15
你说的这种方式应该也是可以的吧,我们是只在室内取风,新风口在空调机组上,这样做的弊端就是空调机房会 ...

我们现在空调检修门取风空调机房是负压,走廊里全是风,洁净室的风都不走回风全从门缝出来了

点评

我们当时是在空调机房上方开孔、加盖,对房间补风。  详情 回复 发表于 2015-1-13 10:31
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-13 10:28:59 | 显示全部楼层
北方实际做法取空调机房的室内风居多,解决了防冻问题;空调机房一般靠外墙,室内取的风,大部分也是靠负压从室外渗透进来的新风,只是品质略差点,机房一般有采暖,新风渗透进机房大空间的预热后,进入净化机组。
至于压差,不应检修门进风,应通过一段风管进风,调节其上的新风手阀;有条件的话设集中新风处理系统,并进行自动分配,就不用每台净化机组上去手调了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-13 10:30:32 | 显示全部楼层
室外取风,加热用流动工业蒸汽管道加热。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-13 10:31:31 | 显示全部楼层
那情,真真 发表于 2015-1-13 10:26
我们现在空调检修门取风空调机房是负压,走廊里全是风,洁净室的风都不走回风全从门缝出来了

我们当时是在空调机房上方开孔、加盖,对房间补风。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-13 10:32:43 | 显示全部楼层
那情,真真 发表于 2015-1-13 10:25
蒸汽加热

这个应该与安装的合理性有关!在疏水阀旁边是否安装有“旁通”?
每天在开空调之前一定要把“旁通”打开将冷凝水排净后,再开风机!
另外你们是只有白班,没有夜班吧?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-13 10:57:57 | 显示全部楼层
ky1379 发表于 2015-1-13 10:28
北方实际做法取空调机房的室内风居多,解决了防冻问题;空调机房一般靠外墙,室内取的风,大部分也是靠负压 ...

同意你的观点
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-1 05:43

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表