蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2447|回复: 11
收起左侧

[冻干] 风量与压差,大神指路啊!!!!

[复制链接]
发表于 2015-1-12 10:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位:
    昨天车间灌装间压差突然下落1倍(55pa降到25pa)维持时间约10min后就恢复到45pa(初效有些堵)。本人以为A、B的空调机组有一台故障了,于现场查看未发现异常(各位大神,这里就产生一个疑惑,什么原因照成压差突然下降了?)
    根据过滤器更换原则之一超过初始压差的2倍,今天更换B区初效,(该机组参数设定风量28000m3/h,堵的时候查看风量在23000~24000m3/h,灌装-外围压差45pa),更换完成后开机压差回升至55pa,但查开机组送风风量仍在23000~24000m3/h。(各位大神,问题又来了,风量没有增加,压差为什么上去了?)
    以上问题求指教!!!!!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-1-12 10:45:13 | 显示全部楼层
开关门问题、电网波动问题,空调送风趋势变化曲线、
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-12 10:58:13 | 显示全部楼层
查一下高效和回风阀
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-12 10:59:21 | 显示全部楼层
堵的时候风量一定低于不堵的时候的送风量,更换后压差增大。送风量测量不准确。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-12 11:00:55 | 显示全部楼层
昨天车间灌装间压差突然下落1倍(55pa降到25pa)维持时间约10min后就恢复到45pa(初效有些堵)。
这个问题可能跟开关门有关系。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-1-12 11:17:27 | 显示全部楼层
一个是室内有没有采风
一个是送风有没有问题
还有新风阀门有没有问题
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-1-12 11:30:30 | 显示全部楼层
发到设备部的版块是不是更好一点啊
压差是有送排风比决定的
风量是由风机频率决定的

因为你更换了初中效,新风损失少了,也就是新风量大了,所以压差增加
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-1-12 11:32:44 | 显示全部楼层
至于第一个压差掉落的原因,设备故障的情况不常见,最常见的是开门或者开传递窗
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-1-12 11:40:58 | 显示全部楼层
开门造成骤降然后又升返的可能性最大。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-12 12:48:10 | 显示全部楼层
要讲清状态,此种情况变化较大,一个是风机出现在了间断的问题,另外是不是隧道烘箱等排风启动等。总之,要有时间断,要有正常从事的操作,除了灌装间在灌装,其它相邻房间在干什么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-12 13:15:06 | 显示全部楼层
可能性真的很多
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-5-2 20:36:46 | 显示全部楼层
谢谢大家分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 19:29

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表