[确认&验证] 请问大家自净时间(恢复时间)是如何测试的?

[复制链接]
发表于 2014-12-22 11:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
洁净室经常会需要做一个自净时间的测试,有个指导值15~20分钟需要恢复到所在的洁净级别,请问大家一般使用什么方法什么设备来进行测试?

有种方法是发烟污染100倍后,采样粒子,观察0.5μm的粒子从所在级别的100倍恢复到所在级别的时间。

请问有按这个方法做的吗,这样的话对粒子计数器的采样量、流量、周期、有要求吗???用2.83L/min,每次采1min,连续无间隔采样,可以吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-22 15:13:06 | 显示全部楼层
这个测定方法按国标做
做个曲线
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-12-22 11:35:14 | 显示全部楼层
发烟污染挑战法多用于洁净厂房设计时候,厂家对于选择技术方案的评价使用。对于企业,严格要求送风面积、位置、风速、风量、换气次数等指标。同时,确认高效过滤器完整性等即可。作为耗材供应商,肯定希望你多用耗材。

打个比方。每辆汽车在设计的的时候都要考虑碰撞安全,那么你买车后是否去做碰撞安全合格后才。。。。。。哦。。。对了。。车就坏了。

点评

感觉您的比方还不是特别特别的贴切。自净时间的验证还有些还针对空调的日常使用及工艺操作的要求,个人认为还是得检测检测。  详情 回复 发表于 2015-3-9 15:46
感觉您的比方还不是特别特别的贴切。自净时间的验证还有些还针对空调的日常使用及工艺操作的要求,个人认为还是得检测检测。  详情 回复 发表于 2015-3-9 15:46
做发烟测试是为了测试自净能力足够,也就是您的车有足够的防撞性能,这上来就坏了。。。  详情 回复 发表于 2014-12-22 16:20

评分

参与人数 1金币 +1 收起 理由
孙艳红 + 1 赞同你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-22 11:56:19 | 显示全部楼层
我用100:1做过,挺伤计数器的。有报警的流量计根本没法做。那空气实在太脏了,随便发下烟,就会看到计数器那个数值就上去了。我用28.3的测的。就定的1分钟,不停的循环。基本采个7、8组样就能算出来了。计算结果倒是挺稳定的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-22 12:01:50 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-12-22 11:35
发烟污染挑战法多用于洁净厂房设计时候,厂家对于选择技术方案的评价使用。对于企业,严格要求送风面积、位 ...

但是现在是需要做这个呀 所以想知道下方法和设备
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-22 12:03:01 | 显示全部楼层
jordaniscz 发表于 2014-12-22 11:56
我用100:1做过,挺伤计数器的。有报警的流量计根本没法做。那空气实在太脏了,随便发下烟,就会看到计数器那 ...

可以在计数器前面接一个稀释器采样保护下计数器,28.3的我也试过,现在想知道下2.83的行不行,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-22 12:17:26 | 显示全部楼层
我们之前就是停机 把门开开 然后测试多长时间合格的
话说叫兽那个真逗 车坏了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-22 12:18:10 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-22 12:28:41 | 显示全部楼层
yyylggglll 发表于 2014-12-22 12:18
验证吗?

恩啊。。。。。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-22 12:30:25 | 显示全部楼层
9v18 发表于 2014-12-22 12:17
我们之前就是停机 把门开开 然后测试多长时间合格的
话说叫兽那个真逗 车坏了

测试是用的粒子计数器吗,多少流量的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-22 12:34:14 | 显示全部楼层
Keys 发表于 2014-12-22 12:30
测试是用的粒子计数器吗,多少流量的?

28.3的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-22 12:49:52 | 显示全部楼层
用28.3的做过,下降至100倍以下
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-12-22 13:04:03 | 显示全部楼层
没必要用大流量的。你看看ISO14644-3吧
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-12-22 13:07:21 | 显示全部楼层
可以的,采样量没规定,只要从100倍恢复到所在等级标准就可以了(只建议测C级和B级)  D级的话这样做很容易破坏离子计数器光学系统,进而损坏设备,,可以采用别的方法测自净时间,就像yuansoul说的“车坏了”
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-22 13:19:15 | 显示全部楼层
分享给大家一个好办法,这是遇到的一位认证专家介绍的。
选择洁净区最易污染的房间,一般来说是物料入口缓存间,一次性进入最大物料量,测试该房间洁净度合格的时间,即为自净时间。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-22 14:09:04 | 显示全部楼层
青青海岛 发表于 2014-12-22 13:19
分享给大家一个好办法,这是遇到的一位认证专家介绍的。
选择洁净区最易污染的房间,一般来说是物料入口缓 ...

每个房间换气次数不一样 不能这么代表吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-22 14:16:23 | 显示全部楼层
https://www.ouryao.com/thread-102247-1-1.html    这个帖子应该对你有帮助的!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-22 15:49:27 | 显示全部楼层
LanBo 发表于 2014-12-22 13:07
可以的,采样量没规定,只要从100倍恢复到所在等级标准就可以了(只建议测C级和B级)  D级的话这样做很容易 ...

采样量没有规定吗,现在我的方法是PAO发烟,然后测粒子浓度,从比级别100倍高一点到级别要求浓度,为自净时间,现在就是怕2.83的不合适,之前是用的28.3的,
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-12-22 15:54:22 | 显示全部楼层
Keys 发表于 2014-12-22 12:01
但是现在是需要做这个呀 所以想知道下方法和设备

发烟笔或者气溶胶发生器
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-12-22 15:54:48 | 显示全部楼层
Keys 发表于 2014-12-22 12:01
但是现在是需要做这个呀 所以想知道下方法和设备

点一根檀香也行
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 13:40

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表