求助一个问题:纯化水制备系统 在使用过程中 二级淡水流量会下降,  可是有人说关小脓水的排放阀,增加压力  可以保证二级淡水流量不变  请问此方法是否可行?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-28 12:35:31 | 显示全部楼层
关小浓水排放阀,淡水流量肯定增加,但是淡水的质量也会差一些,因为有一部分想要排放的浓水被你控制阀门挤了回去。
测一下电导率,看看有没有什么变化,最好让化验室检验一下。
如果水质没问题,可以这么干,但是这样会增加RO膜的工作量,缩短使用寿命。

点评

那 看来这么做 是行不通的了  详情 回复 发表于 2014-11-28 13:14
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-11-28 13:14:16 | 显示全部楼层
开山大斧 发表于 2014-11-28 12:35
关小浓水排放阀,淡水流量肯定增加,但是淡水的质量也会差一些,因为有一部分想要排放的浓水被你控制阀门挤 ...

那 看来这么做 是行不通的了  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-28 13:24:51 | 显示全部楼层
野性之吻 发表于 2014-11-28 13:14
那 看来这么做 是行不通的了



还是可行的
首先,你们淡水量下降了多少呢,如果变化不大的话就不要动了
然后,你们RO膜用了几年了,到年限了得换,每年得用溶剂循环冲洗,冲完水量就上来了
最后,暂时不能冲洗或者更换的话,就先调一点儿被,保证生产用量

点评

常年流量不变 风险还是存在的 是吧 不下心 有提醒了检查员  详情 回复 发表于 2014-11-28 13:59
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-28 13:34:06 | 显示全部楼层
如果是水温下降了,产水量也会下降的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-11-28 13:59:35 | 显示全部楼层
开山大斧 发表于 2014-11-28 13:24
还是可行的
首先,你们淡水量下降了多少呢,如果变化不大的话就不要动了
然后,你们RO膜用了几年了 ...

常年流量不变   风险还是存在的 是吧      不下心 有提醒了检查员
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-28 14:22:49 | 显示全部楼层
野性之吻 发表于 2014-11-28 13:59
常年流量不变   风险还是存在的 是吧      不下心 有提醒了检查员

检查员懂这块的还是比较少的,呵呵,你说常年流量不变是指??

点评

二级 淡水流量 始终是 一个值 从记录中体现出来的  详情 回复 发表于 2014-11-28 14:32
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-11-28 14:32:19 | 显示全部楼层
开山大斧 发表于 2014-11-28 14:22
检查员懂这块的还是比较少的,呵呵,你说常年流量不变是指??

二级 淡水流量 始终是 一个值  从记录中体现出来的  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-28 14:47:11 | 显示全部楼层
野性之吻 发表于 2014-11-28 14:32
二级 淡水流量 始终是 一个值  从记录中体现出来的

啊,明白了,这个可以真实体现的呀,是不是操作工偷懒呀??

点评

我 懂了 谢谢哈  详情 回复 发表于 2014-11-28 15:01
我 懂了 谢谢哈  详情 回复 发表于 2014-11-28 15:01
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-11-28 15:01:19 | 显示全部楼层
开山大斧 发表于 2014-11-28 14:47
啊,明白了,这个可以真实体现的呀,是不是操作工偷懒呀??

我 懂了  谢谢哈
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-11-28 15:01:09 | 显示全部楼层
开山大斧 发表于 2014-11-28 14:47
啊,明白了,这个可以真实体现的呀,是不是操作工偷懒呀??

我 懂了  谢谢哈
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-28 15:05:47 | 显示全部楼层
野性之吻 发表于 2014-11-28 15:01
我 懂了  谢谢哈

客气,多多交流
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-1 10:44:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 科瑞 于 2014-12-1 10:54 编辑

这个要根据具体情况判定,影响产水流量的因素很多,我给你大概总结下面几种。
   1:首先得了解你的系统一级RO产水有没下降。
   2:RD进水压力不能超过13公斤,二级进水压力和浓水压力压差不能超过3公斤,流量降低不能超过30%  反之就要对RO膜进行清洗了。
   3:预处理SDI浊度不能超过5  。前端预处理浊度过高,RO膜也容易堵,造成淡水流量变小
   4:温度也会影响产水量。
总结以上,如果你只是调节浓水伐的做法来暂时增大淡水产水量是一种暂时的治标不治本的做法,也会影响RO使用寿命,建议不采用这种做法。

点评

新膜 不管怎么样 肯定会有压力 对吧 可能新膜 太小 看的不明显  详情 回复 发表于 2014-12-1 11:30
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-1 10:56:22 | 显示全部楼层
这个要根据具体情况判定,影响产水流量的因素很多,我给你大概总结下面几种。
   1:首先得了解你的系统一级RO产水有没下降,一级产水下降也会导致二级产水下降。
发表于 2014-12-1 11:00:59 | 显示全部楼层
学习学习  
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-12-1 11:30:06 | 显示全部楼层
科瑞 发表于 2014-12-1 10:44
这个要根据具体情况判定,影响产水流量的因素很多,我给你大概总结下面几种。
   1:首先得了解你的系统一 ...

新膜  不管怎么样 肯定会有压力 对吧        可能新膜 太小 看的不明显
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-26 05:17

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表