蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4720|回复: 31
收起左侧

[内外部检查] HVAC压差问题

[复制链接]
药徒
发表于 2012-3-30 10:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位大侠:
       作为一名设计人员,现对空调压差完全没概念,很是惭愧啊~~ 请各位大侠指点。

      1. 一般来说,不同洁净级别的功能间保持一定压差,同时,同级别不同功能间按工艺其压差也不同,但是,对于走廊与一些功能间的压差如何定呢?
      2. 气锁的作用是隔断两个房间(或房间与走廊)的气流吧?那气锁的压力与相邻两个房间的压差如何确定呢?是选择梯度气锁、正压气锁还是负压气锁,取决于什么因素呢?
      3. 另外,房间气流组织与压差有关,同时与回风夹道位置有关吗?也就是说,我房间的压差影响回风夹道的布置吗?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-3-30 11:09:17 | 显示全部楼层
1、根据功能间的性质设计压差,功能间如果有可能产生污染的,对洁净走廊保持负压。功能间洁净级别要求高,怕受到污染但是不会产生污染的,设计为正压。
2、气闸间设计:如果两个房间都产生污染,用正压气闸室,对两边都保持正压,也就是气闸间向2边泄压,适用于功能间有排风措施的房间之间。如果2个功能间生产性质差不多,产生污染都不大,又需要对外保证高的洁净度,就设计成负压气闸间。根据污染风险和产品特点来设计吧。洁净级别有压差梯度要求的,按照高级别向低级别压差递减。
3、房间气流组织只和送风口、回风口位置设计有关,气流的强弱和送风量有关,流形又会受到气流强弱的影响,但是大方向不会改变,压差是一个相对值,对流形不造成直接影响,但是如果开门,压差降低,流形会朝向门口方向。
总之,设计要根据实际情况灵活运用,没有一概而论的。有些功能,可能几种方式都可以实现。
没有最好,只有更好,欢迎继续讨论。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-30 11:09:25 | 显示全部楼层
丁香园正好有一个热帖,正讨论这个问题呢

点评

这些都是很基本的东西,没必要很纠结  详情 回复 发表于 2012-3-30 11:11
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-3-30 11:11:33 | 显示全部楼层
andyouandme 发表于 2012-3-30 11:09
丁香园正好有一个热帖,正讨论这个问题呢

这些都是很基本的东西,没必要很纠结
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-30 11:15:40 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-3-30 11:11
这些都是很基本的东西,没必要很纠结

确实是很基本的东西,但是还真的有些人搞不清楚。。。

丁香园关于压差的讨论.zip

44.28 KB, 下载次数: 72

回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-30 11:58:51 | 显示全部楼层
同路学习一下
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-3-30 12:03:38 | 显示全部楼层
andyouandme 发表于 2012-3-30 11:09
丁香园正好有一个热帖,正讨论这个问题呢

呵呵,好像是我去挑起来的

点评

貌似这个压差问题,我们以前在中国GMP论坛讨论的很多了,可惜还是有人不喜欢检索啊,还在这里讨论这种最简单的问题。  发表于 2012-3-30 20:03
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-30 12:11:50 | 显示全部楼层
随车问一句,分装、轧盖间的前室压差应怎么设。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2012-3-30 13:22:34 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-3-30 11:09
1、根据功能间的性质设计压差,功能间如果有可能产生污染的,对洁净走廊保持负压。功能间洁净级别要求高,怕 ...

赞同
看不同房间的功能论的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-30 13:32:00 | 显示全部楼层
不同级别间的压差要达到15Pa。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-3-30 13:37:02 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-3-30 11:09
1、根据功能间的性质设计压差,功能间如果有可能产生污染的,对洁净走廊保持负压。功能间洁净级别要求高,怕 ...

比如说我更衣从CNC进入D级区,更衣间的回风夹道如果布置在靠近D级的位置,那气流在开门的那一瞬间是什么形式?会不会气流完全乱掉?

点评

开门时候,气流肯定会受到影响 压差的设计,就是为了防止开门时候引起的污染 开门,气流向压差低的地方流动,这也正是我们的意愿,气流方向就是防止污染进来的方向  详情 回复 发表于 2012-3-30 22:56
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-30 14:08:20 | 显示全部楼层
真是这个样子呀  说会其实还不明白。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-30 14:57:18 | 显示全部楼层
无为 发表于 2012-3-30 12:03
呵呵,好像是我去挑起来的

你就是那个设计2个车间,通过验收,最后又服软的战友啊?

点评

理论大师没做过工程实际的活,当然也理解。可惜误导了太多人。  发表于 2012-3-30 15:33
而且还一贯坚持走廊压差必须的最大最高的!===一看就是理解有问题,还ISPE审核组成员,哎!  发表于 2012-3-30 15:31
他说免费咨询的事情没必要详细解答,嘿嘿  发表于 2012-3-30 15:30
拉到吧!你仔细看看到底是谁错了!丁香园的版主也不过如此!  发表于 2012-3-30 15:28
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-3-30 15:36:51 | 显示全部楼层
andyouandme 发表于 2012-3-30 14:57
你就是那个设计2个车间,通过验收,最后又服软的战友啊?

他说免费咨询的事情没必要详细解答,嘿嘿
而且直到最后还坚持走廊压差必须的最大最高的!===一看就是理解有问题,还ISPE审核组成员,哎!
理论大师没做过工程实际的活,当然也理解,但是不敢轻易相信这样的专家。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-30 18:36:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 andyouandme 于 2012-3-30 18:38 编辑

截图保留下来,让丁香园版主看看,当面一套,背后一套的人。。。{:soso_e120:}



你如果认为他的观点是错误的,你倒是也指出来哪里错误了?


20120330183534843.png
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-30 19:01:11 | 显示全部楼层
求个丁香园邀请码 有的丢过来
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-30 19:05:48 | 显示全部楼层
就我所知,大部分丁香园版主,都是副总或者总监一级了

不要怀疑我,我还真不是丁香园版主,

我曾经是同写意论坛的版主。。。

研发搞得多了,烦了,想搞一些杂类东西了
--------------------------------------------------------

我在同写意聚会上面,认识了丁香园的魔力版主,人家那个知识,对于注册法规的把握,对于专利的深究,真不是一天二天功夫可以比得了的

至于zhulikou431,GMP肯定是很牛的了,而且杂质和工艺验证、清洁验证,还有Q7,研究的也是很厉害的
几乎到炉火纯青的地步

不要看我签名档那些内容,其实大部分是混,也就算一个杂家。
但是我有一个特点,知道错了,就立即承认。

点评

自古以来从来的都缺乏专家;但是丁香园的版主回复中说“尽信书不如无书---孟子”,所以我们不能迷信专家,参考的同时更需要具有怀疑的精神。 术业有专攻,记住,谁都不是全才!  发表于 2012-3-30 21:32
老兄不是一个杂家,是个“大杂家”,哈哈  发表于 2012-3-30 19:56
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-3-30 21:00:45 | 显示全部楼层
andyouandme 发表于 2012-3-30 18:36
截图保留下来,让丁香园版主看看,当面一套,背后一套的人。。。

哈哈,我只是就事论事!其实我还是感觉zhulikou431版主知识还是极其渊博的,但是就此次讨论的态度和观点,我感觉他回答的模糊甚至以偏概全,而且他在之后的回复中很直白的说因为是免费的回复所以不必详细回复,简单化回复就够了。这样的态度,我不敢苟同。这背离的网络交流的真诚与知识的无国界的宗旨。要么你正确的表达,要么你不回复,而不是以偏概全。

另外如果我没猜错,楼主也似乎是理论多过实践的人。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-3-30 21:04:02 | 显示全部楼层
andyouandme 发表于 2012-3-30 18:36
截图保留下来,让丁香园版主看看,当面一套,背后一套的人。。。

我可以截图给大伙看看,到底谁说的不是事实?!
而且我一直坚持我的观点,并没有认同丁香园版主的看法,出于礼节性表示表示赞同他的部分观点(因为负压的时候,他的观点是对的,但是正压不对了)
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-3-30 21:21:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 无为 于 2012-3-30 21:23 编辑

按顺序,只针对问题的主要观点部分截图(丁香园版主的回复)。说话的顺序应该是:1-2-4-3-5;上传顺序弄反了
5.jpg
3.jpg
4.jpg
2.jpg
1.jpg
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-28 16:54

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表