x
我公司纯化水系统有一套2T/H的机组,一级和二级R0出口流量计老是长青苔,活性炭更换后,每周进行一次活性炭热消毒也没有效果。考虑用点化学方法清洗一下整套系统。 从原水罐加化学药品,浸泡整个系统。最近发现新洁尔灭消毒液杀灭青苔应该不错,想弄点试试。不知道各位大神有啥建议,或者有经验处理过这种情况的,请指教一下, 万分感谢!
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-9-22 14:37:55 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

酸洗钝化?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-22 14:39:48 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

过氧化氢,巴氏消毒
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-9-22 14:45:55 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-9-22 14:37
酸洗钝化?

幻影, 我是打算把化学溶液加在原水罐里,一直按照制水流程浸泡整个系统

点评

可以试试  详情 回复 发表于 2014-9-22 14:55
@石头968 石头哥经验丰富,帮忙出个良方。  详情 回复 发表于 2014-9-22 14:53
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-22 14:46:02 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

巴氏消毒。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-9-22 14:46:36 | 显示全部楼层
清歌一曲月如霜 发表于 2014-9-22 14:39
过氧化氢,巴氏消毒

膜不能承受高温,超过40度都要降温
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-22 14:47:24 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

问题较大,准备停产一个月对整个系统灭藻,根据系统水量计算,投加10克固体氯,每天投加一次,控制水中余氯为0.5-1PPm,对青苔、藻类、微生物管道粘泥及水中各种主要危害的细菌、真菌均有较强的杀灭和剥离作用。灭藻后,重新清洁、消毒,一劳永逸。。。。

点评

这像是个好办法  详情 回复 发表于 2014-9-28 20:28
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-9-22 14:47:57 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

反渗透膜或密封件出问题,检查反渗透完整性!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-9-22 14:53:06 | 显示全部楼层
793295036 发表于 2014-9-22 14:47
反渗透膜或密封件出问题,检查反渗透完整性!

教授同志,   膜的完整性电导率一下就反应出来了,有啥办法杀菌才是最重要

回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-9-22 14:53:14 | 显示全部楼层
APHI 发表于 2014-9-22 14:45
幻影, 我是打算把化学溶液加在原水罐里,一直按照制水流程浸泡整个系统

@石头968 石头哥经验丰富,帮忙出个良方。

点评

没啥好办法 去掉膜,带管壳整个系统钝化一下,巴氏消毒一下。 流量计是玻璃的还是塑料的,拆下来去灭菌柜灭菌吧。 装上膜,化学消毒。 如果是不耐高温膜,以后缩短一下化学消毒周期。 如果还是不行,这个系统可  详情 回复 发表于 2014-9-22 15:11
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-9-22 14:55:45 | 显示全部楼层
APHI 发表于 2014-9-22 14:45
幻影, 我是打算把化学溶液加在原水罐里,一直按照制水流程浸泡整个系统

可以试试
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-9-22 15:11:07 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-9-22 14:53
@石头968 石头哥经验丰富,帮忙出个良方。

没啥好办法
去掉膜,带管壳整个系统钝化一下,巴氏消毒一下。
流量计是玻璃的还是塑料的,拆下来去灭菌柜灭菌吧。
装上膜,化学消毒。
如果是不耐高温膜,以后缩短一下化学消毒周期。
如果还是不行,这个系统可能没法用了,报废吧。

点评

不知是什么原因造成这样的  详情 回复 发表于 2014-11-27 23:13
这办法不错  详情 回复 发表于 2014-9-22 15:41
石头哥,给力。  详情 回复 发表于 2014-9-22 15:13
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-9-22 15:13:09 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-9-22 15:11
没啥好办法
去掉膜,带管壳整个系统钝化一下,巴氏消毒一下。
流量计是玻璃的还是塑料的,拆下来去灭菌 ...

石头哥,给力。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-22 15:16:12 | 显示全部楼层
还没有遇到过,纯化水涨青苔的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-22 15:41:52 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-9-22 15:11
没啥好办法
去掉膜,带管壳整个系统钝化一下,巴氏消毒一下。
流量计是玻璃的还是塑料的,拆下来去灭菌 ...

这办法不错
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-22 17:26:07 | 显示全部楼层
不要有太阳晒。

点评

只有你的回答是正确的,很多厂家的设计不合理,我们以前的从来没有的,室内的室内设计哈哈。  发表于 2014-9-27 19:08
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-22 17:31:35 | 显示全部楼层
大千世界 无奇不有!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-22 17:36:32 | 显示全部楼层
好惊奇的现象~~
弱弱问问,你的系统怎么消毒?消毒周期?水质监测和监测结果如果?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-22 20:34:27 | 显示全部楼层
巴氏水消毒,平时加强消毒
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-9-23 14:32:01 | 显示全部楼层
挖挖机 发表于 2014-9-22 17:36
好惊奇的现象~~
弱弱问问,你的系统怎么消毒?消毒周期?水质监测和监测结果如果?

最终产水微生物的,玫红和琼脂都比较低,大约十几个上下,  R2A有点超标。  全靠二级RO过滤,二级浓水都长青苔了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-20 13:22

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表