蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 8254|回复: 26
收起左侧

[施工改造] 空调系统风管漏风试验怎么做?

[复制链接]
药生
发表于 2014-9-2 14:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
先讲讲漏光试验的方法吧
首先天要黑,然后准备一个大瓦数灯泡(我用1000瓦的),看你们条件,法规上100的就够
然后将灯泡放在观察处,管道纵向拼接咬口处不用看,现在的工艺没有漏的
主要关注点就是法兰连接处,一般漏的地方都是镀锌钢板和法兰连接的铆钉处,即使打硅胶也会有不小心漏的地方
其次就是管道支管连接处,这个地方的翻边和咬口很难做,一般制作单位没有多大耐心好好做,最后漏点就用硅胶堵上,漏光试验时就会看到光会透过硅胶照过来,再亮一些的就是真的有泄露了
最后就是角铁法兰和管道纵向连接缝的咬口处,这个位置如果不剪掉多余的铁板,重合在一起的铁板会形成一个鼓包,导致相邻不鼓包的位置无法完全密闭,但因为密封条有一定的厚度,所以漏的概率也很小

漏光试验的照片我也照了一些,但就是黑乎乎的背景下一两个小光点,大家想想就可以了,对,就是你现在想的那种

我问的是,现在动辄1000PA的风管,光靠漏光是不行的,法规也说用漏风试验,所以想请教一下各位高手,漏风试验是怎么做的,给普及一下具体方法呗

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
hy_dai@163.com + 5 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-9-2 14:29:42 | 显示全部楼层
来学习。

点评

别啊,院士来一趟怎么也得喝点茶水再走啊  详情 回复 发表于 2014-9-2 16:25
别啊,院士来一趟怎么也得喝点茶水再走啊  详情 回复 发表于 2014-9-2 16:25
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-2 14:30:38 | 显示全部楼层
貌似是用压缩空气做
检测压差

点评

压缩空气把风管充满? 所有至关阀门都关死呗  详情 回复 发表于 2014-9-2 16:25
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-2 15:13:53 | 显示全部楼层
保压法,具体咨询安装公司
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2014-9-2 16:25:02 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-9-2 14:29
来学习。

别啊,院士来一趟怎么也得喝点茶水再走啊

点评

好啊,再来盘盐水花生。。。  详情 回复 发表于 2014-9-2 16:28
好啊,再来盘盐水花生。。。  详情 回复 发表于 2014-9-2 16:28
好啊,再来盘盐水花生。。。  详情 回复 发表于 2014-9-2 16:28
好啊,再来盘盐水花生。。。  详情 回复 发表于 2014-9-2 16:28
好啊,再来盘盐水花生。。。  详情 回复 发表于 2014-9-2 16:28
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2014-9-2 16:25:05 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-9-2 14:29
来学习。

别啊,院士来一趟怎么也得喝点茶水再走啊
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2014-9-2 16:25:58 | 显示全部楼层
9v18 发表于 2014-9-2 14:30
貌似是用压缩空气做
检测压差

压缩空气把风管充满?
所有至关阀门都关死呗

点评

在风管吊装之后做,分段做 感觉全连接之后就很难做了  详情 回复 发表于 2014-9-2 16:28
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-9-2 16:28:30 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2014-9-2 16:25
别啊,院士来一趟怎么也得喝点茶水再走啊

好啊,再来盘盐水花生。。。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-9-2 16:28:31 | 显示全部楼层
看来一盘没够吃啊  详情 回复 发表于 2014-9-3 08:04
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-2 16:28:58 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2014-9-2 16:25
压缩空气把风管充满?
所有至关阀门都关死呗

在风管吊装之后做,分段做
感觉全连接之后就很难做了

点评

漏光分段测 漏风还是一起做省事,直接得出整个系统的漏风量了  详情 回复 发表于 2014-9-3 08:04
漏光分段测 漏风还是一起做省事,直接得出整个系统的漏风量了  详情 回复 发表于 2014-9-3 08:04
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-2 23:22:28 | 显示全部楼层
有专门的测试仪器,把仪器连接到风管的一端开口处,其他开口全部蒙上,测量这段风管的漏风率

点评

用什么蒙?能耐压吗 专业的仪器是啥啊,就是普通的风机吗  详情 回复 发表于 2014-9-3 08:02
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2014-9-3 08:02:59 | 显示全部楼层
s4k7t3r9 发表于 2014-9-2 23:22
有专门的测试仪器,把仪器连接到风管的一端开口处,其他开口全部蒙上,测量这段风管的漏风率

用什么蒙?能耐压吗
专业的仪器是啥啊,就是普通的风机吗
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2014-9-3 08:04:10 | 显示全部楼层
9v18 发表于 2014-9-2 16:28
在风管吊装之后做,分段做
感觉全连接之后就很难做了

漏光分段测
漏风还是一起做省事,直接得出整个系统的漏风量了
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2014-9-3 08:04:11 | 显示全部楼层
9v18 发表于 2014-9-2 16:28
在风管吊装之后做,分段做
感觉全连接之后就很难做了

漏光分段测
漏风还是一起做省事,直接得出整个系统的漏风量了
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2014-9-3 08:04:45 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-9-2 16:28
好啊,再来盘盐水花生。。。

看来一盘没够吃啊
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-3 08:30:00 | 显示全部楼层
楼主菜不硬,酒不好。{:soso_e157:}风管确实是做漏风试验,好像法规建议也是。但是具体操作,哪位大侠参与过能否不吝赐教。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-3 23:08:08 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2014-9-3 08:02
用什么蒙?能耐压吗
专业的仪器是啥啊,就是普通的风机吗

GB-50243-2002     通风与空调工程施工质量验收规范

点评

谢谢回复 GB50738-2011 通风与空调工程施工规范 里面也有 法规的作法比较理论 我想知道具体是怎么进行的  详情 回复 发表于 2014-9-4 08:55
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-23 23:44

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表