蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 8680|回复: 63
收起左侧

[工程案例] 要死啊,风向不是垂直也不是层流怎么检测风量啊。。。。。。。。。

  [复制链接]
发表于 2014-8-4 10:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我们新建一个洁净车间,在验证时需要做风速、风量换气次数,但是在做之前工程上已经把高效送风罩安装上,而且这个排风罩是旋流式散流罩,出来的风不是垂直也不是层流,折让我们如何来做呢????我们问了一下工程部的人员,他们说如果直接测进风量的话很难,建议我们测回风量。。。。。各位蒲友怎么检测回风量呢??????检测回风量的方法是什么????使用什么样的检测仪器?????给我们指点一下吧{:soso_e149:}急急急急

评分

参与人数 1金币 +8 收起 理由
hy_dai@163.com + 8 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-8-4 10:34:48 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药徒
发表于 2014-8-4 10:36:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-4 10:37:33 | 显示全部楼层
风量罩没错,和测风速计算原理是一样,测回风能证明什么?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-8-4 10:39:32 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-4 10:42:00 | 显示全部楼层
把散流罩拆了呀,一般房间都是乱流
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-8-4 10:44:17 | 显示全部楼层
嗯,实在不行就拆了它
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-4 10:46:37 | 显示全部楼层
风量罩都是标配了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-4 10:48:26 | 显示全部楼层
风量罩,你测风速不就是为了计算送风量吗?一步到位了噻
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-4 10:52:04 | 显示全部楼层
测风速,是需要先把散流拆掉的呵呵
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-4 10:52:13 | 显示全部楼层
用你的风量罩罩住你的散流板不就完了,管他怎么吹呢?回风量咋测还不晓得?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-4 10:52:56 | 显示全部楼层
呵呵呵,楼上正解啊,干嘛想那么麻烦呢。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-4 10:53:51 | 显示全部楼层
mamagege521 发表于 2014-8-4 10:48
风量罩,你测风速不就是为了计算送风量吗?一步到位了噻

是旋流式散流板,不是风量罩,

点评

是让你用风量罩测试,没说你安装的是什么……  发表于 2014-8-4 13:35
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-4 10:55:41 | 显示全部楼层
不好意思,不是风量罩,是高效送风处安装的旋转式散流板
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-4 10:59:04 | 显示全部楼层
用你的风量罩测高效送风处安装的旋转式散流板的送风量,懂?风量罩是仪器
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-8-4 11:09:03 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-8-4 10:34
风量罩

赞同……不过我们没有……

点评

没有风量罩,您这是98横行么……  发表于 2014-8-4 13:36
买。  详情 回复 发表于 2014-8-4 11:14
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-8-4 11:14:23 | 显示全部楼层
asi13 发表于 2014-8-4 11:09
赞同……不过我们没有……

买。

点评

要理解我们这样穷苦的企业。  详情 回复 发表于 2014-8-4 11:55
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-4 11:17:56 | 显示全部楼层
一辈子幸福 发表于 2014-8-4 10:55
不好意思,不是风量罩,是高效送风处安装的旋转式散流板

他是说让你用风量罩测
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-8-4 11:18:10 | 显示全部楼层
旋流板必须要拆掉,才能测出来相对真实的数据(其实风量风速的准确度一直都是非常低的,只是没人关注,有数就行)
拆掉后你测风速风量都可以了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-4 11:21:28 | 显示全部楼层
mamagege521 发表于 2014-8-4 10:59
用你的风量罩测高效送风处安装的旋转式散流板的送风量,懂?风量罩是仪器

我知道的,关键是我们没有风量罩,就一个数字式风速仪。如果有风量罩我们也不发愁啦

点评

买一个风量罩或者外包给别人做,巧妇也得有锅才能做饭啊  发表于 2014-8-11 11:05
没有就拆了。  详情 回复 发表于 2014-8-4 11:55
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 06:50

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司