蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1864|回复: 11
收起左侧

[工程设计] 当洁净区与防爆区重叠的时候,产品传输怎么进行?

[复制链接]
发表于 2014-7-29 14:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
新手最近就遇到这么个事,在一个既是洁净区(D或者C),又是防爆区的区域内,要将产品传递到隔壁的一般区(非洁净非防爆)区域,这该怎么处理?
产品量比较大。。。

整个厂房为甲类。多层。{:soso_e154:}
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-29 14:47:29 | 显示全部楼层
采取密封,管道输送
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-29 14:58:21 | 显示全部楼层
lttz 发表于 2014-7-29 14:47
采取密封,管道输送

不是输送液体,是成品。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-29 15:59:58 | 显示全部楼层
传输带或者传递窗都可以考虑吧,如果是传送带,应考虑在接口位置打断,分段设置。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-29 16:09:26 | 显示全部楼层
你的产品有什么防爆的要求吗???
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-29 19:24:09 | 显示全部楼层
直接从防爆区拉出来啊,我们的产品是从防爆区拉出来,分装好传入低级别
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-30 11:04:47 | 显示全部楼层
chenybhz 发表于 2014-7-29 15:59
传输带或者传递窗都可以考虑吧,如果是传送带,应考虑在接口位置打断,分段设置。

建筑不允许我在防爆墙上设大于400X400的洞。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-30 11:05:24 | 显示全部楼层
jordaniscz 发表于 2014-7-29 16:09
你的产品有什么防爆的要求吗???

产品没有,只是产品是易爆溶液。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-30 12:41:56 | 显示全部楼层
是怕振动还是什么?要知道危险在哪里,才能采取措施啊。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-30 13:41:21 | 显示全部楼层
这个只有医药设计院才会想出防爆缓冲间概念,没其他招了!国内的消防安全体系不严密。

来自:Android客户端
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-30 16:39:27 | 显示全部楼层
乀太阳の翼 发表于 2014-7-30 11:04
建筑不允许我在防爆墙上设大于400X400的洞。

Sorry,忽略了,那只能从防爆门斗拉出来了吧
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-1 00:36:41 | 显示全部楼层
设置防爆缓冲间就可以
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-15 08:21

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表