高效过滤器检漏,发现高效过滤器与静压箱间的框有泄漏,采取什么措施纠正?

[复制链接]
药徒
发表于 2014-6-11 13:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 hellen_lvyg 于 2014-6-11 13:35 编辑

高效过滤器检漏,发现高效过滤器与静压箱间的框有泄漏,采取什么措施纠正?

另外,大家对于A、B级洁净区的检漏频率是如何规定的?

我们注射剂高效刚用一年就有泄漏的了,投入使用前是通过高效检漏的,大家认为正常吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-6-11 13:34:50 | 显示全部楼层
目前的想法是更换高效过滤器的果冻密封胶。现检测频率是一年一次,因刚使用一年就有B级区的高效泄漏,估计要增大频率了
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-6-11 13:56:08 | 显示全部楼层
压紧。
拆开重新安装。
更换密封方式。

点评

赞同以上的方法。  发表于 2014-6-11 13:57
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-11 14:04:12 | 显示全部楼层
隔了一段时间,会出现这种情况的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-11 14:05:05 | 显示全部楼层
拆下重新灌胶
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-11 14:50:13 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-11 15:34:02 | 显示全部楼层
应该是重新安装,我们才有用的是液槽密封的静压箱,目前检测没发现这种情况
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-11 15:35:28 | 显示全部楼层
不要随意加大频率

点评

不要记录在案,;偷偷的进行  详情 回复 发表于 2014-6-12 08:41
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-11 16:30:15 | 显示全部楼层
坚决按照领导的指示和要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-11 16:37:43 | 显示全部楼层
如何是边框漏,可能是密封方式的问题,要是高效面也漏的话可能是风压突然变大打穿的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-11 16:49:19 | 显示全部楼层
hellen_lvyg 发表于 2014-6-11 13:34
目前的想法是更换高效过滤器的果冻密封胶。现检测频率是一年一次,因刚使用一年就有B级区的高效泄漏,估计要 ...

我们A、B级都是半年检漏一次,前段时间刚检完,一块都没漏。你漏的那块是B级房间送风高效,还是层流高效?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-6-12 08:31:45 | 显示全部楼层
super-yoko 发表于 2014-6-11 16:49
我们A、B级都是半年检漏一次,前段时间刚检完,一块都没漏。你漏的那块是B级房间送风高效,还是层流高效? ...

B级送风高效,不是层流。谢谢

点评

有没有经常启停的情况?湿度大吗? 清洁卫生的时候,要注意消毒液不要喷洒到高效表面  详情 回复 发表于 2014-6-12 08:43
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-6-12 08:36:15 | 显示全部楼层
natural 发表于 2014-6-11 15:34
应该是重新安装,我们才有用的是液槽密封的静压箱,目前检测没发现这种情况

我们也是康斐尔的液槽密封的,还是有漏的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-12 08:39:40 | 显示全部楼层
一般高效过滤器安装后,边框测试没有问题,在运行过程中出现边框漏的几率不大,可能的原因是高效过滤器本身由于气流和压差的变换、过滤器的堵塞状况导致过滤器本身变形后导致的泄露。
建议更换过滤器
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-12 08:41:42 | 显示全部楼层
开羽 发表于 2014-6-11 15:35
不要随意加大频率

不要记录在案,;偷偷的进行
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-12 08:43:13 | 显示全部楼层
hellen_lvyg 发表于 2014-6-12 08:31
B级送风高效,不是层流。谢谢

有没有经常启停的情况?湿度大吗?
清洁卫生的时候,要注意消毒液不要喷洒到高效表面
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-12 08:55:53 | 显示全部楼层
hellen_lvyg 发表于 2014-6-12 08:36
我们也是康斐尔的液槽密封的,还是有漏的

我们是首次检测时有边框和纸面泄漏的,重新安装和更换后,过一年检测都没问题,所以说目前没问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-12 09:09:05 | 显示全部楼层
我们在测试过程中发现,有些房间,比如B级二更三更等,因为房间较小,送风量会比较小。不管你是直接房间冷发烟还是空调里面热发烟,一旦房间内有PAO油分子可能会影响你的测试结果。主要体现在你发现四周边框不同程度基本全漏,这个时候可能是因为空间被污染,送风形成回旋,边框位置PAO油分子始终无法被置换,最终发现边框都漏。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-12 09:44:13 | 显示全部楼层
谢谢各位老师分享,学习了
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-6-12 10:05:57 | 显示全部楼层
哪里漏?边框?面板?还是静压箱体?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-1 10:18

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表