蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 霜之哀伤
收起左侧

[压缩空气] 关于压缩空气油分的问题,请老师指教!

[复制链接]
药徒
发表于 2014-6-4 09:49:22 | 显示全部楼层
请问:你们的油分是怎么检测的,能介绍一下吗?你的方案也可以,但现在除油的设备也多,我们用的是一种A/B塔的带过滤器的组合设备(PE-275无油再生吸附式干燥机),效果还可以。如果你的压空要与产品接触,最好终端用气点加一个0.2微米的过滤装置,这样所有的项目都有保证了,我们实际做出来的效果可以,当然你要对过滤装置里的滤芯进行有效的管理。如果不与产品接触,只是作为动力用气,基本上按你增加的方案应该没有问题了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-4 09:56:46 | 显示全部楼层
有油空压机始终解决不了油份这个问题,在这个问题上,认证时专家是非常敏感的,会抓着不放的,必须做好相关的验证与风险评估,要不然这肯定是个比较大的缺陷。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-4 15:19:58 | 显示全部楼层
霜之哀伤 发表于 2014-6-3 21:18
粒子是合格的 ,水分也合格,微生物也合格,就是油分超标!

我们也是,什么都合格,就是油分不合格。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-8-12 13:56:26 | 显示全部楼层
过滤器的滤芯不要用国产的,国产滤芯大多数都是看看的,进口滤芯除油除水效果好一些。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-11 13:01:42 | 显示全部楼层
领教了,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-16 22:47:49 | 显示全部楼层
最好换无油空压机
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-18 17:22:26 | 显示全部楼层
我们非无菌药品要求不高