您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
使用道具 举报
英雄崛起 发表于 2014-5-20 21:31 储罐,带有保温就够了。确定呼吸器能否正常使用就行了!
小小笑 发表于 2014-5-20 22:16 没看清楚问题! 我说加热到121的时候 储罐内压力是多少?
小南非 发表于 2014-5-20 22:29 我们这里大概好有2公斤多,不要超过储罐最大压力应该就没问题吧,这个做消毒验证时会做的 挖。 灭菌过程是 ...
英雄崛起 发表于 2014-5-20 22:37 注射用水,你们多久灭菌一次,过滤器,可以耐3bar压力啊 还有你储罐的呼吸器,怎么灭菌的!
小南非 发表于 2014-5-20 22:44 但是 灭菌过程中 呼吸器是唯一的排气口。那压力就大了。 我们1个月一次过热水。 呼吸器的话 消毒完 先 ...
英雄崛起 发表于 2014-5-20 22:49 循环保温多久啊,30min
小南非 发表于 2014-5-20 22:55 是的 你们的一样么 这些
英雄崛起 发表于 2014-5-20 23:09 呼吸口,你们还装旁通吗
小南非 发表于 2014-5-20 23:21 是的。。。
英雄崛起 发表于 2014-5-21 08:59 装旁通不是有死角吗??
小南非 发表于 2014-5-21 19:38 不会的 。带有隔膜阀,灭菌时会灭到的
本版积分规则 发表回复
|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 ) 增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455 互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033
GMT+8, 2025-3-31 14:22
Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.