新版GMP上的“不同级别洁净区之间的压差应当不低于10帕斯卡”。该条款如何理解?
没有门/传递窗相通的两个相邻不同洁净级别房间是否需要大于10帕?
譬如冻干车间进洗瓶和进配液人流是平行的,但一个是C级更衣,一个是D级更衣,这两个更衣室压差需要考虑10Pa以上的梯度吗?

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-30 16:08:28 | 显示全部楼层
这个没必要吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-30 16:13:16 | 显示全部楼层
我认为需要,
没有压差不能保证空气是否会混流
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-30 16:17:05 | 显示全部楼层
qdxuanyu 发表于 2014-4-30 16:13
我认为需要,
没有压差不能保证空气是否会混流

他说的是相邻不相通,两个房间就是隔堵墙要压差干嘛

点评

这样是正确的。  发表于 2014-4-30 20:45
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-30 16:17:50 | 显示全部楼层
没有门/传递窗相通的两个相邻不同洁净级别房间不需要大于10帕,
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-30 16:21:55 | 显示全部楼层
不需要,没有空气流动,不会造成交叉污染,之前在一个国外厂房设计上也看到这种设计
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-30 16:22:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 borrison 于 2014-4-30 16:25 编辑
s4k7t3r9 发表于 2014-4-30 16:17
没有门/传递窗相通的两个相邻不同洁净级别房间不需要大于10帕,

由于GMP上说得太含糊了,没说一定是相通房间,心里有点疑虑,最近一直在找法规解释,没找到相对权威点的说明。
房间与房间之前毕竟是彩钢板的,不能算完全的密封吧,所以从这个角度来看压差还有有必要的……
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-30 16:25:35 | 显示全部楼层
borrison 发表于 2014-4-30 16:22
由于GMP上说得太含糊了,没说一定是相通房间,心里有点疑虑,最近一直在找法规解释,没找到相对权威点的说 ...

有压差梯度的原因是什么?就是为了防止污染和交叉污染,两个房间不相通不存在气流流通还要压差干什么!不能生搬硬套书
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-30 16:27:29 | 显示全部楼层
xuhu1986 发表于 2014-4-30 16:17
他说的是相邻不相通,两个房间就是隔堵墙要压差干嘛

1、洁净级别不同,风量、换气次数不同,都以常压为基准点,相对自然有有压差
2、不通的房间也没有放置一个压差计,不测量,不监控,去讨论压差的大小本身有意义吗?
大或小于10PA你都不知道,但是肯定有压差存在,要不理论上不通
3、有时候是命题不通。不是没看懂命题
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-30 16:28:47 | 显示全部楼层
xuhu1986 发表于 2014-4-30 16:25
有压差梯度的原因是什么?就是为了防止污染和交叉污染,两个房间不相通不存在气流流通还要压差干什么!不 ...

彩钢板也不能算完全的隔离,还是存在一定的泄漏的;另外按照无气流流通这个逻辑推下去,洁净区和非洁净区的压差10Pa以上的要求,也只是在有门相通的房间才有效啦,这样一想好像又不对了……
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-30 16:40:34 | 显示全部楼层
qdxuanyu 发表于 2014-4-30 16:27
1、洁净级别不同,风量、换气次数不同,都以常压为基准点,相对自然有有压差
2、不通的房间也没有放置一 ...

我现在就是遇到这个问题了,平行的2条更衣通道,一条是直接D级更衣进洗瓶,一条是直接C级更衣进配液,C级更衣室和D级更衣室是左右相邻,如果要考虑10帕以上的梯度,D级设成12.5Pa,那C级那个更衣间就得是25Pa了。我不知道我说明白了没有……
1.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-30 16:48:59 | 显示全部楼层
应该是在相同的情况下才要的吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-30 16:54:48 | 显示全部楼层
borrison 发表于 2014-4-30 16:40
我现在就是遇到这个问题了,平行的2条更衣通道,一条是直接D级更衣进洗瓶,一条是直接C级更衣进配液,C级 ...

C级就直接和外界相通了么?不需要缓冲的?你这如何控制,那和D级的控制有什么区别?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-30 16:58:15 | 显示全部楼层
borrison 发表于 2014-4-30 16:40
我现在就是遇到这个问题了,平行的2条更衣通道,一条是直接D级更衣进洗瓶,一条是直接C级更衣进配液,C级 ...

呵呵,没有针对楼主的意思,你的问题很清楚,只是探讨问题
1、这两个区域尽管一墙之隔,但是人流没有相通的地方,或者说互不干扰。我建议你把它放在最后考虑,优先考虑彼此各自相通区域的压差问题。
2、压差是个整体、动态的调整出一个数据,还要看你整体厂房的气密性等。个人观点你应该先保证洁净度更高比如b和a级区域。
3、不做压差记录或不装压力表,为什么不直接先回避掉这个问题呢?
4、如果不计成本,也可以保证10pa。
探讨一下
另你的标注压差数据是对室外吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-30 17:33:07 | 显示全部楼层
这个真没 意义
你按压差表了吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-2 16:51:10 | 显示全部楼层
xuhu1986 发表于 2014-4-30 16:54
C级就直接和外界相通了么?不需要缓冲的?你这如何控制,那和D级的控制有什么区别?

C级更衣可以和外界直接相通的,没有必要一定加个D级过渡的,这个新版GMP指南厂房设施分册上面说得蛮清楚,应该没有问题的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-2 17:10:22 | 显示全部楼层
qdxuanyu 发表于 2014-4-30 16:58
呵呵,没有针对楼主的意思,你的问题很清楚,只是探讨问题
1、这两个区域尽管一墙之隔,但是人流没有相通 ...

标注的压差数据是对室外的绝对压差,无菌区压差没有问题,主要是这种D级C级交叉区压差不好设置,如果保证10Pa压差,B级区的绝对压差将还要抬高点。左右房间的压差表肯定是不装的,由于没有找到相对明确的依据可以不管这种不相通区域的压差,我是担心检查的时候看压差图纸的时候会存在这个争议。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-14 10:25:17 | 显示全部楼层
我觉得需要,因为中国目前的厂房设计是不完全密封的,最好保持压差梯度。但是目前国外理念上是可以接受你说的那种情况,但是国外是将控制区作为类似我们D级区控制的,就是标准和D级相同,但是不进行D级检测,所以不会存在风险。但是在国内检察中最好还是老老实实按梯度进行,避免大量的评估和重新改造
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-4 17:16:34 | 显示全部楼层
硬要10PA好像不太合理,保持压差梯度是必要的
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-19 16:28:30 | 显示全部楼层
赞同可以调成有一定梯度,但是没有必要将两者联系到一起分析,各自对缓冲区域保证10Pa即可。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 16:45

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表