发表于 2014-4-17 11:20:49 | 显示全部楼层
zfs9552 发表于 2014-4-17 08:52
开机后,冷水机组经常跳停,无法正常运转

如果经常跳停的话,则与冷量不足有关!可能要考虑增加冷水机组了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-17 11:34:32 | 显示全部楼层
冷水机组频繁停机···是设备问题··让他们去处理~跟你洁净区温度无关,与室外温度有一定关系,冷却水换热效果差,设备运行不畅。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-17 12:50:38 | 显示全部楼层
冷媒水出水温度调节高点,这种天气频繁加载卸载是不好,如果车间发热设备太多的话,这也是没有办法的事情。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-17 12:52:31 | 显示全部楼层
工艺对温湿度没有要求情况下,尽量把温湿度范围定高点
回复

使用道具 举报

发表于 2021-10-9 16:35:39 | 显示全部楼层
zfs9552 发表于 2014-4-17 08:53
不是我觉得,是设备部启动时冷水机组频繁跳停,无法正常运转

你需要检查一下冷却水,冷冻水管道的流量压差开关,要是流量不足会引起压差开关动作,导致冷水机组频繁跳停
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-27 17:22:48 | 显示全部楼层
负荷小的话冷水机组确实会启停频繁。