[设施设备] 高效过滤器更换后需要做什么工作?

[复制链接]
药徒
发表于 2014-5-12 11:36:39 | 显示全部楼层
这个要看原来是用的那种过滤器  是液槽密封的 或是非液槽密封的  液槽密封的更换后要做PAO 测试和洁净等级测试   非液槽过滤器要做泄漏和洁净等级测试!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-17 18:34:33 | 显示全部楼层
cgc717 发表于 2014-4-3 11:43
药监局是要求验证的

一般都是要求验证的
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-18 09:19:16 | 显示全部楼层
全项都做最好啦。。检漏,换气次数,压差,粒子,自净,微生物这些最好是要的。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-18 09:24:45 | 显示全部楼层
更换的要检漏,环境要重新确认
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-18 11:26:43 | 显示全部楼层
迎接999春天 发表于 2014-7-17 18:34
一般都是要求验证的

做了肯定没有错,问题是有这个必要吗?做一个空调系统验证要多少时间,有那个企业真的去这样做?还不如实际点做个检漏,然后做一个风险评估。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-18 11:38:49 | 显示全部楼层
小面积更换,左全项验证肯定最好。个人认为不用做验证,做个确认就可以,检漏、尘埃粒子、沉降菌比较实用。大面积的话就得重新做验证。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-18 13:44:50 | 显示全部楼层
kafaa 发表于 2014-7-18 11:26
做了肯定没有错,问题是有这个必要吗?做一个空调系统验证要多少时间,有那个企业真的去这样做?还不如实 ...

说的对。谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-18 13:46:30 | 显示全部楼层
检漏就可以了  工程上认为只要检漏合格了,其他项目基本都能保证了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-17 11:33

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表