大家都知道,洁净区的门应该朝向洁净级别高的房间,否则,门开向洁净级别低的一方,关回来的时候,就会带来污染。
有人说,洁净区的门应该开向压差高的房间,因为这样便于门的自动关闭,如果开向压差低的方向,门就不好关,正好一般情况下压差高的房间大部分是洁净级别高的房间。
当然也有例外,比如,很多容器具清洗间、洁具间、产尘的房间,一般是负压,但是很多设计都是向里面开门的。
对于一些易燃易爆的洁净区,肯定需要防爆设计,这时候,门的方向应该朝向哪里开呢?防爆门斗(防爆墙上开的)的门、泄爆面上的门、防爆区内部的门,分别朝哪里开,为什么?
当防爆区与洁净区要求开门方向有原则性冲突的时候,大家怎么解决?
注意,一般防爆区对于非防爆区,应该要求是负压的,以防止有机溶剂、易燃易爆物质泄露。
大家可以跟帖回答,答对的有奖!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-7 17:10:25 | 显示全部楼层
如果是泄爆面的话,应向泄爆方向开。如果不是泄爆面的话应向防爆区开。

点评

支持,就是两者并不矛盾,无冲突,因为需要防爆的房间往往级别更低。  详情 回复 发表于 2014-3-14 23:07
安全相对GMP属于优先级  详情 回复 发表于 2014-3-12 15:15

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
石头968 + 5 与洁净要求有冲突时怎么办

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-7 17:13:22 | 显示全部楼层
一般防爆间的门因同泄爆面,毕竟安全第一啊!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-7 17:16:11 | 显示全部楼层
消防最大,朝疏散方向开无疑;至于说压差方向的,世上有闭门器这种东西。
我做设计,除了消防,最看不惯朝走廊开门,本来物流就繁忙,还这一个门那一个门,看着就难受。

点评

我的理解:消防疏散门仅指车间与室外连接的门,里面的门还是按照GMP的要求来设定开向。  发表于 2015-8-7 12:48
消防最大,朝疏散方向开无疑! 这句话有问题,再想一下。  详情 回复 发表于 2014-3-7 19:56
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-3-7 17:23:26 | 显示全部楼层
个人认为:原则性要求冲突的时候,肯定以安全要求为准。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-7 17:30:39 | 显示全部楼层
优先满足安全性!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-7 17:36:23 | 显示全部楼层
这个都没有要求防暴需要防火门并且有缓冲门的

点评

说的是开门方向  详情 回复 发表于 2014-3-7 19:57
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-7 17:38:39 | 显示全部楼层
个人认为防爆门斗(防爆墙上开的)的门应向泄爆面开、泄爆面上的门应向防爆门斗开、防爆区内部的门也应向防爆门斗开

点评

第一个说得对,后面似乎说反了,当然如果考虑洁净度要求,似乎又是对的  详情 回复 发表于 2014-3-7 19:58
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-3-7 18:02:28 | 显示全部楼层
相对门来说应该设立防暴窗类似于罐子上爆破膜

点评

侧面泄爆  详情 回复 发表于 2014-3-7 19:55
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-3-7 19:12:02 | 显示全部楼层
当然是往卸压的一面,安全最大,GMP冲突的情况下,让路。

点评

建厂的时候消防部门最难搞定  发表于 2014-4-9 20:03

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
石头968 + 3 似乎正确

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-3-7 19:55:07 | 显示全部楼层
岁寒三友 发表于 2014-3-7 18:02
相对门来说应该设立防暴窗类似于罐子上爆破膜

侧面泄爆
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-3-7 19:56:49 | 显示全部楼层
rainman5061 发表于 2014-3-7 17:16
消防最大,朝疏散方向开无疑;至于说压差方向的,世上有闭门器这种东西。
我做设计,除了消防,最看不惯朝 ...

消防最大,朝疏散方向开无疑!
这句话有问题,再想一下。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-3-7 19:57:12 | 显示全部楼层
wangjin1023 发表于 2014-3-7 17:36
这个都没有要求防暴需要防火门并且有缓冲门的

说的是开门方向

点评

无所谓  详情 回复 发表于 2014-3-7 19:58
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-7 19:58:13 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-3-7 19:57
说的是开门方向

无所谓

点评

不能正对设备  详情 回复 发表于 2014-3-7 19:58
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-3-7 19:58:32 | 显示全部楼层
wp宁静致远 发表于 2014-3-7 17:38
个人认为防爆门斗(防爆墙上开的)的门应向泄爆面开、泄爆面上的门应向防爆门斗开、防爆区内部的门也应向防 ...

第一个说得对,后面似乎说反了,当然如果考虑洁净度要求,似乎又是对的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-7 19:58:33 | 显示全部楼层
wangjin1023 发表于 2014-3-7 19:58
无所谓

不能正对设备
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-7 23:03:34 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-3-7 19:56
消防最大,朝疏散方向开无疑!
这句话有问题,再想一下。

哪有问题?愿听指教。这个不是我吹牛,大小项目我做了十余个,消防是条红线,防火分区设计,疏散距离这都是设计基本功,我倒想听听不同看法

点评

门朝疏散方向开,也不完全对。 防爆区,防爆门斗的门,人员疏散不可能朝泄爆方向疏散,而防爆门必须朝向泄爆方向。  详情 回复 发表于 2014-3-7 23:24
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-7 23:17:21 | 显示全部楼层
顺便,我再说明白一点,这个论坛里看来没几个做过设计的。
防暴门斗的设计是用来吸收冲击波,标准的防暴门斗实际上两个门要错开,但是一般设计为了物料转运方便往往正对。门的设计是用来逃生,比如第一时间发生火灾,门是向疏散方向开,还是反方向开方便逃生?
危险发生之后不要老是想着危险区的人已经死了,而要想想人怎么跑。这种漠视人命的思想也反映在设备设计上,老外关注EHS,所以设计上很多憋爆之类的设计,国内还是停留在提高生产率

点评

防爆门斗(防爆墙上开的)的门、泄爆面上的门、防爆区内部的门,分别朝哪里开,为什么? 问的是三种情况  详情 回复 发表于 2014-3-7 23:30
你在查一下消防设计中的防爆区的防爆门斗设计吧,我也不是很精通。  详情 回复 发表于 2014-3-7 23:28
门的设计是用来逃生,比如第一时间发生火灾,门是向疏散方向开。 适用于非防爆区的消防设计。  详情 回复 发表于 2014-3-7 23:26
防爆门斗的门是要错开,而且开向泄爆面,而不是开向人员疏散面,人员也不能朝泄爆方向跑。  详情 回复 发表于 2014-3-7 23:26
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-3-7 23:24:27 | 显示全部楼层
rainman5061 发表于 2014-3-7 23:03
哪有问题?愿听指教。这个不是我吹牛,大小项目我做了十余个,消防是条红线,防火分区设计,疏散距离这都 ...

门朝疏散方向开,也不完全对。
防爆区,防爆门斗的门,人员疏散不可能朝泄爆方向疏散,而防爆门必须朝向泄爆方向。

回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-3-7 23:26:20 | 显示全部楼层
rainman5061 发表于 2014-3-7 23:17
顺便,我再说明白一点,这个论坛里看来没几个做过设计的。
防暴门斗的设计是用来吸收冲击波,标准的防暴门 ...

防爆门斗的门是要错开,而且开向泄爆面,而不是开向人员疏散面,人员也不能朝泄爆方向跑。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-21 10:49

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表