 楼主| 发表于 2014-2-27 11:33:49 | 显示全部楼层
tsingsea 发表于 2014-2-27 11:16
呵呵,个人观点,不具权威,还望大师指点啊!

何为大师?恶心。

点评

呵呵,大师只是一个称谓而已,这个无关紧要的。  详情 回复 发表于 2014-2-27 12:29
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-27 12:05:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 药仙 于 2014-2-27 12:06 编辑
领松(GMP) 发表于 2014-2-27 11:33
何为大师?恶心。


起到作用了呵呵,类似的问题我会继续让人恶心下去
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-27 12:15:49 | 显示全部楼层
新版gmp的关键理念之一就是减少交叉污染,现在过新版的企业基本上是采取无尘化操作方式,98版也明确提出这种理念。
当时华北制药作为新版gmp修订者之一就反对粉碎配料间相对走廊负压。因为极有可能污染药品,所以建议采用正压缓冲间来解决这个问题,而且现在大部分都在使用这种设计
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-27 12:24:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 阿顺 于 2014-2-27 12:37 编辑

要我说实话吗?所谓口服固体制剂,一切都是浮云,普遍都是灰尘乱飞,什么98版,2010版,搞糊弄,可是糊弄了别人,糊弄不了自己。环境跟普通区也差不了多少,寒心。有的走廊走完都有脚印的,过gmp的时候没有,平时都有的。什么除尘都是浮云,除尘罩和管道的清洗非常困难,就是开始除尘比较好,很快就塞住了,没有什么效果了,尽忽悠人。整个系统密封(关键是整个操作过程都密闭,设备都密封,非人手完成)加除尘是硬道理,要很多钱,所以钱是硬道理。
目前大家普遍为人接受的是:容器具存放等房间应对走廊相对正压是毫无疑问的,产尘间相对走廊是负压。
98版遗留下来的产尘间与走廊之间没有缓冲间通过新版gmp的不是没有,说明专家不关心这里,或大家没有形成共识。
2010版GMP口服固体车间产尘间的设计,建议产尘间与走廊之间加上缓冲间,不然保证你的走廊走完就是脚印,哈哈。有的检查员也不会认同的。省局审图给你直接驳回都有可能。当然不同省局以及你们公司跟省局的关系程度不同,直接关系你这个无伤大雅的设计图(产尘间无缓冲间)是否能通过。

点评

不客气,我也跑企业,把所见所闻跟大家分享,也有别人的智慧,我是站在人家的肩膀上,有一点点优势,也是别人给的。  详情 回复 发表于 2014-2-27 12:50
谢谢你的认真回复和讨论!向你学习这种精神!观点明确,会有启发的。  详情 回复 发表于 2014-2-27 12:45
谢谢你的认真回复和讨论!向你学习这种精神!观点明确,会有启发的。  详情 回复 发表于 2014-2-27 12:45
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-27 12:26:07 | 显示全部楼层
领松(GMP) 发表于 2014-2-27 11:01
你就会定性,还会别的吗?
自诩为仙儿的这位老弟,请你先看好标题再定性或下结论——“误导性”。有话说 ...

对错误的东西就像秋风扫落叶一样残酷无情

点评

老兄也不要太狠,说不定人家是明知故问,我经常这样,故意问,然后大家讨论,又学习了新东西,人家估计发布其他人或社会上普遍的错误观点呢?  详情 回复 发表于 2014-2-27 12:41
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-27 12:29:30 | 显示全部楼层
领松(GMP) 发表于 2014-2-27 11:33
何为大师?恶心。

呵呵,大师只是一个称谓而已,这个无关紧要的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-27 12:39:57 | 显示全部楼层
现在的压片间,包衣间等,旧版车间的这些产尘房间与走廊之间都是有缓冲间的。不然走廊会有尘的。

点评

98版的厂房车间,除了粉碎、过筛、称量以外,其他制粒、总混、打片、充填等都没有设缓冲间的,直接对着走廊负压,走廊里的都压进房间里了。可是又改造不了,不能推到了重来。怎么符合10版GMP?这就是现实。认证检查也  详情 回复 发表于 2014-2-27 13:53
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-27 12:41:53 | 显示全部楼层
药仙 发表于 2014-2-27 12:26
对错误的东西就像秋风扫落叶一样残酷无情

老兄也不要太狠,说不定人家是明知故问,我经常这样,故意问,然后大家讨论,又学习了新东西,人家估计发布其他人或社会上普遍的错误观点呢?

点评

对的。从标题里能看出我的观点吗?看不出来的。  详情 回复 发表于 2014-2-27 13:45
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-27 12:45:31 | 显示全部楼层
阿顺 发表于 2014-2-27 12:24
要我说实话吗?所谓口服固体制剂,一切都是浮云,普遍都是灰尘乱飞,什么98版,2010版,搞糊弄,可是糊弄了 ...

谢谢你的认真回复和讨论!向你学习这种精神!观点明确,会有启发的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-27 12:45:31 | 显示全部楼层
阿顺 发表于 2014-2-27 12:24
要我说实话吗?所谓口服固体制剂,一切都是浮云,普遍都是灰尘乱飞,什么98版,2010版,搞糊弄,可是糊弄了 ...

谢谢你的认真回复和讨论!向你学习这种精神!观点明确,会有启发的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-27 12:50:05 | 显示全部楼层
阿顺 发表于 2014-2-27 12:24
要我说实话吗?所谓口服固体制剂,一切都是浮云,普遍都是灰尘乱飞,什么98版,2010版,搞糊弄,可是糊弄了 ...

不客气,我也跑企业,把所见所闻跟大家分享,也有别人的智慧,我是站在人家的肩膀上,有一点点优势,也是别人给的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-27 12:52:10 | 显示全部楼层
大家都一直盯着论坛,我刚发言就有回复了,这个精神头,十分不错。我替张总、呆总感谢大家,越俎代庖了,失礼了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-27 12:52:50 | 显示全部楼层
我经常打错字,打拼音就是不好,所以经常要编辑几次。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-27 13:45:10 | 显示全部楼层
阿顺 发表于 2014-2-27 12:41
老兄也不要太狠,说不定人家是明知故问,我经常这样,故意问,然后大家讨论,又学习了新东西,人家估计发 ...

对的。从标题里能看出我的观点吗?看不出来的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-27 13:53:04 | 显示全部楼层
阿顺 发表于 2014-2-27 12:39
现在的压片间,包衣间等,旧版车间的这些产尘房间与走廊之间都是有缓冲间的。不然走廊会有尘的。

98版的厂房车间,除了粉碎、过筛、称量以外,其他制粒、总混、打片、充填等都没有设缓冲间的,直接对着走廊负压,走廊里的都压进房间里了。可是又改造不了,不能推到了重来。怎么符合10版GMP?这就是现实。认证检查也过了,说明什么问题?

点评

简单,说明检查员不是非常重视这个问题,不是不能推倒的问题。  详情 回复 发表于 2014-2-27 19:32
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-27 15:02:32 | 显示全部楼层
领松(GMP) 发表于 2014-2-26 13:54
请具体谈谈

缓冲间相对于走廊与操作间都是负压?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-27 15:20:13 | 显示全部楼层
如果你的气闸是负压,那么气锁两侧的门互锁,而且需要达到气锁内的自净时间方可离开气锁;
一般来说,清洗间对走廊为负压。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-27 16:24:23 | 显示全部楼层
1.器具清洗间相对走廊应该为负压;
2.器具暂存间存放已清洁的器具相对走廊应该为正压;
3.称量间现在一般都采用负压称量台,房间相对走廊应该为负压,有些还会加个缓冲间;
以上应该没什么异议的。但是类似配液间对走廊采用负压,这个倒是有不同的观点,一是认为产尘量大,为防止交叉污染,采用负压;二是认为是物料配置怕受污染,采用正压。
我们当初设计厂房时,对于这点也讨论了很久;我们认为走廊是相对较干净的,所以采用第一个观点,但是特地咨询了国外FDA、欧盟方面的专家,他们都认同这个观点;但是在去年新版GMP认证时,国内的检察官不认同这种观点,要我们改为正压;我们不同意他的观点,但他在缺陷整改报告中也没有非常明确地提到这个问题,所以我们这一点不改;反正后面也过啦,他们也没再提!就是不知道他们啥意思?

点评

器具清洗间,液体配液间属于产尘低,都不会太重视的。  发表于 2014-2-27 19:46
你说的全部我都认同,我也认为配液间(投入固体粉末的)应该负压,多少是有点尘的,就是液体配液间(投液体原料的,洁净度高,正压问题也不大),我也觉得是负压也没有问题,也是有微细水粒产生的。主要看空气的相对  详情 回复 发表于 2014-2-27 19:44
通俗来说,就看,房间和走廊,在开动的情况下,整个气流谁更加洁净,相对洁净的正压。但是抗生素、放射性物质除外。  详情 回复 发表于 2014-2-27 19:37
检查员也拿不准,很简单,没有共识,都是观点,没有形成纸面。最大的问题纸面也不好说,更不好规定,很多是具体问题具体分析,中国应该学习欧盟,只要能有依据,做好确认、验证、风险评估,都是通过的,就通过了。  详情 回复 发表于 2014-2-27 19:35
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-27 17:15:10 | 显示全部楼层
楼主本身已经错误,有些概念理解错误。产尘大的房间可多一个气闸间,既是对粉尘外泄的保护也是对该房间环境的保护。

点评

从帖子的标题能看出我的观点吗?  详情 回复 发表于 2014-2-27 20:03
我都不敢说楼主错,是楼主发表的主题中是错,也许是故意的。引发讨论。  详情 回复 发表于 2014-2-27 19:38
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-27 18:29:21 | 显示全部楼层
不可能这样设计,中间应该有缓冲间
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-24 23:19

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表