[空调系统] 求助 高效过滤器PAO检漏上游浓度达不到

  [复制链接]
药生
发表于 2017-1-17 09:03:16 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2017-1-15 20:53
我咨询一下这种TDA-4B(ATI air techniques)的冷发烟设备一般是多少钱呢??非常感谢!@石头968 @uiofer

你可以直接去问天津盛源科技,他们是一级代理。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-14 14:05:28 | 显示全部楼层
听了很多,基本都在说PAO+ATI光度计进行检漏,我想问下大家,你们购买的过滤器级别是多少呢?是美标的C或D,还是欧标的H13或H14呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-22 15:43:24 | 显示全部楼层
如果系统统一发烟,高效上可以不区分检测口和发烟口,还有您所说的两个口没有高低,这需要看两个接口里面(就是静压箱内)有没有连接有管子
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-4 10:41:38 | 显示全部楼层
同样遇到这样问题,都不知道要怎么解决
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-3 14:22:42 来自手机 | 显示全部楼层
叶非 发表于 2014-2-16 21:01
如果上游段的浓度过低,设备是很难设置100%成功的,不知道你们那里的设备如何做到的!

我检测的时候也一直是0不知道该怎么解决呢
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-3 14:26:35 来自手机 | 显示全部楼层
上游浓度一直是0  求大神指导
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-2 17:24:36 | 显示全部楼层
各位前辈,我也有同样的问题,今天刚刚遇到,使用冷发,同一个房间相同尺寸的高效口,一个能检测到上游浓度23,另一个检测上游浓度为3,这该如何解释,很困惑。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-27 13:37:44 | 显示全部楼层
你好,我们老厂区前段日子也遇到这样的问题,建议如下:
1、新厂区安装的高效,应该不存在发烟孔堵住的情况,应该可以排除;
2、可以适当降低空调风机频率重新检测,看上游浓度是否有变化?
3、调整发烟孔的位置,可以选取其中一个高效静压箱试验,将开孔位置调整到另一侧,原有检测孔封堵,重新测量。
我们厂区排场到最后的原因就是第三个,原检测位置上游浓度检测浓度为10左右,更换检测孔位置后,同样情况下上游浓度检测出的结果为25左右。这其中的原因的确解释不清楚,不知道是否跟夹层上风管的折弯走向有关系,希望可以帮到你!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-26 17:22:20 | 显示全部楼层
1、采样口和测试口设计不合理,要看看静压箱箱里有没有装发尘圆盘,不然就会导致发尘不均匀。
2、4B冷发不适用大风量风口。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-26 17:22:58 | 显示全部楼层
可以改用6d冷发试试。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-9 05:49

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表