蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4229|回复: 26
收起左侧

讨论——关于生产车间排水问题

[复制链接]
宗师
发表于 2014-1-10 15:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
标题:关于生产车间排水问题
提交日期:2014-01-07
[内容]        专家好,请问中药生产车间地漏下面连接的排水管(含洁净区和一般区)是否必须加存水弯?


[回复]        你好,你的这个问题虽然GMP中没有具体说到,但车间地漏下面排水管连接存水弯是一个厂房设施的基本要求。因此,中药生产车间地漏下面连接的排水管应加存水弯。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-1-10 15:08:03 | 显示全部楼层
谢谢药王同志
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-10 15:15:23 | 显示全部楼层
存水弯主要是液封的作用吧?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-1-10 15:20:48 | 显示全部楼层
新的GMP理念上,是不主张使用存水弯的,容易倒吸污水,容易滋生微生物,容易污染室内环境,虽然避免了一般区的空气吸入,但是却有更大的污染风险。
气隔断,欧盟十多年前就在推广。
气隔断,是依靠空气隔断和室内正压来避免污水倒吸的风险。

点评

赞同  发表于 2014-1-11 15:19
洁净区不是相对一般区是正压吗?  详情 回复 发表于 2014-1-10 15:40
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-1-10 15:22:51 | 显示全部楼层
GMP中已经明确要求使用气隔断了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-10 15:26:16 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-1-10 15:22
GMP中已经明确要求使用气隔断了

我们就用的是气隔断,但是,不知道什么问题,排水排不急。

点评

排水管道细了吧  详情 回复 发表于 2014-1-10 15:56
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-10 15:29:15 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-1-10 15:20
新的GMP理念上,是不主张使用存水弯的,容易倒吸污水,容易滋生微生物,容易污染室内环境,虽然避免了一般区 ...

空气隔断不是和存水弯共存的么?空气隔断防倒灌,但是存水弯(实际是消毒剂)起到隔断外界空气的作用。

点评

存水弯应该在空气隔断下面吧  详情 回复 发表于 2014-1-10 15:57
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-10 15:36:17 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-1-10 15:20
新的GMP理念上,是不主张使用存水弯的,容易倒吸污水,容易滋生微生物,容易污染室内环境,虽然避免了一般区 ...

气隔断 听起来很新颖哦

点评

GMP有推荐  详情 回复 发表于 2014-1-10 15:57
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-10 15:37:02 | 显示全部楼层
空气隔断怎么实现啊?虚心请教下

点评

论坛搜索吧,或者百度“气隔断”  详情 回复 发表于 2014-1-10 15:58
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-10 15:40:27 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-1-10 15:20
新的GMP理念上,是不主张使用存水弯的,容易倒吸污水,容易滋生微生物,容易污染室内环境,虽然避免了一般区 ...

洁净区不是相对一般区是正压吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-10 15:41:24 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-1-10 15:22
GMP中已经明确要求使用气隔断了

理论上,我觉得气隔断的说法比较合理。我不懂设备,不知道气隔断是不是完全靠空调系统来实现。如果,应该也有倒吸的风险存在。
而且,石头老师,我在GMP中没有找到“气隔断”的说法。只找到这么一句:第五十一条 排水设施应当大小适宜,并安装防止倒灌的装置。应当尽可能避免明沟排水;不可避免时,明沟宜浅,以方便清洁和消毒。
不知道您说的是哪条?

点评

无菌附录第29条  详情 回复 发表于 2014-1-10 15:59
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-1-10 15:52:42 | 显示全部楼层
存水弯,通用,但是所谓的能够避免外界入气,实际上效果大打折扣。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-1-10 15:56:56 | 显示全部楼层
zhouyl98 发表于 2014-1-10 15:26
我们就用的是气隔断,但是,不知道什么问题,排水排不急。

排水管道细了吧
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-1-10 15:57:24 | 显示全部楼层
Gorgeous 发表于 2014-1-10 15:29
空气隔断不是和存水弯共存的么?空气隔断防倒灌,但是存水弯(实际是消毒剂)起到隔断外界空气的作用。

存水弯应该在空气隔断下面吧
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-1-10 15:57:42 | 显示全部楼层
yekaizuibang 发表于 2014-1-10 15:36
气隔断 听起来很新颖哦

GMP有推荐
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-1-10 15:58:07 | 显示全部楼层
yekaizuibang 发表于 2014-1-10 15:37
空气隔断怎么实现啊?虚心请教下

论坛搜索吧,或者百度“气隔断”
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-1-10 15:59:55 | 显示全部楼层
靓妹 发表于 2014-1-10 15:41
理论上,我觉得气隔断的说法比较合理。我不懂设备,不知道气隔断是不是完全靠空调系统来实现。如果,应该 ...

无菌附录第29条
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-10 16:02:50 | 显示全部楼层
yekaizuibang 发表于 2014-1-10 15:37
空气隔断怎么实现啊?虚心请教下

现在地漏上就有气隔断装置了吧?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-10 16:21:07 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-1-10 15:57
存水弯应该在空气隔断下面吧

请教石头老师,冻干机(无菌产品)的排水如何设计,一直被这个问题困惑着,求解答,谢谢!

点评

冻干机的排水,首先排水管道上要有阀门,阀门能够可靠地密封和关断,阀门后面排水末端一定是气隔断,防止阀门密封不严的时候真空倒吸污水,当然倒吸空气的危害也是很严重的。  详情 回复 发表于 2014-1-10 17:53
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-10 16:25:58 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-1-10 15:57
存水弯应该在空气隔断下面吧

是的,不是有一种带空气隔断的地漏么
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-20 22:53

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表