蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3363|回复: 35
收起左侧

[石头968] 老厂房改造,称量单元是必须有的吗

[复制链接]
发表于 2013-12-12 18:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
老厂房改造,对于要不要安称量单元咨询过很多人,回复不一样,想请教下大家
有人说不用必须有,只要有除尘设备,经过验证,称量产生的污染可以排出就可以了,是这样吗?大家都是怎么做的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-12 19:15:03 | 显示全部楼层
看产品类型和风险程度
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-12 19:56:44 | 显示全部楼层
建议最好有称量罩
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-12-12 20:09:59 | 显示全部楼层
称量浸膏无所谓,若是产尘大的粉子,有个称量间还是好的。辩证的看问题。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-12 20:16:30 | 显示全部楼层
华重楼 发表于 2013-12-12 19:56
建议最好有称量罩

是除尘罩那样的吗?

点评

独立的称量单元啊  详情 回复 发表于 2013-12-12 20:26
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-12-12 20:18:14 | 显示全部楼层
如果能单独做的话,最好单独
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-12 20:18:19 | 显示全部楼层
lunmulunmu 发表于 2013-12-12 20:09
称量浸膏无所谓,若是产尘大的粉子,有个称量间还是好的。辩证的看问题。

就是粉状的,硬镁啊,糖啊什么的,原来就是除尘罩,从上面吸尘的,咨询了一下,说法不一

点评

顶除尘,肯定不行啊,粘在上面,不时的会掉下来  详情 回复 发表于 2013-12-12 21:26
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-12 20:20:05 | 显示全部楼层
林听 发表于 2013-12-12 20:18
如果能单独做的话,最好单独

现在想知道是不是必须,企业小,老板不想多花钱,如果没有到时候需要整改,还不如现在就加,如果可以就不加了

点评

称量间,就是一个房间,带高效送风保护,下侧带除尘就好了  详情 回复 发表于 2013-12-12 21:28
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-12-12 20:25:52 | 显示全部楼层
不是必须,如果不设要做好除尘,防止污染,做好风险评估
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-12 20:26:26 | 显示全部楼层
永远的初学者 发表于 2013-12-12 20:16
是除尘罩那样的吗?

独立的称量单元啊
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-12-12 20:40:50 | 显示全部楼层
除非法规写着需要加称量单元,否则不是必须。要看看粉末交叉污染的风险,粉末称量之间做好清洁清场。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-12 20:52:58 | 显示全部楼层
林听 发表于 2013-12-12 20:25
不是必须,如果不设要做好除尘,防止污染,做好风险评估

多谢啦
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-12-12 21:26:52 | 显示全部楼层
永远的初学者 发表于 2013-12-12 20:18
就是粉状的,硬镁啊,糖啊什么的,原来就是除尘罩,从上面吸尘的,咨询了一下,说法不一

顶除尘,肯定不行啊,粘在上面,不时的会掉下来
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-12-12 21:28:09 | 显示全部楼层
永远的初学者 发表于 2013-12-12 20:20
现在想知道是不是必须,企业小,老板不想多花钱,如果没有到时候需要整改,还不如现在就加,如果可以就不 ...

称量间,就是一个房间,带高效送风保护,下侧带除尘就好了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-12 22:37:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 nunqing 于 2013-12-12 22:39 编辑

1上面单向均匀地送风,侧面直排;
2非单向送风,侧面直排;
3还见过向上抽风直排的;
4什么叫称量单元,是第1种吗?第3种是不是叫称量罩?@石头968@愚公想改行 {:soso_e183:}

点评

称量单元,我也不是太了解  详情 回复 发表于 2013-12-12 22:55
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-12-12 22:55:19 | 显示全部楼层
nunqing 发表于 2013-12-12 22:37
1上面单向均匀地送风,侧面直排;
2非单向送风,侧面直排;
3还见过向上抽风直排的;

称量单元,我也不是太了解
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-13 08:10:29 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-12-12 22:55
称量单元,我也不是太了解

称量单元是第一种,一般加FFU,改变流型,不改变送风的洁净度

点评

称量单元,整体式称量罩、彩钢板房间分割……多种形式吧  详情 回复 发表于 2013-12-13 08:44
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-13 08:15:34 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-12-12 21:28
称量间,就是一个房间,带高效送风保护,下侧带除尘就好了

其实我个人觉得,由于称量的物料属于较为泡松的性质,FFU层流再加均流膜应该是最佳的,可惜费用都比较高

点评

房间+层流+捕尘排风,也不是很贵吧  详情 回复 发表于 2013-12-13 08:45
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-13 08:37:25 | 显示全部楼层
当你懂得了称量罩的原理后,你就知道是否必须了。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-12-13 08:44:19 | 显示全部楼层
永远的初学者 发表于 2013-12-13 08:10
称量单元是第一种,一般加FFU,改变流型,不改变送风的洁净度

称量单元,整体式称量罩、彩钢板房间分割……多种形式吧
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 14:23

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表