蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3972|回复: 27
收起左侧

[设施设备] 高位罐上面的过滤器属于什么?

[复制链接]
药徒
发表于 2013-11-9 08:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
单位新建车间,现场看了下。发现过滤器的流程是0.45(预过滤)—0.22(除菌过滤器)——0.22(保证过滤器)——0.22(高位罐)  那高位罐上面的过滤器是什么过滤器?注册是0.45—0.22—0.22   这算不算与注册要求不一致???
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-11-9 08:44:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 巴西木 于 2013-11-9 08:48 编辑

高位罐上面的过滤器是什么过滤器?应该是呼吸过滤器,孔径为0.22um。@石头968 @大呆子 @英雄崛起 @蒲公英  

点评

过滤器有些多,但是不算与注册工艺不一致  发表于 2013-11-11 08:42
终端过滤器,也是无菌过滤,现在很多人都不用了。 楼主的设计,过滤器有点太多了,呵呵  详情 回复 发表于 2013-11-10 21:54
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-9 08:46:46 | 显示全部楼层
是呼吸过滤器,孔径为0.22um。

点评

不是呼吸过滤器。呼吸过滤器不过料液。  发表于 2013-11-9 08:55
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-9 08:50:21 | 显示全部楼层
进高位槽的保安过滤器0.22

点评

之前已经有保安过滤器,会不会与注册要求不一致?  发表于 2013-11-9 08:54
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-9 08:51:41 来自手机 | 显示全部楼层
纯化水高位的呼吸过滤器可以用0.45um,注射用水的高位肯定要0.22um

点评

我指的是配料。。。不是制水  发表于 2013-11-9 08:53
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-11-9 08:52:48 | 显示全部楼层
巴西木 发表于 2013-11-9 08:44
高位罐上面的过滤器是什么过滤器?应该是呼吸过滤器,孔径为0.22um。@石头968 @大呆子 @英雄崛起 @蒲公英

应该不是呼吸过滤器。因为料液通过此过滤器后。进入高位罐。  用途可以知道,防止管道内污染。最接近灌装点。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-9 09:03:00 | 显示全部楼层
是呼吸器(空气过滤器),疏水性滤芯,材质是PTFE
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-9 09:05:58 | 显示全部楼层
按说应该一致才好。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-9 09:10:31 | 显示全部楼层
应该是呼吸器,
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-11-9 09:25:33 | 显示全部楼层
呼吸过滤器吧?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-9 10:33:34 | 显示全部楼层
是工艺气体的过滤器吗??例如(氮气,压缩空气这一类的)
还是过滤物料的,那就是亲水性的过滤器,一般都是0.45—0.2---0.2的   。材质是PTFE的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-9 10:36:21 | 显示全部楼层
高位罐上面的过滤器应该是对药液的除菌过滤

点评

这个知道。是想问,属于与注册标准不一致吗?  发表于 2013-11-9 11:57
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-11-9 11:56:09 | 显示全部楼层
英雄崛起 发表于 2013-11-9 10:33
是工艺气体的过滤器吗??例如(氮气,压缩空气这一类的)
还是过滤物料的,那就是亲水性的过滤器,一般都 ...

不是工艺气体的终端过滤器。是料液的。。。

点评

那就无菌过滤器了!第一道建议用国产了啊,成本底很多!  详情 回复 发表于 2013-11-10 21:58
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-11-10 18:21:04 来自手机 | 显示全部楼层
还是说清楚过滤气体还是液体
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-11-10 21:54:35 | 显示全部楼层
巴西木 发表于 2013-11-9 08:44
高位罐上面的过滤器是什么过滤器?应该是呼吸过滤器,孔径为0.22um。@石头968 @大呆子 @英雄崛起 @蒲公英

终端过滤器,也是无菌过滤,现在很多人都不用了。
楼主的设计,过滤器有点太多了,呵呵
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-10 21:58:47 | 显示全部楼层
一路奔跑 发表于 2013-11-9 11:56
不是工艺气体的终端过滤器。是料液的。。。

那就无菌过滤器了!第一道建议用国产了啊,成本底很多!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-10 22:45:52 | 显示全部楼层
这个问题很简单,放在料液管路上,就是除菌液体除菌过滤器,如果不在料液管路上,而只是在罐上,一边与空气连接,就是呼吸器。
如果是前一种,要看生产企业的定义,一般是保安过滤器,但也有特殊情况,把它作为主除菌过滤器。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-11-11 10:15:08 | 显示全部楼层
一沙一叶 发表于 2013-11-10 18:21
还是说清楚过滤气体还是液体

过滤配料液的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-11-11 10:16:43 | 显示全部楼层
dunxin3080 发表于 2013-11-10 22:45
这个问题很简单,放在料液管路上,就是除菌液体除菌过滤器,如果不在料液管路上,而只是在罐上,一边与空气 ...

4级过滤器不奇怪吗?3级作为安保。4级算什么?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-11-11 10:17:36 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-11-10 21:54
终端过滤器,也是无菌过滤,现在很多人都不用了。
楼主的设计,过滤器有点太多了,呵呵

是有点多了。所以才比较奇怪。不知道谁设计的。。。  如果多了道0.22的,不知道会不会被检查员找茬。。

点评

无菌过滤1个也可以,2个够了,再多,不好管理,压降大、残留多,不怕经济损失也可以  详情 回复 发表于 2013-11-11 12:09
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-10 22:28

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表