蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 6008|回复: 35
收起左侧

[生产信息化] 讨论系列5:提取加溶媒用什么流量计?各种流量计有什么优缺点?

  [复制链接]
大师
发表于 2013-11-4 13:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如题:
作为中药提取自动化,提取罐加溶媒是都会接触和遇到的事情,但是在流量计的选用上,你们都用什么?大家对流量计了解有多少?每种流量计的优缺点是什么?希望知道的能够分享,包括原理、经验、问题。。。等等都可以

比如:机械式水表、涡街流量计、电磁流量计。。。。。。。
加水计量是个什么情况,加乙醇计量是个什么情况,感谢大家认真参与讨论,把您了解的进行分析说明,让更多的人参与讨论学习
大家发表观点的同时最好也能够说一些理由
之前讨论系列发过4个了,这个系列会持续到第18个,所以还是希望大家能够把自己所了解和掌握的东西多写几句,供更多的人学习和参考
本系列贴的目的就是希望能够集大家的智慧把一个问题点讨论清楚,谢谢各位蒲友。


讨论系列1:各种阀门(球阀、蝶阀、角座阀、隔膜阀)的适用场合是什么?
https://www.ouryao.com/forum.php? ... 166&fromuid=541
讨论系列2:阀门的安装方式,快接、螺纹、法兰、焊接,适用于什么样的场合?各有什...
https://www.ouryao.com/forum.php? ... 622&fromuid=541

讨论系列3:投料要不要自控?如果自控,选择哪一种方式?
https://www.ouryao.com/forum.php? ... 062&fromuid=541

讨论系列4:提取罐一般都监控什么?有哪些监控点?
https://www.ouryao.com/forum.php? ... 228&fromuid=541


回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-22 22:44:16 | 显示全部楼层
1、涡轮流量计,测量原理同水表,有脉冲型和电流型,脉冲型是一次信号,相对电流型更准。鄙人使用多年,除偶尔出现涡轮生锈或进杂物不转的情形外,比较准确。听朋友说还有涡轮被冲走的事情发生。。。
2、电磁流量计,由于纯化水不导电,所以纯化水禁用。
3、涡街流量计,利用水流旋涡的原理测量,据说还可以,价格比涡轮贵。
4、转子流量计,用过一个普通仪表,转子乱动,读数都不容易
5、质量流量计,可同时测量密度,价格昂贵,且结构较复杂,清洗带来一定麻烦

点评

基本上就是这几种,用的最多的还是涡街的  发表于 2014-1-26 09:52
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-4 14:40:43 | 显示全部楼层
抢个沙发,学习一下。

点评

都正高了,分享点儿经验和心得,别光抢沙发了  发表于 2013-11-4 15:10
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-4 14:47:02 | 显示全部楼层
用流量计......

点评

用的什么流量计啊?把了解的分享出来呗 以前都是用机械水表的比较多,其实我认为对于非自动化控制的还是比较实用的 后来有上自动化采取涡街流量计,可以带数字显示,也可以不带数字显示,价格便宜,性价比还是比较  详情 回复 发表于 2013-11-4 15:12
回复

使用道具 举报

大师
 楼主| 发表于 2013-11-4 15:12:57 | 显示全部楼层
沙虫 发表于 2013-11-4 14:47
用流量计......

用的什么流量计啊?把了解的分享出来呗
以前都是用机械水表的比较多,其实我认为对于非自动化控制的还是比较实用的
后来有上自动化采取涡街流量计,可以带数字显示,也可以不带数字显示,价格便宜,性价比还是比较好。虽然精度上差一些,但是中药提取过程本来就是粗放的,所以也无所谓了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-4 17:00:15 | 显示全部楼层
围观学习下

点评

建议:既然是技术讨论帖,希望能够发表一些自己的观点和见解,相互讨论从大家各自的发言中相互学习,这才是论坛的宗旨嘛,希望以后多多支持本版主,多谢  详情 回复 发表于 2013-11-5 08:21
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-4 17:49:32 | 显示全部楼层
液位计,人工标注,比那些高科技产品实用

点评

现在是讨论流量计,还没到讨论液位计啊,呵呵 不可能提取加水过程还是采取液位人工标注啊,这样就不实用啦,您说的是不是提取液储罐的液位计量啊  详情 回复 发表于 2013-11-4 18:27
回复

使用道具 举报

大师
 楼主| 发表于 2013-11-4 18:27:27 | 显示全部楼层
斗转星移 发表于 2013-11-4 17:49
液位计,人工标注,比那些高科技产品实用

现在是讨论流量计,还没到讨论液位计啊,呵呵
不可能提取加水过程还是采取液位人工标注啊,这样就不实用啦,您说的是不是提取液储罐的液位计量啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-4 19:07:06 | 显示全部楼层
我们用计量罐啊,通过泵打到计量罐里,然后再从计量罐加到提取罐里

点评

可否将计量罐的具体应用解释一下,经过实践应用,觉得好处在哪里?不足在哪里?觉得如何改进更好呢?  详情 回复 发表于 2013-11-4 21:42
回复

使用道具 举报

大师
 楼主| 发表于 2013-11-4 21:42:34 | 显示全部楼层
小崔崔521 发表于 2013-11-4 19:07
我们用计量罐啊,通过泵打到计量罐里,然后再从计量罐加到提取罐里

可否将计量罐的具体应用解释一下,经过实践应用,觉得好处在哪里?不足在哪里?觉得如何改进更好呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-5 07:59:31 | 显示全部楼层
蒲公英 发表于 2013-11-4 21:42
可否将计量罐的具体应用解释一下,经过实践应用,觉得好处在哪里?不足在哪里?觉得如何改进更好呢?

我觉得计量罐操作简单,管路清晰不复杂。缺点是计量罐的计量刻度都是人工标注的,应该没有水表或者电子类的计量设备准确。

点评

请教一个问题,一般作为计量罐,底部封头那部分你们是如何计量的?是在最低液位刻度以下估测一个数值呢,还是有什么其他办法?  详情 回复 发表于 2013-11-5 08:20
回复

使用道具 举报

大师
 楼主| 发表于 2013-11-5 08:20:08 | 显示全部楼层
小崔崔521 发表于 2013-11-5 07:59
我觉得计量罐操作简单,管路清晰不复杂。缺点是计量罐的计量刻度都是人工标注的,应该没有水表或者电子类 ...

请教一个问题,一般作为计量罐,底部封头那部分你们是如何计量的?是在最低液位刻度以下估测一个数值呢,还是有什么其他办法?
回复

使用道具 举报

大师
 楼主| 发表于 2013-11-5 08:21:16 | 显示全部楼层
fujing8801 发表于 2013-11-4 17:00
围观学习下

建议:既然是技术讨论帖,希望能够发表一些自己的观点和见解,相互讨论从大家各自的发言中相互学习,这才是论坛的宗旨嘛,希望以后多多支持本版主,多谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-5 11:29:42 | 显示全部楼层
蒲公英 发表于 2013-11-5 08:20
请教一个问题,一般作为计量罐,底部封头那部分你们是如何计量的?是在最低液位刻度以下估测一个数值呢, ...

不用这么客气,我们的计量罐是从罐体圆柱部分开始计量的,至于底部是不是估算的,我还真不太清楚,版主问的好啊 ,底部是怎么计算的,我还得问问我们车间的人

点评

期待您的答案,呵呵  发表于 2013-11-5 11:40
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-5 12:05:55 | 显示全部楼层
这个汇总好!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-6 09:45:25 | 显示全部楼层
底部封头的体积可按半圆计算或问制造厂(按设计图纸计算)。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-7 08:33:50 | 显示全部楼层
shixh 发表于 2013-11-6 09:45
底部封头的体积可按半圆计算或问制造厂(按设计图纸计算)。

我们是:先称量好一定质量的饮用水加到计量罐里,因为水的密度是1,就相当于加了多少体积的饮用水,然后按100或50这样一个单位向外放水来标记刻度,底部封头是包括在计量内的,我们只标注圆柱部分。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-4 07:46:14 | 显示全部楼层
我这电磁流量计,涡街流量计都在用,原理我也不多大研究的,用了多年,还是比较稳定的,但是电磁流量计纯化水不能使用的;别外选用流量计使用过程中,涡街流量计精度跟管道流量有一定关系的。我也说不出来的。

点评

先从原理上研究一下为什么纯化水不能用电磁流量计,涡街流量计都用在什么管道用在什么流体上,列个表,分个类,估计就清楚了,非常感谢您的热情参与和讨论  详情 回复 发表于 2013-12-4 08:15
回复

使用道具 举报

大师
 楼主| 发表于 2013-12-4 08:15:22 | 显示全部楼层
yjsdudu 发表于 2013-12-4 07:46
我这电磁流量计,涡街流量计都在用,原理我也不多大研究的,用了多年,还是比较稳定的,但是电磁流量计纯化 ...

先从原理上研究一下为什么纯化水不能用电磁流量计,涡街流量计都用在什么管道用在什么流体上,列个表,分个类,估计就清楚了,非常感谢您的热情参与和讨论
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-4 08:51:55 | 显示全部楼层
电磁原理我知道的,你说得是的。特别选用流量计时,安装位置,介质性质,管径的选择都对计量精度有影响。我是管生产的,这方面有些了解,也学习一下。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-18 07:06

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表