蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2709|回复: 12
收起左侧

[施工改造] 洁净厂房压差问题

[复制链接]
发表于 2013-11-3 21:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
看了一车间图纸,有些疑问,请教下大家!
比如:1、一个气闸室连接在一般区与D级区,它对D级区为正压。2、一个气闸室连接在一般区与C级区,它对C级区为正压。
疑惑:为何不设计成D级或C级区对气闸室是正压,然后气闸室对一般区是正压,这样的梯度压差。
还有就是,气闸室与缓冲间有什么区别吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-3 23:18:12 | 显示全部楼层
同意求解。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-4 10:05:30 | 显示全部楼层
楼主说的压差表上的显示压差吧?一般压差表是安装在低级别区域,显示的压差数值就是你看到的数字,其实就是D级对一般去的压差,C级对一般区域的
气闸室与缓冲间有相同的作用,属于不同称呼
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-4 18:12:47 | 显示全部楼层
我看的是车间的设计图纸,我就是比较好奇,从防污染角度来说,设计成从里到外压差递减不更好么?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-4 18:53:13 | 显示全部楼层
气闸室与缓冲间是有区别的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-4 18:55:01 | 显示全部楼层
请教了,“春风”能说下区别么?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-4 19:07:10 | 显示全部楼层
气闸室是防止交叉污染,缓冲室是防止对洁净区的污染
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-4 19:14:49 | 显示全部楼层
依照“春风”的说法,那C级区和一般区之间用于物料传递的房间可以设计成缓冲间啊,不非要是气闸间啊。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-7 09:20:42 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-11-7 09:23:52 | 显示全部楼层
龙族文字博大精神。。。又有人被舞蹈了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-7 09:31:02 | 显示全部楼层
气闸室和缓冲间之间的差别在于气闸室是具备空气置换的独立空间,需要验证自净时间的而缓冲间一般不设置回风。关于气闸室的压差梯度在指南中已经有解释和图例,自己查找。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-14 15:46:43 | 显示全部楼层
首先是压差正压,需要结合车间的生产工艺,例如所说的C/D级区为有毒区或其他可能污染其他区的区域,气闸间设计成正压是防止C/D级区域的风外泄到其他区域,一般称其为正压陷阱。一般气闸间是“低+高+低”或“高+低+高”模式,缓冲间是“高+中+低”或“低+中+高”模式。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-18 19:14:01 | 显示全部楼层
防止有毒有害物质扩散到一般区
这个得看这个车间准备设计用来生产什么类型的产品
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-23 01:29

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表