B级区如何实现?

[复制链接]
药徒
发表于 2012-2-29 13:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
新版GMP中对于洁净度重新进行了定义,有了动态和静态双重标准,请问各位,B级区的洁净度是如何实现的?我们现在微生物实验室的B级房间里面有一个超净台,施工方讲换气次数再大,也达不到B级。请问各位,有什么办法才能达到B级洁净度标准呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-2-29 14:11:38 | 显示全部楼层
张承绪张承绪张承绪张承绪张承绪张承绪  退休!!!
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2012-2-29 14:38:47 | 显示全部楼层
按药典和检验操作规程无菌检查也只需要C级

只有指南说与生产级别相同,那也只是非最终灭菌的产品

所以我觉得就用C级背景,不用纠结
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-2-29 16:13:40 | 显示全部楼层
在微生物实验室的B级房间里面有一个超净台?不会吧?应该是C级背景下的A级
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-2-29 16:54:08 | 显示全部楼层
最好的设计B级环境+isolator
超净台的设计,已经不符合新版GMP要求;

也可以这样说,不一定被第一轮毙掉,但是第二轮检查,就很难说了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-3-1 14:26:11 | 显示全部楼层
大家大概误解我的意思了,我的本意是HVAC系统如何设计才能满足B级洁净度的标准,是在气流组织形式上,还是在换风次数上又或者还有什么其他方法才能满足B级的洁净度要求?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-5 17:09:58 | 显示全部楼层
唉,真是晕啊,新版GMP,如何布高效才能达到B级
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-5 18:01:37 | 显示全部楼层
先问个问题,你是要无菌试验,还是做微生物限度,还是配置阳性菌的,而且根据微生物等级你还应该分生物安全性,目前来看最好是A级环境下比较好,那你可以B+A来做,关键是你的风速和层流,洁净级别的定义是用尘埃粒子和微生物浓度来确定的,并不是靠人说出来的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-16 14:25

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表